ما جریان پمپهای کارخانه را از طریق تنظیم دریچه خروجی کنترل میکنیم، اما مدیران کارخانه گفتند برای کاهش فشار کاری، یک فرکانستنظیمکن اضافه شده است؛ در این حالت، دریچه میتواند همیشه باز باشد و جریان در هنگام راهاندازی پمپ به تدریج افزایش مییابد و پدیده جریان بیش از حد رخ نمیدهد. اما پس از اضافه شدن فرکانستنظیمکن، شاید به دلیل فرکانس پایین، صدای پمپ بسیار بلند شود؛ میخواهم بپرسم آیا این موضوع بر پمپ تأثیری خواهد داشت؟
اگر فرکانس تنظیمشده تفاوت زیادی با مقدار استاندارد داشته باشد، بر عمر پمپ تأثیر منفی خواهد گذاشت. صدای ناشی از کاهش فرکانس، متعلق به موتور است یا پمپ؟
تغییر فرکانس بدون افزودن تجهیزات نیز نوعی راهکار صرفهجویی در مصرف انرژی است
سعی کنید شیر را تنظیم کنید و ببینید آیا صدا تغییر میکند یا نه
فرکانس تنظیمی برای کنترل موتور است؛ مشخص نیست اندازه موتور چقدر باشد. معمولاً موتورهای بزرگ دارای رادیاتور هستند (اما موتورهای کوچک ندارند). پس از تنظیم فرکانس، اگر این کار بر رادیاتور موتور کوچک تأثیر بگذارد، صدای موتور بلندتر خواهد شد. نمیدانم منظورتان صدای موتور است یا صدای پمپ؛ اگر پمپ کار نکند و فرکانس بیش از حد بالا نرود، از نظر تئوری صدای پمپ نباید تغییر چندانی داشته باشد
اگر موتور فرکانسدار نباشد، فرکانس کمتر از ۳۰ هرتز بر تولید گرمای موتور تأثیر میگذارد
ابتدا باید مشخص کرد که آیا موتور دارای فرکانس تغییرپذیر است یا خیر؛ اگر چنین نباشد، فرکانس پایین باعث میشود تخلیه حرارت به خوبی انجام نشود!
صدای موتور، پمپ حرکت نکرده است
اعداد دقیق را فراموش کردهام، فقط میدانم جریان نامی آن ۸۴.۷ آمپر است
هی�چ تغییری نیست؛ پس از افزودن تغییر فرکانس، رابطهاش با خروجی چندان مهم نیست و پمپ فقط بر اساس فرکانس تنظیمشده کار میکند
صدای موتور، جریان نامی آن ۸۴.۷ آمپر است، سایر دادهها را به خاطر ندارم، ما فرکانس را تقریباً همگی روی حدود ۴۰ تنظیم کردهایم
آره، دما همگی بالای ۶۰ درجه بود، اما از حد مجاز فراتر نرفت، برای همین به آن توجهی نشد