2016-09-07View Original

Thread Content

در حال حاضر، از سنسور سطح مایع نوع کوئیل خشک در مخازن زباله استفاده می‌شود؛ هنگامی که سطح مایع بالاتر از ۱۰۲٪ شود، مقدار آن مستقیماً به -۱٪ کاهش می‌یابد. بر اساس اصول کوئیل خشک، چه عاملی باعث چنین وضعیتی می‌شود؟ ؟ ؟
Reply #22016-09-08
چطور می‌تواند ۱۰۲٪ باشد؟ وقتی توده شناور از محدوده مجاز فراتر می‌رود، همیشه در موقعیت حداکثر مقدار شناور می‌ماند
Reply #32016-09-08
از محدوده فراتر خواهد رفت، اما نمی‌دانم چرا مقدار آن منفی می‌شود
Reply #42016-09-08
نمی‌دانم آیا این دستگاه سطح‌سنج شما هوشمند است یا خیر؛ برخی از دستگاه‌های هوشمند دارای قابلیت محافظت در برابر فراتر رفتن از محدوده هستند و در صورت تشخیص اینکه سیگنال فراتر از محدوده مشخص شده است، یک خروجی حداقلی تولید می‌کنند.
Reply #52016-09-08
این یک مقدار منفی نیست، بلکه مقدار آن به صفر رسیده است؛ فلوت از محدوده مجاز خارج شده، و سوئیچ فلوئیدی دیگر کار نمی‌کند. مقدار -۱٪ تصوری است؛ در واقع باید ۰٪ باشد
Reply #62016-09-08
چرا پس از فراتر رفتن از محدوده، مقدار به ۰ تبدیل می‌شود؟ تنظیم دستی؟ یا همان اصل باعثش شده؟
Reply #72016-09-14
ترموستات، تنها یک لوله کوچک است. پس از آنکه توپ شناور شما بیش از ۱۰۰٪ از آن رله خشک عبور کند، تمام رله‌های خشک در حالت قطع قرار می‌گیرند. دستگاه به طور خودکار این وضعیت را سطح منفی مایع در نظر می‌گیرد. راه‌حل این است که در سطح ۱۰۰٪، یک حلقه محدودکننده ایجاد کنید تا توپ شناور دیگر نتواند به بالا برود.
Reply #82016-09-15
حرف‌های آن بزرگسالان طبقه بالا همگی درست است. به نظر من، وقتی یک رله فلزی واژگون می‌شود، مقدار نمایش داده شده -۱٪ است؛ احتمال زیادی وجود دارد که در پیکربندی سیستم، برای محدوده فراتر از حد مجاز، از مقادیر پیش‌فرض استفاده شده باشد، یا اینکه هنگام پیکربندی از روش ایجاد نقاط به صورت گروهی استفاده شده و پس از اتمام کار، تغییری در آن اعمال نشده باشد. نظر شخصی است و صرفاً برای مرجع قرار گرفتن است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.