چگونه می‌توان در DCS یوکوگاوا، بلوک PID را به طور خودکار مجبور کرد تا خروجی آن صفر باشد یا یک مقدار خاص داشته باشد؟

2016-09-08View Original

Thread Content

می‌خواهم چنین آزمایشی انجام دهم: پس از فشار دادن دکمه راه‌اندازی به مدت ۳ ثانیه، شیر A سطح مایع را کنترل می‌کند به مدت ۲۰ ثانیه، سپس شیر A بسته می‌شود و شیر B سطح مایع را به مدت ۱۰ ثانیه کنترل می‌کند. هنگام سطح مایع HH، AB بسته شده و شیر خروجی باز می‌شود. هنگام سطح مایع LL، دریچه A باز شده و چرخش انجام می‌شود؛ پس از گذشت زمان، چگونه می‌توان مقدار MV در PID دریچه A را به صفر تنظیم کرد؟ متشکرم. همچنین، معمولاً برای ساخت دکمه‌های روشن/خاموش DCS از چه چیزی استفاده می‌شود؟ کلید داخلی؟ PBS5C? متشکرم!
Reply #22016-09-08
برای کنترل دریچه از PID استفاده می‌کنم، نه داده‌های دوحالته.
Reply #32016-09-08
به نظر می‌رسد که در منطق، خروجی با tagname.psw.0 تعیین می‌شود؛ اگر به هر مقدار خاصی نیاز باشد، در ماژول PID یک قابلیت ردیابی وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد. برای این منظور می‌توان از سوئیچ‌های نرم استفاده کرد؛ همچنین می‌توان از دکمه‌ها بر روی صفحه نمایش برای راه‌اندازی و توقف استفاده کرد. استفاده از PBS5C نیز امکان‌پذیر است؛ این روش معمولاً زمانی به کار می‌رود که تعداد دکمه‌ها بیشتر از سه باشد، مانند دکمه‌های راه‌اندازی، انتظار و توقف. خیلی‌ها را فراموش کرده‌ام، وقت دارم باید دوباره مرور کنم: lol
Reply #42016-09-08
در حال کنترل خطی: PID MAN، MV.0

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.