Thread Content
سیستم کنترل مرکزی، سیگنال ۰٪ را برای لوکاتور شیر ارسال میکند؛ در این حالت، شیر در وضعیت باز قرار دارد. سیگنال ۱۰۰٪ نیز باعث میشود شیر در وضعیت بسته قرار گیرد. چگونه موقعیتیاب را تنظیم کنیم تا کنترلر، والویی که سیگنال ۰٪ دارد، را در حالت بسته نگه دارد؟ ؟ ؟ تغییری در اثرات مثبت و منفی کنترل مرکزی ایجاد نمیشود
میتوانید به تنظیمات لوکاتور نگاه کنید و با دستگاه کنترلی، پارامترهای مربوطه را بررسی نمایید.
واکنشهای مثبت و منفی لوکاتور نیز باید قابل تغییر باشند
برای این کار باید در ایستگاه مهندس، جهت عملکرد را تغییر داد؛ هارت منویی برای تغییر جهت عملکرد ندارد
من منوی تغییر جهت عملکرد DVC6200 را پیدا نکردم، آیا امکان حفاظت در برابر ویرایش وجود دارد؟
تنظیم دستی — خروجیها — خروجیهای transMitter تغییر وضعیت باز/بسته بازخورد شیر هنگام ۴ما
۱. در منوی configure (پیکربندی)، گزینه manual setup را انتخاب کنید.
۲. در بخش manual setup، گزینه outputs را انتخاب کنید.
۳. گزینه transMitter outputs 4mA-value close را انتخاب کنید.
۴. پس از تنظیمات، گزینه send را انتخاب کنید
معمولاً دو روش وجود دارد؛ در یکی از حالتها، خروجی کنترلر معکوس میشود؛ در این حالت، کنترل معکوس نمیشود، بلکه خروجی AO معکوس میگردد. حالت دیگر این است که محدوده مقادیر در لوکاتور معکوس شود، یعنی حد بالا ۰ و حد پایین ۱۰۰ باشد. من DV6200 را امتحان نکردهام، اما با DV6000 آن را امتحان کردهام
فقط نشان میدهد که سوراخ تخلیه گیرنده موقعیت شما برعکس نصب شده است.
سیگنال را از دستگاه ارتباطی HART به حالت مستقیم یا معکوس تغییر دهید
مطمئن شوید لولهکشی منبع گاز به درستی متصل شده است؛ پس از ورود، ابتدا گزینه «out of serves» را انتخاب کنید، سپس در بخش پیکربندی، گزینه «transMitter outputs 4mA-value close» را انتخاب کرده و دادهها را ذخیره و ارسال کنید. در نهایت، فراموش نکنید که به حالت in serves برگردید. امتحان کنید!
ابتدا گزینه «Out of Services» را انتخاب کنید، سپس به بخش «Device Setup» بروید. پس از ورود، گزینههای مختلف را یکی پس از دیگری تنظیم کنید تا به حالت «Zero Power Condition» برسید؛ در این صورت کافی است گزینه مخالف آنچه در پرانتز ذکر شده است را انتخاب کنید. (معمولاً برای دریچههای باز، گزینه «Valve Closed» انتخاب میشود.); برای دریچه قطع هوا، گزینه «Valve Open» انتخاب میشود؛ البته این موضوع به تنظیمات خروجی کنترلر مرکزی مربوط است و در نهایت باعث میشود که وقتی کنترلر مقدار ۰ را ارسال کند، دریچه بسته شود ; وقتی کنترل مرکزی عدد ۱۰۰ را میدهد، شیر باز میشود
تلاش کردم! اجازه تغییر ندارد، دارای اختیارات است
شما میگویید که محدوده تنظیم تغییر کرده، دریچه در وضعیت بسته است و عملکرد معکوس دریچه نیز محقق نشده؟
آیا میتوان نقطه AO را روی لوکاتور تغییر داد؟