سوال من این است که وظیفه‌ی کلید تنظیم پنوماتیکی همراه با کلید الکترومغناطیسی چیست؟ آیا می‌توان از شیر تنظیم پنوماتیک بدون سوئیچ الکترومغناطیسی استفاده کرد؟

2016-09-05View Original

Thread Content

سوال من این است که وظیفه‌ی کلید تنظیم پنوماتیکی همراه با کلید الکترومغناطیسی چیست؟ آیا می‌توان از شیر تنظیم پنوماتیک بدون سوئیچ الکترومغناطیسی استفاده کرد؟ آیا شیرهای تنظیم‌کننده الکتریکی می‌توانند دارای شیرهای الکترومغناطیسی برای قطع اضطراری باشند؟ اگر امکان‌پذیر نباشد، برای قطع اضطراری در شیرهای تنظیم‌کننده الکتریکی می‌توان از چه چیزی استفاده کرد؟
Reply #22016-09-05
سوئیچ‌های الکترومغناطیسی موجود در شیرهای تنظیم پنوماتیک، معمولاً مرتبط با وضعیت ایمنی هستند. . مثلاً سیستم ESD، آیا می‌توان بدون آن استفاده کرد؟ البته می‌توان بدون آن برد. اما باید به الزامات طراحی و الزامات ایمنی توجه کرد. برای دریچه‌های تنظیمی الکتریکی، نیازی به استفاده از دریچه‌های الکترومغناطیسی نیست؛ دریچه‌های الکترومغناطیسی که ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم، برای کنترل مسیرهای گازی یا مایعی هستند. برای نوع برقی به این نیازی نیست.
Reply #32016-09-05
کلیدهای تنظیمی معمولاً دارای کلید الکترومغناطیسی نیستند. اما هنگامی که الزامات فرآیندی مستلزم می‌شود که این شیر تنظیمی در حالت‌های بحرانی یا در شرایط خاص به موقعیت ایمن بازگردد و تحت تأثیر اشتباهات DCS فعال نشود، باید یک شیر الکترومغناطیسی اضافه شود. همچنین، هنگامی که این شیر تنظیم‌کننده در سیستم قفل ایمنی مشارکت دارد، نیاز به استفاده از شیر الکترومغناطیسی وجود دارد.
Reply #42016-09-05
آخرین بار، این پست توسط hfrs در تاریخ ۵-۹-۲۰۱۶ ساعت ۲۰:۱۷ ویرایش شد. تسلیم شدم. می‌توان چنین سؤالی مطرح کرد. هوش ما را آزمایش می‌کند؟ شما مشغول کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری نیستید، درست است؟
Reply #52016-09-06
می‌توان آن را همراه داشت؛ تا شیر تنظیمی دارای قابلیت قطع شدن باشد
Reply #62016-09-06
در واقع، اینکه آیا باید استفاده شود یا نه، معمولاً بستگی به شرایط حادثه یا وضعیت اتصالات دارد؛ یعنی آیا برای ورود شیر به حالت حادثه، زمان مشخصی لازم است یا خیر. باز کردن کامل یا بسته کردن کامل شیر تنظیمی از طریق سوئیچ الکترومغناطیسی، بسیار سریع‌تر از طریق پوزیشنر انجام می‌شود.
Reply #72016-09-06
قهرمان، اصل نصب سوئیچ الکترومغناطیسی روی شیر الکتریکی چیست؟ شیر پنوماتیک، یعنی شیر الکترومغناطیسی، برای تنظیم مسیر گاز است، درسته؟ به عنوان مثال، در صورت قطع شدن شیر پنوماتیکی، هوا به جو آزاد می‌شود و شیر پنوماتیکی به طور اضطراری قطع می‌گردد. اما اصل کارکرد والوی الکتریکی مجهز به سوئیچ الکترومغناطیسی چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید!
Reply #82016-09-06
سوئیچ الکترومغناطیسی چند خطی و چند راهه است، بنابراین فکر می‌کنم وظیفه‌اش تنظیم مسیرها باشد؛ نمی‌دانم درست است یا نه.
Reply #92016-09-06
آیا برای ورود شیر به حالت خطا، زمان مشخصی لازم است؟ دوست عزیز، این جمله را چگونه باید درک کرد؟
Reply #102019-05-06
کلیدهای تنظیمی معمولاً دارای لوکاتور هستند و به ندرت دارای کلید الکترومغناطیسی می‌باشند، مگر اینکه الزامات ایمنی چیز دیگری را مقرر کند. برای حفاظت در وضعیت ایمن، باید فوراً گاز موجود در سر فیلم را خالی کرده و از شیر الکترومغناطیسی استفاده کرد
Reply #112019-05-06
همچنین، شیرهای تنظیمی در اقدامات ایمنی مسیر گاز نیز استفاده می‌شوند؛ برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز یا برای سیستم‌های زنجیره‌ای. این نوع شیرها معمولاً در مسیر گاز بین پوزیشنر و شیر تنظیمی قرار می‌گیرند
Reply #122019-05-06
پاسخ: کارکرد دریچه تنظیم پنوماتیک همراه با سوئیچ الکترومغناطیسی این است که در مواقع اضطراری بتواند به صورت یک دریچه قطع فوری عمل کند. کلید تنظیم پنوماتیک می‌تواند بدون سوئیچ الکترومغناطیسی باشد و این رایج‌ترین روش استفاده از کلیدهای تنظیم پنوماتیک است.
Reply #132019-05-07
شیر تنظیم پنوماتیک که دارای شیر الکترومغناطیسی نیز هست، برای بسته یا باز کردن سریع در مواقع اضطراری (بسته به فرآیند) طراحی شده است؛ عملکرد آن مشابه شیر قطع است. معمولاً به آن شیر تنظیم-قطع گفته می‌شود. یک شیر دارای دو عملکرد است و این امر باعث صرفه‌جویی در استفاده از یک شیر قطع می‌شود. عملکرد دریچه الکتریکی به موتور وابسته است؛ نیازی به سیستم گازی یا دریچه الکترومغناطیسی ندارد. هنگام قطع برق، دریچه الکتریکی در همان میزان باز خود باقی می‌ماند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.