به عنوان مثال، کارتهای تغذیه یا حصارهای ایمنی، منبع تغذیه لازم را برای دستگاههای اندازهگیری در محل فراهم میکنند؛ آیا این منبع تغذیه، ولتاژ ثابت ۲۴VDC است؟ از آنجایی که ولتاژ منبع تغذیه ۲۴ ولت است، پس از اتصال بار، ولتاژ در دو سر بار ۸ ولت میشود؛ پس ۲۴-۸=۱۶ ولت باقیمانده کجا میرود؟ ولتاژ کابل تقریباً قابل نادیده گرفتن است. دستگاههای دوخطه، معمولاً ولتاژ منبع تغذیه را حدود ۲۰ ولت DC اندازهگیری میکنند، نه حدود ۲۴ ولت DC. این ولتاژها کجا میروند؟ ولتاژ تغذیه در حد طبیعی است؛ اگر جریان خیلی کم باشد، دستگاه نمیتواند به درستی کار کند. میتوانید دلیل دقیق آن را توضیح دهید؟ فرمول؟
من در زمینه کنترل تجهیزات چندان متخصص نیستم؛ منظورتان منبع تغذیه با کنترل الکترونیکی است، درست است؟ قبلاً با کارشناس کنترل تجهیزات بخشم در این مورد صحبت کردهام؛ او گفت که ولتاژ خروجی لزوماً ۲۴ ولت نیست و میتوان آن را با افزودن مقاومت در داخل منبع تغذیه تنظیم کرد.
منبع تغذیه ۲۴ ولت DC توسط منبع ولتاژ ثابت تأمین میشود; ولتاژ در دستگاههای اندازهگیری موجود در محل، ۲۴ ولت DC نیست؛ زیرا سیمهای انتقال دارای مقاومت هستند و کاهش ولتاژ در این سیمها رخ میدهد. برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاههای اندازهگیری، باید به میزان کاهش ولتاژ در سیمها توجه کرد.
لطفاً به این پست زیر خوب نگاه کنید؛ اگر نمیدانید، حرف بیاساس نزنید: P میتواند فرزندان را گمراه کند: P
http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
البته ولتاژ منبع تغذیه پایدار است؛ اما وقتی باری به آن متصل میشود، کاهش ولتاژ دلایل مختلفی دارد. ممکن است مقاومت کابل ابزارهای اندازهگیری بالا باشد، یا مقاومت ابزارهای موجود در مسیر جریان کم باشد؛ همه اینها میتوانند باعث کاهش ولتاژ نسبت به ولتاژ منبع تغذیه شوند. هر ابزار اندازهگیری دارای محدوده ولتاژ کاری خاصی است. اینطور نیست که اگر کمتر از ۲۴DC باشد، کار نکند.
همهاش سؤالات فیزیک مقطع راهنمایی هستند، تنبلم که جواب بدهم، خودم دوباره مرورشان میکنم.
دستگاههای دوخطه از نظر مداری معادل یک مقاومت متغیر هستند؛ هنگامی که جریان خروجی آنها تغییر میکند، مقدار مقاومت نیز تغییر میکند. در این هنگام، میزان ولتاژ تقسیمشده توسط مقاومت سیم نیز در حال تغییر است؛ بنابراین ولتاژ در پین ۲ دستگاه اندازهگیری نیز در حال تغییر است.
من مفهوم تقسیم ولتاژ توسط کابلها را درک میکنم، اما وقتی پینهای گیت ایمنی را از محل نصب جدا میکنیم، ولتاژ روی گیت ایمنی ۲۴ ولت است؛ اما وقتی آنها را دوباره به گیت ایمنی متصل میکنیم، ولتاژ به ۸ ولت میرسد. چرا ولتاژ ۲۴ ولت نیست؟ ولتاژ کابلها و دستگاههای اندازهگیری موجود در محل نیز در این محاسبات لحاظ شدهاند.
شما محدودکنندههای ولتاژ و جریان را فعال کردهاید، اما این هم درست نیست؛ از ۸ ولت به محل کار، ساعت نمیتواند کار کند. یادم است که حداقل برای کارکرد ساعت، باید به حدود ۱۷ تا ۱۸ ولت رسید. دو روز پیش، دستگاه اندازهگیری سطح مایع K-TEK ما (آن وسیله لعنتی که واقعاً عصبانیام میکند) ناگهان دیگر نمایشی نداشت؛ ولتاژی که این دستگاه اندازهگیری اندازهگیری میکرد کمتر از ۱۸ ولت بود، اما وقتی دستگاه جدا شد، ولتاژ ۲۴ ولت بود. نیازی به پرسیدن نیست؛ قطعاً مشکل از بخشی از دستگاه اندازهگیری بود. دستگاه را باز کردیم، تراشه آن را خارج کردیم و کارهایی انجام دادیم؛ مهمترین کار این بود که سیمهای موجود درون آن را بررسی کنیم. بعد از اتمام کارها، دستگاه را دوباره نصب کردیم و برق را وصل کردیم؛ حالا ولتاژ اندازهگیری شده بیش از ۲۳ ولت است. نظر شخصی است، برای مرجع قرار دادن توسط صاحب پست.
اگر ۸ ولت باشد. صفحه اصلاً روشن نمیشود.
بهتر است مشخص شود که کارتها و حفاظهای ایمنی به چه بارهایی متصل میشوند؛ به نظر میرسد که برخی از این بارها دارای سیستم تنظیم ولتاژ هستند.
این سؤال بسیار سادهای است. اگر ولتاژ بار ۸ ولت و ولتاژ سمت منبع تنظیمکننده ولتاژ ۲۴ ولت باشد، یعنی افت ولتاژ در سیمها زیاد است (مقاومت تماس بین منبع و بار افزایش یافته است). اگر ولتاژ سمت منبع تنظیمکننده ولتاژ نیز ۸ ولت باشد، یعنی خروجی منبع کاهش یافته است (منبع تنظیمکننده ولتاژ خراب شده است)
آخرین بار، این پست توسط qugd در تاریخ ۱۵-۹-۲۰۱۶ ساعت ۱۵:۱۹ ویرایش شد. بهتر است برای حل این مسئله، به قانون اهم در مدارهای الکتریکی فکر کنیم. منبع تغذیه این دستگاهها، ۲۴ ولت DC است؛ ولتاژ مذکور، ولتاژ در حالت خط باز است. هنگامی که دستگاههای مربوطه به مدار اضافه میشوند (و دستگاهها را مانند مقاومتهایی در نظر گرفت)، توزیع ولتاژ در مدار، متناسب با توزیع مقاومتها در کل مدار خواهد بود. در این صورت، کاهش ولتاژ در دستگاهها، کمتر از ولتاژ در حالت خط باز خواهد بود. معمولاً ولتاژ راهاندازی دستگاههای سیستم دو خطه، ۲۴ ولت DC نخواهد بود، بلکه کمتر از این مقدار است؛ حتی ممکن است به کمتر از ۱۰ ولت DC برسد. هنگام اندازهگیری ولتاژ تغذیه دستگاههای ۲۴VDC، از قابلیت ولتاژ متر استفاده میکنیم؛ در این حالت، یک مقاومت با مقاومت بالا در داخل متر وجود دارد که به عنوان بار برای ولتاژ خروجی عمل میکند. مقدار مقاومت این رزیستور معمولاً در حد چند ده مگااهم است؛ بنابراین کاهش ولتاژ در مدار عمدتاً توسط همین رزیستور با مقاومت بالا تأمین میشود. در این هنگام، جریان موجود در مدار ممکن است در مقیاس میکروآمبر باشد یا حتی کمتر از آن.
لزوماً اینطور نیست. این مربوط به کمترین ولتاژ راهاندازی دستگاه اندازهگیری است. ترانسمیترهای زیادی وجود دارند که میتوانند در ولتاژ کمتر از ۱۰ ولت DC راهاندازی شوند؛ بهویژه برخی از دستگاههای دو سیمی با توان باربری بالا. هرچه توان باربری این دستگاهها بیشتر باشد، ولتاژ لازم برای راهاندازی آنها ممکن است کمتر باشد.
منبع ولتاژ ثابتی که شما میگویید و آنچه که در دستگاههای اندازهگیری به عنوان ۲۴ ولت ذکر میشود، یک چیز نیستند. تغذیه مورد استفاده در سیگنالهای آنالوگ، بر اساس جریان الکتریکی است، یعنی بر اساس ولتاژ نیست.
این پاسخ اساساً هیچ درکی از مفهوم ولتاژ داشبورد ندارد. جریان و ولتاژ به طور همزمان وجود دارند، مگر اینکه مدار یک فرابرانساور باشد.
مسئله ولتاژ یک سؤال مقطع راهنمایی است، اگر حتی این را هم ندانید، پس واقعاً لازم است که خوب درس بخوانید*.