Thread Content
در نهایت، پارامترهای مربوط به نسبت مواد خنککننده تنها برای مرجع است؛ اما کاهش دما در سیستم و کاهش دما در مخزن سرد، چگونه کنترل میشود و دما چگونه تنظیم میگردد؟ از کارشناسان خواهش میکنم توضیح دهند
باید به گرادیان دمایی مخزن سرد، تفاوت دمای انتهای سرد و گرم صفحهای توجه کرد و محدوده دمایی را که در آن هر یک از مواد خنککننده عمل اصلی خود را انجام میدهند، درک نمود. کنترل عمدتاً توسط شیر تنگکن انجام میشود و کمپرسور ماده خنککننده نیز در این فرآیند نقش دارد؛ همچنین شیر بازگشت نیز اهمیت دارد. باید به مقاومت صفحهای نیز توجه کرد. میزان خنککنندگی متناظر با توان کمپرسور است: جریان × تفاوت فشار تنگکنندگی (دما، تفاوت دما) × ترکیبات
خیلی جامع گفتید، در هر صورت برای این موضوع استاندارد مشخصی وجود ندارد؛ آنچه برای خودمان مناسب است، بهترین است
میزان باز بودن شیر تنظیم جریان و ترکیبات ماده خنککننده، هر کدام بر گرادیان مخزن سرد تأثیر دارند
میتوانید فرمول بعدی را توضیح دهید؟
به زبان ساده، میزان سرمای مورد نیاز برای مایعسازی گاز طبیعی توسط کمپرسور تأمین میشود و این کار از طریق تنگکردن جریان گاز انجام میگیرد. میزان سرما متناسب با میزان جریان محلول سرمازا و تفاوت فشار قبل و بعد از تنگکردن جریان است؛ همچنین این میزان به ترکیبات محلول سرمازا نیز بستگی دارد
اجزای ماده خنککننده عمدتاً بر شیب دما و کار مفید کمپرسور تأثیر میگذارند؛ بنابراین باید از طریق آزمون و خطا، اجزایی یافت شود که با شرایط کاری خاص هماهنگ باشند
به زبان ساده، فشار، جریان، دما و سایر متغیرها باید با یکدیگر مقایسه شوند؛ هر یک از این متغیرها تأثیر خاص خود را دارند. همچنین، واقعاً باید به تغییرات شیب نیز توجه کرد!
در راه بودم، یاد گرفتم؛ از همه دوستانی که مطالبشان را به اشتراک گذاشتند، سپاسگزارم.
ترکیب گاز ورودی، دمای گاز ورودی، شیب دمایی مخزن سرد.