شرایط فنی عمومی دستگاه خودکارسازی بکآپ در کابینتهای کنترل ولتاژ پایین
Thread Content
آخرین بار، این پست توسط jennifer12580 در تاریخ ۲۰-۹-۲۰۱۶ ساعت ۱۷:۱۳ ویرایش شد.۱. دامنه کاربرد: این شرایط فنی برای مناقصات و سفارشات کلی دستگاههای خودکار تأمین برق با ولتاژ پایین مناسب است؛ همچنین، جزئیات فنی مربوط به مناقصهنامهها/قراردادهای خرید تجهیزات مرتبط را نیز تشکیل میدهد. ۲. استفاده از استانداردها: تأمینکننده باید از جدیدترین **استانداردها، استانداردهای صنعتی و استانداردهای IEC** استفاده کند؛ در صورت رضایت مشتری، میتوان از استانداردهایی با عملکرد بهتر نیز استفاده کرد. در استانداردهای صنعتی، مقرراتی برای تقسیمبندی کیفیت محصولات وجود دارد؛ عملکرد محصولاتی که توسط تأمینکنندگان ارائه میشود، باید مطابق با استانداردهای محصولات با کیفیت بالا باشد. در صورتی که مفاد استانداردهای فوق با این شرایط فنی تضاد داشته باشد، باید به این شرایط فنی توجه کرد. ۳. مشخصات تجهیزات
۳.۱ نام تجهیزات: دستگاه خودکارسازی برق در ولتاژ پایین ۰.۴ کیلوولت
۳.۲ مشخصات فنی تجهیزات: ابعاد سوراخ درب: ۳۲۴ (عرض) × ۱۳۵ (ارتفاع)
۳.۳ شرایط محیطی استفاده
۳.۳.۱ ارتفاع از سطح دریا: ≤۱۰۰۰ متر
۳.۳.۲ دمای محیط: -۲۵ درجه سانتیگراد تا +۵۵ درجه سانتیگراد
۳.۳.۳ رطوبت نسبی: ۳۰ تا ۹۵٪، بدون تشکیل رطوبت معلق
۳.۳.۴ مقاومت در برابر لرزه: شتاب افقی سطح زمین: ۰.۳g، شتاب عمودی سطح زمین: ۰.۱۵g؛ اثر همزمان سه موج سینوسی، ضریب ایمنی: ۱.۶۷
۳.۳.۵ حداکثر تفاوت دمای روزانه: ۲۵ درجه سانتیگراد
۳.۳.۶ محل نصب: در فضای داخلی ساختمان
۳.۴ شرایط عملیاتی استفاده
۳.۴.۱ ولتاژ نامی: جریان متناوب ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت، جریان مستقیم ۲۴ ولت
۳.۴.۲ حداکثر جریان گذرا: ۴۰ آمپر
۳.۴.۳ درجه حفاظت: IP20
۳.۴.۴ مقاومت در برابر ضربه: ۱۴۷ (۱۵gn) متر بر ثانیه مربع، ۱۱ میلیثانیه
۳.۴.۵ زمان پردازش: پردازش ۱۰۰۰ دستور منطقی، ۱ میلیثانیه زمان میبرد
۳.۴.۶ ارتباطات: ⑴ نوع پورت: RS485، امکان افزودن آداپتور پورت سریال وجود دارد. ⑵ پروتکل ارتباطی: Mod Bus Master/Slave RTU، حالت کاراکتری ASCII.
۳.۴.۷ ویژگیهای ورودی جریان مستقیم: ⑴ تعداد کانالهای ورودی: ۱۴. ⑵ ولتاژ نامی ورودی: ۲۴VDC (۲۰.۴ تا ۲۸.۸ ولت). ⑶ جریان نامی ورودی: برای IO.0 و IO.1 برابر با ۱۱ میلیآمپر، و برای سایر کانالهای ورودی برابر با ۷ میلیآمپر. ⑷ امپدانس ورودی: برای IO.0 و IO.1 برابر با ۲.۱ کیلواهم، و برای سایر کانالهای ورودی برابر با ۳.۴ کیلواهم.
۳.۴.۸ ویژگیهای خروجی: ⑴ تعداد خروجیها: ۱۰. ⑵ جریان خروجی: برای هر کانال: ۲ آمپر، برای هر نقطه مشترک: ۸ آمپر. ⑶ بار (مقاومتی، القایی): ۲ آمپر/جریان متناوب ۲۲۰ ولت یا ۲ آمپر/جریان مستقیم ۳۰ ولت (حداکثر سرعت کاری ۱۸۰۰ بار در ساعت) ; ⑷ ولتاژ عایقبندی پینها: ۱۵۰۰ ولت AC، به مدت ۱ دقیقه
۳.۴.۹ عمر مفید: عمر الکتریکی: حداقل ۱۰۰,۰۰۰ بار عملیات ; عمر مکانیکی: حداقل ۲۰ *۱۰۶ عملیات ; ۴. الزامات عملکردی و عملکردی دستگاه
۴.۱ چیدمان اجزای روی پنل دستگاه
روی پنل دستگاه، در مجموع ۵ جزء وجود دارد که عبارتند از:
۴.۱.۱ کلید تغییر حالت عملکردی
کلید تغییر حالت عملکردی دارای پنج حالت است: «خودکار-خودبازگشت»، «خودکار-بازگشت دستی»، «دستی»، «اتصال حلقه»، «کنترل از راه دور». ۴.۱.۲ برای حذف حلقه، از کلید تغییر وضعیت استفاده میشود؛ به منظور صرفهجویی در فضای روی پنل، از پلاکهای حذف استفاده نمیشود. کلید تغییر وضعیت سه حالت دارد: «حذف ۳۸۱»، «حذف ۳۸۲»، «حذف ۳۴۵». ۴.۱.۳ چراغ نشانگر عملکرد دستگاه (یا صفحه نمایش LCD)
۴.۱.۴ چراغهای هشدار خطا و دکمه بازگرداندن
۴.۱.۵ دستگاه تنظیم مقدار جریان
روی پنل دستگاه تنظیم مقدار جریان، باید اقدامات لازم برای جلوگیری از استفاده نادرست انجام شود. برای مقدار ثابت زمان، دستگاه تنظیم وجود ندارد، اما باید در برنامه قابل تنظیم باشد. ۴.۲ پیادهسازی عملکردها ۴.۲.۱ دستگاه کنترل خودکار عمدتاً از کنترلکنندههای برنامهپذیر، بردهای مداری و رلههای محافظت در برابر جریان حلقه تشکیل شده است؛ این دستگاه بر اساس سیگنالهای دیجیتال دریافتی، از طریق برنامههای از پیش تعیینشده، قضاوتهای منطقی مربوط به عملیات خودکار را انجام داده و دستورات باز و بسته کردن کلیدها را اجرا میکند. این دستگاه میتواند قابلیتهایی مانند اتصال الکتریکی دو مسیر ورودی و کلیدهای اتصال مادری، قفل شدن در هنگام خرابی، و تنظیم زمان تأخیر در عملیات باز و بسته کردن کلیدها را فراهم کند. ۴.۲.۲ دستگاه کنترل خودکار باید در هر وضعیتی از منبع تغذیه، پایدار و قابل اعتماد باشد. در صورتی که هر دو خط ورودی برق را از دست بدهند، دستگاه کنترل خودکار باید وضعیت باز و بسته بودن کلیدهای مربوط به خطوط ورودی و کلید اتصال مادری را حفظ کند ; پس از برقراری مجدد برق، دستگاه کنترل خودکار باید به طور خودکار به وضعیت کاری قبل از قطع برق بازگردد. ۴.۲.۳ هنگامی که یکی از کلیدهای ورودی و کلید مادری دچار خرابی شده و قطع میشود، دستگاه سیگنالی ارسال کرده و کلیدهای ورودی و کلید مادری را برای بسته شدن قفل میکند. ۴.۲.۴ دستگاه کنترل خودکار در اتاق دستگاههای اندازهگیری مربوط به کابینت اتصالات مادری نصب میشود؛ بر اساس نیاز، میتوان پورتهای ارتباطی را افزایش داد تا قابلیت ارتباط فراهم شده و سیگنالهای مربوط به فعال/غیرفعال شدن سیستم خودکار و همچنین حرکات انجام شده توسط آن، ارسال گردد. ۴.۲.۵ در مواردی که نیاز به انجام عملیات اتصال حلقه وجود دارد، باید در کابینت اتصالات مادر، دستگاه حفاظت در برابر جریان اتصال حلقه نصب شود (که از کنترلکننده برنامهپذیر موجود در دستگاه کنترل خودکار، کلیدهای انتخابی برای اتصال حلقه، رلههای حفاظت در برابر جریان اتصال حلقه و غیره تشکیل شده است)، و این دستگاه باید قابلیت انتخاب مناسب برای اتصال حلقه را نیز داشته باشد. پیادهسازی عملکرد محافظت در برابر جریان حلقوی، توسط کنترلکننده قابل برنامهریزی دستگاه کنترل خودکار انجام میشود. ۴.۲.۶ دستگاههای حفاظتی مبتنی بر رایانههای کوچک باید دارای قابلیت بررسی خودشان باشند. هنگامی که هشدار خرابی ایجاد میشود و نمیتوان علت خرابی را تشخیص داد (مثلاً آیا مشکل از سیمهای فرعی است یا از خود دستگاه)، لازم است از قابلیت بررسی خودکار برای بررسی وضعیت دستگاه استفاده کرد تا مشخص شود آیا دستگاه دچار اختلال شده است یا خیر. توصیه میشود که ورودی بررسی خودکار دستگاه در سمت جانبی آن قرار گیرد. ۴.۲.۷ درباره معیار عدم قطع برق: رلههای مربوط به عدم قطع برق در کابینتهای ۳۸۱ و ۳۸۲ حذف شدهاند؛ معیارها و عملکردهای مربوط به عدم قطع برق توسط خود دستگاه انجام میشود. معیارهای تشخیص عدم وجود فشار برای شمارههای ۳۸۱ و ۳۸۲، از یک معیار به دو معیار افزایش یافت؛ هر دو معیار از ورودی سوئیچ خودکار گرفته میشوند. همچنین، برای اطمینان از صحت معیارهای تشخیص عدم وجود فشار، سعی شده است که از مدارهای متفاوتی برای هر معیار استفاده شود. ۴.۲.۸ دستگاه باید قادر به ارسال سیگنالهای خطا حتی پس از قطع برق هر دو مسیر باشد. ۴.۲.۹ دستگاه باید قادر به ثبت اختلالات باشد؛ یعنی بتواند وضعیت عملکردی قبلی و مقدار جریان در هنگام اتصال مدارها را ثبت کند. این اطلاعات میتواند در محل مورد بررسی قرار گیرد، یا در صورت نیاز، از طریق پورت ارتباطی ارسال شود. ۴.۲.۱۰ جریان و زمان عملکرد برای اتصال مجدد حلقهها: مقدار مرجع جریان عملکرد برای اتصال مجدد حلقهها، ۴۰۰ آمپر است؛ همچنین مقدار مرجع زمان عملکرد، ۰ ثانیه است. جریان حلقه و زمان باید قابل تنظیم باشند و به صورت پلکانی و مداوم قابل تغییر باشند. ۴.۳. توضیحات وضعیت کاری: ۴.۳.۱ راهاندازی خودکار: با برقرسانی از دو مسیر، هنگامی که ولتاژ خروجی ولتاژ پایین ترانسفورماتور توزیع در یکی از مسیرها صفر شود، کلید ورودی اصلی آن با تأخیر t1 قطع میشود و پس از تأخیر t2، کلید اتصال مادری بسته میگردد ; ۴.۳.۲ خودبازگشت: پس از عملیات خاموش کردن خودکار، ولتاژ خروجی ولتاژ پایین ترانسفورماتور توزیع در سمت بدون ولتاژ، دوباره به حالت عادی برمیگردد؛ سپس پس از گذشت زمان t3، کلید اتصال مادری خاموش میشود و پس از گذشت زمان t4، کلید ورودی آن روشن میگردد ; ۴.۳.۳ هنگامی که کلید اصلی ورودی به دلیل بار بیش از حد یا خطای کوتاهسیر قطع میشود، باید فرآیند راهاندازی خودکار کلید اتصال مادری مسدود شود ; ۴.۳.۴ مقادیر تأخیرهای مختلف (t1، t2، t3، t4) از طریق برنامه ورودی اولیه تنظیم میشوند و تغییرات در این مقادیر نیز از طریق ویرایش برنامه انجام میگیرد. ۴.۳.۵ قفلکردن: در حالت کاری عادی، بین دو کلید خاموشکن ورودی با ولتاژ پایین و کلید اتصال مادر، باید یک سیستم قفلکننده برای جلوگیری از اتصال مجدد منبع تغذیه وجود داشته باشد؛ این کار توسط دستگاه خودکار راهاندازی انجام میشود ; در حالت عملیات بستهسازی حلقه، برنامه اتصال میتواند توسط دستگاه کنترل خودکار غیرفعال شود. هنگامی که هر یک از کلیدهای قطع ۳۸۱، ۳۸۲ و ۳۴۵ دچار خرابی شوند، سیستم در حالت خرابی قرار میگیرد؛ در چنین شرایطی، هرگونه عملیات راهاندازی ممنوع است، اما همچنان میتوان عملیات قطع را انجام داد. در همین حال، چراغ قرمز دکمه ریست خرابی روشن میشود و وضعیت قفل شدن را نشان میدهد. پس از رفع خرابی، ابتدا کلید قطعکن را به صورت دستی بازگردانید و سپس از دکمه بازگرداندن برای بازگرداندن سیستم استفاده کنید. پس از فشردن دکمه ریست، در صورتی که در آن لحظه مشکلی وجود نداشته باشد، چراغ قرمز به طور خودکار خاموش شده و وضعیت به حالت عادی برمیگردد. ۴.۳.۶ عملیات اتصال حلقه: ۱) هنگامی که دستگاه کنترل خودکار در حالت کاری «اتصال حلقه» قرار گرفته و با استفاده از کلید تغییر وضعیت، مسیر را باز کند، میتوان عملیات اتصال حلقه در ولتاژ پایین انجام داد. در این هنگام، برنامه قفل الکتریکی برداشته میشود. ۲) دستگاه کنترل خودکار هنگام انجام عملیات اتصال حلقه، باید دارای سیستم محافظت در برابر جریان ناشی از اتصال حلقه و قابلیت خاموش کردن آن باشد؛ این کار از طریق کلید تغییر وضعیت انجام میشود. ۳) دستگاه کنترل خودکار باید قابلیت تشخیص جریان اتصال حلقه را داشته باشد و در صورتی که جریان اتصال حلقه از مقدار تعیینشده (قابل تنظیم در محل) فراتر رود، به تأخیر بیندازد (قابل تنظیم از طریق تغییر برنامه) و کلید ورودی یا کلید اتصال مادر را قطع کند.