در استانداردهای معماری، برای درجه مقاومت در برابر حرارت، از «مقاومت ۱.۵ ساعته» صحبت میشود؛ سؤال این است که منظور از مقاومت مواد، چه چیزی است؟ آیا ۱.۵ ساعت به این معناست که ماده به مدت ۱.۵ ساعت فرو نمیریزد یا نرم نمیشود؟
آن زمان، «حد مقاومت در برابر آتش» نامیده میشود. ماده ۲.۱.۱۰ از استانداردهای جدید طراحی ساختمانها برای آن تعریفی ارائه کرده است: زمانی که در شرایط استاندارد آزمایش مقاومت در برابر آتش، اجزای ساختمانی، قطعات یدکی یا سازه از لحظه تحت تأثیر آتش تا زمانی که پایداری، یکپارچگی یا عایقبندی خود را از دست میدهند، سپری میشود؛ این زمان به صورت ساعت بیان میگردد. عملکرد احتراقی به تمام تغییرات فیزیکی و شیمیایی که هنگام احتراق یا در معرض آتش، در مواد ساختمانی رخ میدهد، اشاره دارد. این ویژگی با معیارهایی مانند قابلیت اشتعال سطح ماده، گسترش شعله، تولید گرما، تولید دود، کربنیزاسیون، کاهش وزن، و تولید مواد سمی اندازهگیری میشود. در استاندارد کشور ما، یعنی GB8624-97، عملکرد احتراقی مواد ساختمانی به چند دسته زیر تقسیم شده است. رده A: مصالح ساختمانی غیرقابل اشتعال؛ رده B1: مصالح ساختمانی با خاصیت اشتعال پایین؛ رده B2: مصالح ساختمانی قابل اشتعال؛ رده B3: مصالح ساختمانی بسیار قابل اشتعال. استاندارد جدید «طبقهبندی خواص اشتعالی مصالح ساختمانی و محصولات مرتبط با آنها» (GB8624-2006)، از تاریخ ۱ مارس ۲۰۰۷ لاگو شد؛ در این استاندارد، خواص اشتعالی مصالح ساختمانی و محصولات مرتبط با آنها به هفت رده یعنی A1، A2، B، C، D، E و F تقسیم شدهاست. برای اتصال هماهنگ استانداردهای جدید و قدیم، سند شماره ۱۸۲ وزارت امنیت عمومی، درباره طبقهبندی استانداردهای عملکرد حرارتی در استانداردهای جدید و قدیم توضیحاتی ارائه کرده است: ردههای A1 و A2 استاندارد جدید معادل رده A استاندارد قدیم هستند؛ ردههای B و C استاندارد جدید معادل رده B1 استاندارد قدیم هستند؛ و ردههای D و E استاندارد جدید معادل رده B2 استاندارد قدیم هستند.
درست است، واقعاً تفاوتهایی بین استانداردهای جدید و قدیم وجود دارد!