Thread Content
شرکت ما یک کارخانه تقطیر از نوع الف و یک کارخانه هیدروژناسیون از نوع الف دارد. بر اساس مقررات صنعت پتروشیمی، فاصله ضدآتشسوزی بین کارخانههای نوع الف باید ۳۰ متر باشد، اما فاصله بین این دو کارخانه در شرکت ما تنها ۲۸ متر است. اکنون این موضوع توسط بازرسان آتشنشانی کشف شده و خواسته شده که اقدامات اصلاحی انجام شود. لطفاً، آیا راه دیگری جز جابجایی ساختمانها وجود دارد؟
دیوار جداکنندهای در وسط ایجاد کنید، تمام دیوارهای درب در سمت مقابل را بردارید و مسدود کنید؛ با اتخاذ اقدامات لازم، میتوان فاصله را به طور مناسب کاهش داد.
میتوان یک دیوار ضدانفجار اضافه کرد؛ آیا مقرراتی وجود دارد که نشان دهد این روش قابل اجراست؟
میتوان ساختار درها و پنجرههای دو کارخانه را تحلیل کرد؛ سپس بسته به شرایط، تمام درها و پنجرههایی که در فاصله ۳۰ متری کارخانه دیگر قرار دارند، با دیوارهای ضدآتش مسدود شوند و در فاصله ۳۰ متری، درها و پنجرههای جدیدی نصب گردد.
یک سقف فولادی بین دو کارگاه ساخته شود تا آنها را به یک کارگاه واحد تبدیل کند
یک سقف فولادی بین دو کارگاه ساخت تا آنها را به یک کارگاه واحد تبدیل کند؛ اگر مساحت بخشهای ضدآتش در نتیجه این کار از حد مجاز فراتر نرود، این روش بسیار خوبی است. اگر مساحت بیشتر شود، تنها راه این است که تمام درها و پنجرههای ساختمان بلندتر را در فاصله ۳۰ متری، به عنوان دیوار آتشبندی مسدود کرد؛ این کار نیز میتواند فاصله ضروری برای جلوگیری از گسترش آتش را کاهش دهد.
آیا برای اتصال آنها به یک کارخانه، نقشههای طراحی قبلی و ارزیابیهای ایمنی دوباره تهیه شدهاند؟ استفاده از دیوارهای ضدآتش میتواند فاصله بین آنها را کاهش دهد؛ آیا مقرراتی در این زمینه وجود دارد؟
طبق مقررات پتروشیمی، فاصله بین واحدهای دسته الف باید مشخص شود؛ اگر بتوان فاصله ۳۰ متری بین واحدهای دسته الف حفظ کرد، آنگاه شرایط مقررات رعایت خواهد شد
بهتر است یکی از این دستگاهها را جابجا کنیم تا مشکلات برای همیشه از بین بروند و دیگر نیازی نباشد برای مقابله با کارشناسان، با حرکات غیرمستقیم و استاندارد درگیر شویم!