بدون آسیب سنجی سطحی

2016-09-11 View Original

Thread Content

جوشکاری یک‌طرفه DU4، جوش نوع D G2، آیا نیاز به بررسی سطحی در سطح داخلی جوش (درون تجهیزات) وجود دارد؟ اندازه ریشه‌ها بسیار کوچک است، حدود ۲ میلی‌متر؛ آیا ریشه‌ها دارای نقص خواهند بود؟ از نظر تئوری بررسی کنیم که آیا نیاز به انجام آن وجود دارد یا خیر
Reply #2 2016-09-12
الزامات آزمایش بدون آسیب، بسته به نوع محیط، فشار و جنس مواد تعیین می‌شود؛ به بخش ۱۵۰.۴ مراجعه کنید. اگر لازم باشد، باید این کار انجام شود؛ حتی در صورتی که درزها باریک باشند، نیز ممکن است دارای نقص باشند
Reply #3 2016-09-12
اینکه آیا نقصی وجود دارد یا خیر، به این شکل پیش‌بینی نمی‌شود. این موضوع به دقت شیار، سطح مهارت جوشکار و غیره نیز بستگی دارد. اگر آزمایش‌های لازم برای بررسی الزامات استانداردها و اسناد طراحی انجام نمی‌شد.
Reply #4 2016-09-13
اگر اندازه ریشه کوچک باشد، آیا نقصی وجود نخواهد داشت؟ در این صورت، نیازی به بررسی سطحی سطح داخلی (سمت ریشه) نیست
Reply #5 2016-09-19
آیا همه با این مشکل روبرو نشده‌اند؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.