Thread Content
آیا لوله بخار متوسط فشار با دمای طراحی ۴۲۰ درجه و فشار طراحی ۴۴ کیلوگرم، با قطر DN80، جزو GC1 محسوب میشود؟ بر اساس تعریف جدید لولههای فشاری، از کارشناسان راهنمایی خواستارم
سند شماره ۱۱۴ سال ۲۰۱۴ اداره کل کنترل کیفیت: لولههای فشاری، به معنای تجهیزات لولهای هستند که از فشار مشخصی برای انتقال گازها یا مایعات استفاده میکنند؛ دامنه آنها شامل لولههایی است که حداکثر فشار کاری آنها برابر یا بیشتر از ۰.۱ مگاپاسکال (فشار ابسولوت) باشد، محیط درون لوله گاز، گاز مایع، بخار یا مایعات قابل اشتعال، منفجره، سمی یا خورنده باشد، و قطر نامی لوله برابر یا بیشتر از ۵۰ میلیمتر باشد. به استثنای لولهها و بدنه تجهیزاتی که برای انتقال گازهای غیرسمی، غیرقابل اشتعال و غیرخورنده استفاده میشوند و قطر نامی آنها کمتر از ۱۵۰ میلیمتر و فشار کاری حداکثری آنها کمتر از ۱.۶ مگاپاسکال (فشار ابسولوت) باشد. در این میان، نظارت و مدیریت ایمنی لولههای حمل نفت و گاز نیز باید مطابق با قوانین و مقرراتی مانند «قانون ایمنی تولید» و «قانون حفاظت از لولههای حمل نفت و گاز» اجرا شود. بر اساس مقررات فوق، ابتدا لولههای بخار مذکور به عنوان لولههای تحت فشار طبقهبندی میشوند. طبق مقررات GBT20801: ۴.۱، لولههای صنعتی تحت فشار که یکی از شرایط زیر را داشته باشند، در رده GC1 قرار میگیرند: ۴.۱.۱ لولههایی که موادی را که در استانداردهای GB5044 و HG20660 با سطح سمیتی مشخص شدهاند، منتقل میکنند: الف) موادی با خطر بسیار بالا (به جز بنزن) ; ب) محیطهای گازی با خطر بالا (شامل بنزن) ; ج) محیطهای مایع بسیار خطرناکی که دمای کاری آنها بالاتر از نقطه جوش استاندارد است. ۴.۱.۲ لولههایی که خطر آتشسوزی آنها مطابق استانداردهای GB50160 و GBJ16 به شرح زیر است و فشار طراحی آنها برابر یا بیشتر از ۴.۰ MPa میباشد: الف) گازهای قابل اشتعال دستههای الف و ب ; ب) مایعات قابل اشتعال دسته الف (شامل هیدروکربنهای مایعشده). ۴.۱.۳ لولههایی که برای انتقال مایعات استفاده میشوند و فشار طراحی شده آنها برابر یا بیشتر از ۱۰.۰ مگاپاسکال باشد، همچنین لولههایی که فشار طراحی شده آنها برابر یا بیشتر از ۴.۰ مگاپاسکال و دمای طراحی شده آنها برابر یا بیشتر از ۴۰۰ درجه سانتیگراد باشد. بر اساس مقررات فوق، لولههای بخار مذکور مطابق با بند ۴.۱.۳ هستند و بنابراین جزو لولههای درجه GC1 محسوب میشوند
۴.۱.۳ به نظر نمیرسد که جدیدترین نسخه باشد
آیا نسخه جدیدی از ۲۰۸۰۱ منتشر شده است؟ من نسخه سال ۲۰۰۶ را دیدم
در کتاب درسی جدید بررسی لولههای فشاری وجود دارد
آیا نسخه جدیدی از کتاب درسی لولههای فشاری منتشر شده است؟ هنوز نسخه دومی در دستم است
در ویرایش سوم چه گفته شده است؟ میشود تصویری از آن گرفت؟ اما نسخهی بهروزرسانیشدهای برای ۲۰۸۰۱ وجود ندارد، طبق منطق، تقسیمبندی لولههای تحت فشار نباید تغییر کند، درست است؟
من نسخه چاپی کتاب آموزشی برای مأموران تأیید طرحهای لولههای فشاری، نسخه سوم را دارم؛ این کتاب مربوط به دسته GC1(3) است
۲۰۸۰۱ استاندارد لولهکشی صنعتی است که تنها مربوط به لولههای دسته GC میشود. نویسنده محل استفاده از این لوله (دسته کارخانه) را مشخص نکرده است، بنابراین ابتدا باید دسته لوله تعیین شود. اگر این لوله بخار در یک نیروگاه حرارتی باشد، باید جزو دسته GD باشد.
به نظر میرسد این بخار روی GC2 است، اما سطح کنترل لبه جوش باید افزایش یابد و درصد بازرسی ۱۰۰ درصد خواهد بود