HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【سؤال روزانه】 سؤال ساده فرآوری عمیق ۲۰۱۶۰۹۱۶: مراحل راه‌اندازی و خاموش کردن اختلاط‌کن‌ها چیست؟

2016-09-16View Original

Thread Content

به منظور افزایش محبوبیت و تقویت تبادل فنی بین دوستان دریایی، «سؤال روزانه» منتشر می‌شود. شرکت کردن، ۴ امتیاز ثروت به همراه دارد! پاسخ صحیح یا بحث عمیق، ۱۰ امتیاز پاداش ثروت به همراه دارد! :لول سؤال ساده: مراحل راه‌اندازی و خاموش کردن اختلاط‌کن چیست؟ ۱. فعال‌سازی: ابتدا محیط سرد و سپس محیط گرم را وارد کنید ; ابتدا ورودی را باز کنید، سپس خروجی را ; ۲. توقف: ابتدا محیط گرم و سپس محیط سرد را متوقف کنید ; ابتدا ورودی را ببندید، سپس خروجی را. ================================= ☛【برنامه فعالیت‌های هایچوان】 من تصمیم‌گیرنده سؤالات خودم هستم – «بهترین پاسخ» را من ارزیابی می‌کنم! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (منبع: فروم شیمیایی هایچوان)
Reply #22016-09-16
مراحل راه‌اندازی: (۱) بررسی قبل از راه‌اندازی: بررسی و اطمینان از تخلیه کامل آب متراکم در داخل اختلاط‌کن; بررسی نشان داد که پلک‌های ورودی/خروجی برداشته شده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام شیرهای تخلیه بسته هستند ; تأیید شد که فشارسنج، دماسنج و الکتروترموکپل در حال کار هستند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید خنک‌کن به درستی به زمین متصل است و پیچ‌های آن شل نشده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید که پیچ‌ها و مهره‌های مربوط به فلنج‌ها و بدنه، به طور کامل نصب شده‌اند؛ همچنین پیچ‌ها به خوبی فشرده شده‌اند. (۲) ابتدا محیط سرد را وارد کنید: ابتدا شیر تخلیه خروجی را باز کنید، سپس شیر ورودی محیط سرد را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ وقتی که روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از اینکه مبدل حرارتی کاملاً پر از محیط سرد شد، شیر خروجی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۳) استفاده از محیط گرم در مرحله بعدی: شیر تخلیه ورودی را باز کنید و شیر خروجی محیط گرم را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ پس از آنکه روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از پر شدن مبدل حرارتی از محیط گرم، شیر ورودی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۴) بررسی پس از راه‌اندازی: بررسی دما و فشار آیا… ; بررسی کنید آیا نقاط مهر و بسته‌بندی ساکن دارای نشت هستند یا خیر ; بررسی کنید که جریان آب طبیعی است یا خیر. ۲. مراحل توقف عملکرد انتقال‌کننده حرارت: (۱) ابتدا محیط گرم را متوقف کنید: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط گرم را ببندید. (۲) متوقف کردن محیط سردکننده: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط سردکننده را ببندید. نکات مهم: (۱) پس از برداشتن، باید به موقع روغن خارج شود تا از آسیب دیدن تجهیزات در هیت‌خنک‌کن به دلیل فشار منفی جلوگیری شود. (۲) هنگام تخلیه محیط از طریق شیر تخلیه، اگر محیط گرم باشد، باید شیر را به آرامی باز کرد تا از پاشیده شدن محیط گرم و آسیب رساندن به افراد جلوگیری شود. (۳) هنگام ورود محیط کاری به اختزال‌کننده، باز کردن شیرها باید به آرامی انجام شود تا از سرعت بالای جریان محیط جلوگیری شده و به دلیل ایجاد الکتریسیته ساکن، انفجار رخ ندهد.
Reply #32016-09-16
مراحل راه‌اندازی: (۱) بررسی قبل از راه‌اندازی: بررسی و اطمینان از تخلیه کامل آب متراکم در خنک‌کننده; بررسی نشان داد که پلک‌های ورودی/خروجی برداشته شده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام شیرهای تخلیه بسته هستند ; تأیید شد که فشارسنج، دماسنج و الکتروترموکپل در حال کار هستند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید خنک‌کن به درستی به زمین متصل است و پیچ‌های آن شل نشده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید که پیچ‌ها و مهره‌های مربوط به فلنج‌ها و بدنه، به طور کامل نصب شده‌اند؛ همچنین پیچ‌ها به خوبی فشرده شده‌اند. (۲) ابتدا محیط سرد را وارد کنید: ابتدا شیر تخلیه خروجی را باز کنید، سپس شیر ورودی محیط سرد را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ وقتی که روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از اینکه مبدل حرارتی کاملاً پر از محیط سرد شد، شیر خروجی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۳) استفاده از محیط گرم در مرحله بعدی: شیر تخلیه ورودی را باز کنید و شیر خروجی محیط گرم را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ پس از آنکه روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از پر شدن مبدل حرارتی از محیط گرم، شیر ورودی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۴) بررسی پس از راه‌اندازی: بررسی دما و فشار آیا… ; بررسی کنید آیا نقاط مهر و بسته‌بندی ساکن دارای نشت هستند یا خیر ; بررسی کنید که جریان آب طبیعی است یا خیر. ۲. توقف عملکرد اختلاط‌کن‌ها: مراحل توقف: (۱) ابتدا محیط گرم را متوقف کنید: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط گرم را ببندید. (۲) متوقف کردن محیط سردکننده: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط سردکننده را ببندید.
Reply #42016-09-16
راه‌اندازی اختلاط‌کن: (۱) بررسی قبل از راه‌اندازی (۲) ابتدا استفاده از محیط سرد (۳) سپس استفاده از محیط گرم (۴) بررسی پس از راه‌اندازی. مراحل توقف اختلاط‌کن: (۱) ابتدا توقف محیط گرم (۲) سپس توقف محیط سرد
Reply #52016-09-16
فعال‌سازی: ابتدا محیط سرد و سپس محیط گرم وارد می‌شود; ابتدا ورودی را باز کنید، سپس خروجی را ; خاموش کردن: ابتدا محیط گرم و سپس محیط سرد را خاموش کنید ; ابتدا ورودی را ببندید، سپس خروجی را.
Reply #62016-09-16
هنگام راه‌اندازی: ابتدا جریان سرد و سپس جریان گرم را فعال کنید. هنگام خاموش کردن: ابتدا جریان گرم و سپس جریان سرد را ببندید.
Reply #72016-09-16
(۱) هنگام استفاده، ابتدا مسیر سرد و سپس مسیر گرم را فعال کنید؛ ابتدا خروجی را باز کرده و جریان گرم را به آرامی وارد کنید. در همین حال، شیر تخلیه را باز کنید تا گاز موجود در دستگاه خارج شود و سپس آن را ببندید. (۲) هنگام توقف، ابتدا مسیر گرم و سپس مسیر سرد بسته می‌شود و در همان زمان، خطوط تخلیه و تخلیه روغن انجام می‌گیرد. هدف آن، افزایش تدریجی دمای اختلاط‌کن (یا کاهش آن) است تا از تغییرات شدید دما که منجر به انبساط و انقباض حرارتی و در نتیجه نشت روغن یا خرابی می‌شود، جلوگیری شود. (۳) هنگام تمیزکاری، ابتدا آب خنک‌کننده را کاملاً خالی کنید و شیر تخلیه را باز نمایید؛ در هر مرحله از تمیزکاری، شیر ورودی و خروجی مرحله دیگر را نباید بست، تا از افزایش فشار جلوگیری شود. (۴) هنگام راه‌اندازی یا خاموش کردن، شیرها باید به آرامی باز و بسته شوند. (۵) در صورتی که یکی از مسیرها از طریق خط فرعی باشد، ابتدا شیر خط فرعی را باز کنید، سپس شیر ورودی را ببندید؛ شیر خروجی را ببندید.
Reply #82016-09-16
۱. مراحل فعال‌سازی: (۱) بررسی قبل از فعال‌سازی: بررسی و اطمینان از تخلیه کامل آب متراکم در داخل اختلاط‌کن; بررسی نشان داد که پلک‌های ورودی/خروجی برداشته شده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام شیرهای تخلیه بسته هستند ; تأیید شد که فشارسنج، دماسنج و الکتروترموکپل در حال کار هستند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید خنک‌کن به درستی به زمین متصل است و پیچ‌های آن شل نشده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید که پیچ‌ها و مهره‌های مربوط به فلنج‌ها و بدنه، به طور کامل نصب شده‌اند؛ همچنین پیچ‌ها به خوبی فشرده شده‌اند. (۲) ابتدا محیط سرد را وارد کنید: ابتدا شیر تخلیه خروجی را باز کنید، سپس شیر ورودی محیط سرد را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ وقتی که روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از اینکه مبدل حرارتی کاملاً پر از محیط سرد شد، شیر خروجی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۳) استفاده از محیط گرم در مرحله بعدی: شیر تخلیه ورودی را باز کنید و شیر خروجی محیط گرم را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ پس از آنکه روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از پر شدن مبدل حرارتی از محیط گرم، شیر ورودی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۴) بررسی پس از فعال‌سازی: بررسی دما و فشار آیا.. ; بررسی کنید آیا نقاط مهر و بسته‌بندی ساکن دارای نشت هستند یا خیر ; بررسی کنید که جریان آب طبیعی است یا خیر. ۲. مراحل توقف عملکرد انتقال‌کننده حرارت: (۱) ابتدا محیط گرم را متوقف کنید: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط گرم را ببندید. (۲) متوقف کردن محیط سردکننده: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط سردکننده را ببندید.
Reply #92016-09-16
فعال کردن الگوی ابتدا سرد و سپس گرم، غیرفعال کردن الگوی ابتدا گرم و سپس
Reply #102016-09-16
فعال: ابتدا سرما، سپس گرما. غیرفعال: ابتدا گرما، سپس سرما
Reply #112016-09-16
به طور کلی، برای مواد سرد پیشرفته، باید به تغییرات دما توجه کرد تا از آسیب به تجهیزات در اثر تغییرات ناگهانی دما جلوگیری شود. پس از ورود مواد سرد، مواد گرم نیز وارد می‌شوند؛ در این صورت نیز باید از تغییرات دما جلوگیری کرد. در صورتی که اختلاط‌کن برای اولین بار مورد استفاده قرار می‌گیرد، لازم است ابتدا فشارسنجی برای یافتن نشت‌ها، جایگزینی با نیتروژن و جایگزینی با مواد واقعی انجام شود. اگر فاز مایع وجود داشته باشد، باید گازهای غیرقابل تبخیر نیز دفع شوند
Reply #122016-09-16
ابتدا سمت اول را متوقف کنید، سپس سمت دوم را
Reply #132016-09-16
فعال: ابتدا جریان سرد و سپس جریان گرم، غیرفعال: برعکس.
Reply #142016-09-16
ابتدا منبع سرما را روشن کنید، پس از خالی کردن هوا، به آرامی منبع گرما را روشن نمایید؛ همچنین باید مراقب باشید تا هوا کاملاً خارج شود و از سرما یا گرمای ناگهانی جلوگیری شود. هنگام خاموش کردن، ابتدا منبع گرما و سپس منبع سرما را خاموش کنید.
Reply #152016-09-16
فعال: ابتدا محیط سرد و سپس محیط گرم. غیرفعال: ابتدا محیط گرم و سپس محیط سرد
Reply #162016-09-16
مراحل راه‌اندازی: (۱) بررسی قبل از راه‌اندازی: بررسی و اطمینان از تخلیه کامل آب متراکم در داخل اختلاط‌کن; بررسی نشان داد که پلک‌های ورودی/خروجی برداشته شده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام شیرهای تخلیه بسته هستند ; تأیید شد که فشارسنج، دماسنج و الکتروترموکپل در حال کار هستند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید خنک‌کن به درستی به زمین متصل است و پیچ‌های آن شل نشده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید که پیچ‌ها و مهره‌های مربوط به فلنج‌ها و بدنه، به طور کامل نصب شده‌اند؛ همچنین پیچ‌ها به خوبی فشرده شده‌اند. (۲) ابتدا محیط سرد را وارد کنید: ابتدا شیر تخلیه خروجی را باز کنید، سپس شیر ورودی محیط سرد را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ وقتی که روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از اینکه مبدل حرارتی کاملاً پر از محیط سرد شد، شیر خروجی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۳) استفاده از محیط گرم در مرحله بعدی: شیر تخلیه ورودی را باز کنید و شیر خروجی محیط گرم را به آرامی تا حد کامل باز کنید. هنگامی که از شیر تخلیه بوی نفت و گاز به مشام رسید، آن را کمی ببندید؛ پس از آنکه روغن در شیر تخلیه دیده شد، آن را کاملاً ببندید. پس از پر شدن مبدل حرارتی از محیط گرم، شیر ورودی را کاملاً باز کرده و شیر خط فرعی را ببندید. (۴) بررسی پس از راه‌اندازی: بررسی دما و فشار آیا… ; بررسی کنید آیا نقاط مهر و بسته‌بندی ساکن دارای نشت هستند یا خیر ; بررسی کنید که جریان آب طبیعی است یا خیر. ۲. مراحل توقف عملکرد انتقال‌کننده حرارت: (۱) ابتدا محیط گرم را متوقف کنید: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط گرم را ببندید. (۲) متوقف کردن محیط سردکننده: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط سردکننده را ببندید. نکات مهم: (۱) پس از برداشتن، باید به موقع روغن خارج شود تا از آسیب دیدن تجهیزات در هیت‌خنک‌کن به دلیل فشار منفی جلوگیری شود. (۲) هنگام تخلیه محیط از طریق شیر تخلیه، اگر محیط گرم باشد، باید شیر را به آرامی باز کرد تا از پاشیده شدن محیط گرم و آسیب رساندن به افراد جلوگیری شود. (۳) هنگام ورود محیط کاری به اختزال‌کننده، باز کردن شیرها باید به آرامی انجام شود تا از سرعت بالای جریان محیط جلوگیری شده و به دلیل ایجاد الکتریسیته ساکن، انفجار رخ ندهد.
Reply #172016-09-16
مراحل راه‌اندازی: (۱) بررسی قبل از راه‌اندازی: بررسی و اطمینان از تخلیه کامل آب متراکم در داخل اختلاط‌کن; بررسی نشان داد که پلک‌های ورودی/خروجی برداشته شده‌اند ; بررسی کنید تا مطمئن شوید تمام شیرهای تخلیه بسته هستند ; تأیید کنید که فشارسنج، دماسنج و الکتروترموکپل در حال کار هستند. (۲) ابتدا محیط سرد را وارد کنید: ابتدا شیر خروجی محیط سرد را باز کنید، سپس شیر ورودی محیط سرد را به آرامی تا حد کامل باز کنید؛ هنگام باز کردن شیر ورودی، شیر خط فرعی را نیز ببندید. (۳) استفاده از محیط گرم پس از آن: دریچه خروجی محیط گرم را کاملاً باز کنید، سپس دریچه ورودی محیط گرم را به آرامی تا حد کامل باز کنید؛ هنگام باز کردن دریچه ورودی، دریچه خط فرعی را نیز ببندید. (۴) بررسی پس از راه‌اندازی: بررسی دما و فشار آیا… ; بررسی کنید آیا نقاط مهر و بسته‌بندی ساکن دارای نشت هستند یا خیر ; بررسی کنید که جریان آب طبیعی است یا خیر. ۲. توقف عملکرد اختلاط‌کن‌ها: مراحل توقف: (۱) ابتدا محیط گرم را متوقف کنید: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط گرم را ببندید. (۲) متوقف کردن محیط سردکننده: ابتدا شیر خط فرعی را کاملاً باز کنید، سپس شیرهای ورودی و خروجی محیط سردکننده را ببندید.
Reply #182016-09-16
بازرسی اتمسفری تهویه‌کننده اختلاط حرارتی موفقیت‌آمیز بود، مسیر سرد فعال شد، شیر ریختن معکوس در بخش بالایی مسیر خنک‌کننده باز شد، شیر ورودی به آرامی باز شد؛ پس از دیده شدن مایع در حین ریختن معکوس، آن بسته شد، سپس شیر خروجی به آرامی باز شد و در نهایت مسیر گرم فعال شد، شیر ورودی به آرامی باز شد و شیر خروجی نیز باز شد
Reply #192016-09-16
هنگام توقف، ابتدا محیط گرم و سپس محیط سرد را قطع کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.