Thread Content
میشه لطفا یکی توضیح مختصری در مورد ترانسفورماتورهای داخل 315 که 3-10 سال هست که استفاده شده بهم بده؟ چگونه باید نگهداری شوند و چه آزمایشاتی باید انجام شود؟ من چیز زیادی در مورد برق نمی دانم، اما باید از تجهیزات مراقبت کنم، که بسیار سردرد است. پیشاپیش از همه شما سپاسگزارم.
این یک موضوع برای تعمیر و نگهداری حرفه ای است.
من فقط می خواهم یک طرح ساده را به شرکت پیشنهاد کنم و سپس افراد حرفه ای برای اجرای آن پیدا کنم.
ترانسفورماتور 10 کیلوولت خشک ما به تازگی دو روز پیش تعمیر و نگهداری شد. مسخره بود به غیر از چند بازرسی، حتی آن را تمیز نکردند و از آنها خواستند که دوباره این کار را انجام دهند.…
این خیلی غیر حرفه ای است باید به این جنبه بیشتر توجه کنم.
این دوست دریایی، من نمی دانم که آیا شما از تبدیل نفت استفاده می کنید یا تبدیل خشک. اگر تبدیل روغن دردسر بیشتری دارد، من دو جدول تبدیل روغن را برای مرجع شما آپلود می کنم. با یک نگاه متوجه خواهید شد! می توان آن را به دو جنبه تقسیم کرد: تعمیر اساسی و تعمیر جزئی. اگر عملیات 8 تا 10 سال طول بکشد، توصیه می شود برای اطمینان بیشتر تعمیرات اساسی انجام دهید (به "دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور برق DLT 573-2010" مراجعه کنید). ; با بقیه می توان به عنوان تعمیرات جزئی برخورد کرد! محتوای ساخت و ساز و استانداردهای فرآیند تعمیرات اساسی ترانسفورماتور 10 کیلوولت √ شماره سریال استانداردهای فرآیند محتوای تعمیر اساسی بر اساس نتایج بازرسی امضای شخص مسئول 1 حمل ترانسفورماتور سیم های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را بردارید و ترانسفورماتور را از فاصله 10 کیلو ولت به یک منطقه باز در فضای باز منتقل کنید. اقدامات لازم برای جلوگیری از باران، رطوبت، گرد و غبار و آتش سوزی انجام شود. دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 2. هسته بالابر ترانسفورماتور هنگام بازرسی هسته بالابر ترانسفورماتور، آب و هوای خوب باید انتخاب شود. از یک فیلتر روغن استفاده کنید تا تمام روغن را در یک درام روغن تمیز که از قبل آماده شده است تخلیه کنید. تمام اجزا و پیچ های پوششی بزرگ متصل به آن را بردارید. طناب بالابر باید روی دستگاه بالابر مخصوص ترانسفورماتور آویزان شود و زاویه آن نباید بیشتر از 60 درجه باشد. در طول فرآیند بلند کردن، سرعت افزایش یا سقوط نباید خیلی سریع باشد. کابل ها باید به چهار گوشه هسته آهنی بسته شده و توسط پرسنل اختصاصی پشتیبانی شود تا ثابت بماند. هیچ برخوردی بین بدنه و دیوار جعبه وجود نداشته باشد. پس از برداشتن هسته آهنی، باید مکانی را از قبل انتخاب کنید، تراورس ها را گذاشته و هسته آهنی را به آرامی پایین آورده و تثبیت کنید. دستورالعمل تعمیر و نگهداری 3: مدت زمانی که بدنه دستگاه برای تعمیر و نگهداری در هوا می ماند (از شروع پمپاژ روغن تا شروع پر کردن روغن) 16 ساعت زمانی که رطوبت نسبی ≤65٪ است و 12 ساعت زمانی که رطوبت نسبی ≤75٪ است. هسته آهنی باید صاف و بدون تغییر شکل نگه داشته شود و لایه رنگ عایق نباید از بین برود. از یک پارچه تمیز برای پاک کردن چربی و زباله های انباشته شده در بالای یغ آهنی بالا و پایین یغ آهنی پایین استفاده کنید. سفتی و وضعیت عایق بودن هسته آهنی، گیره های بالایی و پایینی، آهن مربعی، صفحه فشار سیم پیچ و پیچ های سوراخ کننده هسته را بررسی کنید. برای اندازه گیری مقاومت عایق و مقایسه آن با نتایج قبلی از یک مگاهم متر استفاده کنید. تغییر قابل توجهی وجود ندارد. قسمت آشکار قطعه اتصال زمین هسته آهنی باید با عایق پیچیده شود تا از اتصال کوتاه هسته آهنی جلوگیری شود و هسته آهنی نباید در چندین نقطه به زمین متصل شود. سطح سیم پیچ باید تمیز و بدون تغییر شکل نگه داشته شود، کل سیم پیچ نباید جابجایی شیب داشته باشد و هادی دامنه نباید بیرون بیاید. لنت های هر قسمت از سیم پیچ باید مرتب چیده شوند، محکم تکیه داده شوند و دارای نیروی فشار مناسب باشند. صفحه نمایش تمیز و سالم است، اتصال کامل است و خروجی سرب شیر هیچ اثری از گرما یا تخلیه درخت ندارد. پارتیشن های اینترفاز کاملاً ثابت و محکم هستند. عایق در قسمت های عایق پیچیده شده با سرب باید سالم و بدون تغییر شکل یا شکنندگی باشد و هیچ رشته ای شکسته در سرب ها وجود نداشته باشد. سرب ها و اتصالات سربی به طور محکم بدون جوشکاری باز یا گرمای بیش از حد جوش داده می شوند. تکیه گاه های چوبی هیچ نشانه ای از آسیب، ترک، خمیدگی، تغییر شکل یا سوختگی ندارند. تمام پیچ های ثابت باید دارای کلاهک های ضد شل شدن باشند. رهنمودهای تعمیر و نگهداری 4: از روغن عایق واجد شرایط برای تمیز کردن کف مخزن در طول تعمیر و نگهداری مخزن استفاده کنید و هیچ گونه زباله ای در آن باقی نماند. دریچه های روی دیواره مخزن باید به طور انعطاف پذیر باز و بسته شوند و به درستی نشان دهند. مخزن به خوبی آب بندی شده و نشتی ندارد. زنگ زدایی و رنگ آمیزی بیرونی مخزن سوخت و پوشش بزرگ را انجام دهید. رهنمودهای تعمیر و نگهداری 5 ماشین آلات تعمیر و نگهداری شیر آب به طور انعطاف پذیر می چرخد، بلبرینگ ها به خوبی مهر و موم شده اند و گیر نمی کنند. موقعیت نشان داده شده بالا و موقعیت تماس واقعی پایین باید هماهنگ باشد. سطح کنتاکت های دینامیکی و استاتیک تمیز و بدون اکسیداسیون، تغییر رنگ و خط و خش است. فنرها و بست ها شل نیستند و سطح قطعات عایق تمیز و بدون پوسته شدن، تغییر شکل و رطوبت است. بررسی کنید که آیا دوشاخه U شکل میله عملکرد عایق تماس خوبی دارد یا خیر. دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 6 تعمیر و نگهداری لوازم جانبی دیواره های داخلی و خارجی محافظ روغن باید تمیز، لایه رنگ باید یکنواخت باشد و تمام قسمت ها باید به خوبی مهر و موم شده و بدون نشتی باشد. اطمینان حاصل کنید که پوشش شیشه ای ماسک تنفسی سالم و تمیز است، ماده رطوبت سنجی تغییر رنگ و تاریخ مصرف گذشته را جایگزین کنید و روغن عایق را به درب فیلتر هوای پایینی تزریق کنید. واشرهای آب بندی هر قسمت از ترانسفورماتور را تعویض کنید. دستورالعمل تعمیر و نگهداری 7: هسته آهنی را مجددا تنظیم کنید و لنت آب بندی را در امتداد لبه جعبه قرار دهید، آن را صاف قرار دهید و با گیره های U شکل آن را ثابت کنید. هسته آهنی باید با توجه به فاصله بین بدنه و دیوار جعبه به آرامی در موقعیت صحیح سقوط کند. جلوگیری از آسیب دیدن اجزای مختلف هنگامی که هسته آهنی تا لبه جعبه پایین میآید، باید به تراز کردن سوراخهای پیچ اطراف، نصب پیچها، خارج کردن گیرههای U شکل و سفت کردن یکنواخت آنها توجه شود. تمام لنت های آب بندی باید تعویض شوند، اندازه باید مطابق با الزامات باشد و نیرو باید به طور یکنواخت فشرده شود. به طور کلی، فشرده سازی به 2/3 ضخامت اولیه مناسب است. رهنمودهای تعمیر و نگهداری 8 پر کردن روغن از روش پر کردن روغن معمولی برای جایگزینی روغن عایق واجد شرایط استفاده کنید. دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 9 اندازه گیری و آزمایش: آب بندی کلی ترانسفورماتور را آزمایش کنید، روغن عایق هر قسمت را آزمایش کنید و عایق بدنه اصلی را آزمایش کنید. دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 10. پس از جابجایی مجدد هسته بالابر ترانسفورماتور، بررسی کنید که نشتی روغن در مخزن روغن وجود نداشته باشد و پوسته بیرونی را تمیز کنید. زنگ زدگی را از بین ببرید و در صورت لزوم رنگ کنید. دوباره ترانسفورماتور را از فضای باز به فاصله 10 کیلو ولت انتقال دهید. سیم های اولیه و ثانویه را دوباره وصل کنید. دستورالعملهای تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور 10 کیلو ولتی تعمیرات جزئی استانداردهای ساخت و ساز محتوا و فرآیند √ شماره سریال استانداردهای فرآیند محتوای نگهداری بر اساس نتایج تعمیر و نگهداری امضای شخص مسئول 1 کار تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور گرد و غبار و چربی بیرونی ترانسفورماتور را حذف کنید، اطمینان حاصل کنید که پوسته تمیز است و سیم زمین در وضعیت خوبی قرار دارد، اطمینان حاصل کنید که سیمکشی اولیه و سفت است. کامل و سفت شده اند ; بررسی کنید که آیا سطح روغن در مخزن روغن طبیعی است و در صورت لزوم روغن عایق اضافه کنید. سیلیکون تغییر رنگ داده را جایگزین کنید. دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 2 تست های پیشگیرانه باید مطابق با مفاد مربوطه "دستورالعمل های تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور قدرت" اندازه گیری و آزمایش شوند و الزامات استانداردهای آزمایش را برآورده کنند. دستورالعمل های تعمیر و نگهداری