ولتاژ سه‌فاز چهارسیمی ۴۸۰ ولت، ولتاژ کنترل چقدر باید باشد؟

2016-09-11 View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط «سویا پی‌کی آبجو» در تاریخ ۲۰۱۷-۱-۱۰ ساعت ۲۱:۳۶ ویرایش شد. ما یک مجموعه تجهیزات صادراتی ساخته‌ایم؛ منبع تغذیه سیستم الکتریکی آن، سه‌فاز چهار سیم با ولتاژ ۴۸۰ ولت است. بنابراین، ولتاژ هر فاز ۲۷۷ ولت خواهد بود. طبق استانداردهای داخلی، ولتاژ مدارهای قدرت ۳۸۰ ولت و ولتاژ مدارهای کنترلی ۲۲۰ ولت است؛ پس آیا نباید ولتاژ مدارهای کنترلی در کابینت نیز ۲۷۷ ولت باشد؟ اما متوجه شدم که ولتاژ سیم‌پیچ‌های اکثر قطعات، ۲۷۷ ولت نیست؛ چه کار باید کرد؟ اگر نیاز به تبدیل ولتاژ باشد، آیا ترانسفورماتورهای معمولی برای این کار وجود دارند؟ متشکرم
Reply #2 2016-09-12
میزان ولتاژ کنترلی بستگی به نحوه طراحی مدار کنترل شما دارد. اگر از جریان متناوب استفاده شود، معمولاً از ولتاژ تک‌فاز، یعنی ۲۷۷ ولت، استفاده می‌شود. اگر از سیستم جریان مستقیم استفاده شود، معمولاً در کشور ما ولتاژ DC220V است.
Reply #3 2016-09-12
اگر از تجهیزات داخلی استفاده کنیم، باید یک ترانسفورماتور تک‌فاز سفارش داد. این باید سفارشی ساخته شود.
Reply #4 2016-09-12
یک متغیر کنترلی اضافه کنید؛ برای مرحله اول، استفاده از دو فاز کافی است (۴۸۰/۱۲۰).
Reply #5 2016-09-14
دوست دریایی، این استاندارد ولتاژ معمولاً توسط آمریکایی‌ها یا برخی از کشورهای آمریکای شمالی استفاده می‌شود! باید توجه داشت که الزامات پارامتری برق توزیع‌شده توسط خریدار، به‌ویژه فرکانس برق که معمولاً ۶۰ هرتز است، باید رعایت شود؛ همچنین تمامی قطعات کنترل الکتریکی انتخاب‌شده نیز باید متناسب با ۶۰ هرتز باشند، در غیر این صورت مشکلاتی پیش خواهد آمد! ولتاژ منابع برق سه‌فاز در آمریکای شمالی استانداردهایی مانند ۲۴۰ ولت/۴۸۰ ولت دارد و قطعاً ولتاژ منابع برق تک‌فاز ۱۲۰ ولت نیز وجود دارد. برای کابینت‌های کنترل توزیع انرژی که ارائه می‌شوند، بهتر است ولتاژ کنترل ثانویه ۱۲۰ ولت باشد (ولتاژ ۲۷۷ ولت وجود ندارد!) ). در صورت استفاده از ولتاژ کنترلی ۱۲۰ ولت، لازم است یک ترانسفورماتور کنترلی ۴۸۰/۱۲۰ ولت به طور جداگانه در مدار کنترلی اضافه شود. ظرفیت ترانسفورماتور کنترلی را می‌توان بر اساس مجموع مصرف انرژی قطعات الکترونیکی انتخاب کرد؛ به طور کلی، برای کابینت‌های کنترلی کوچک، استفاده از ترانسفورماتور کنترلی با ظرفیت حداکثر ۱ کیلووات‌ساعت می‌تواند نیازها را برآورده کند.
Reply #6 2016-09-14
دوست دریایی، این استاندارد ولتاژ معمولاً توسط آمریکایی‌ها یا برخی از کشورهای آمریکای شمالی استفاده می‌شود! باید توجه داشت که الزامات پارامتری برق توزیع‌شده توسط خریدار، به‌ویژه فرکانس برق که معمولاً ۶۰ هرتز است، باید رعایت شود؛ همچنین تمامی قطعات کنترل الکتریکی انتخاب‌شده نیز باید متناسب با ۶۰ هرتز باشند، در غیر این صورت مشکلاتی پیش خواهد آمد! ولتاژ منابع برق سه‌فاز در آمریکای شمالی استانداردهایی مانند ۲۴۰ ولت/۴۸۰ ولت دارد و قطعاً ولتاژ منابع برق تک‌فاز ۱۲۰ ولت نیز وجود دارد. برای کابینت‌های کنترل توزیع انرژی که ارائه می‌شوند، بهتر است ولتاژ کنترل ثانویه ۱۲۰ ولت باشد (ولتاژ ۲۷۷ ولت وجود ندارد!) ). در صورت استفاده از ولتاژ کنترلی ۱۲۰ ولت، لازم است یک ترانسفورماتور کنترلی ۴۸۰/۱۲۰ ولت به طور جداگانه در مدار کنترلی اضافه شود. ظرفیت ترانسفورماتور کنترلی را می‌توان بر اساس مجموع مصرف انرژی قطعات الکترونیکی انتخاب کرد؛ به طور کلی، برای کابینت‌های کنترلی کوچک، استفاده از ترانسفورماتور کنترلی با ظرفیت حداکثر ۱ کیلووات‌ساعت می‌تواند نیازها را برآورده کند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.