مشکل اتصال فرستنده فشار هیروکاوا EJA530A به دستگاه کنترلی 475

2016-09-15View Original

Thread Content

دوستان عزیز، در محل کار با دستگاه اندازه‌گیری فشار HART مدل EJA530A شرکت یوکوگاوا مواجه شدیم که نمی‌توانست به دستگاه کنترلی دستی Emerson 475 متصل شود. از همگی خواهش می‌کنم راهنمایی کنند؛ من هنگام تنظیمات لازم، یک مقاومت ۲۵۰ اهم را وصل کردم، اما باز هم نتوانستم دستگاه کنترلی را متصل کنم. در نهایت، برق سیستم را قطع کردم و مستقیماً از دستگاه FLUKE744 برای تأمین برق استفاده کردم؛ در نتیجه امکان ارتباط برقرار شد. دلیل این امر چیست؟ دوباره از همگی کمک می‌خواهم
Reply #22016-09-15
چون منبع تغذیه خیلی بد است. اختلال شدید است. برخی از پروژه‌های کوچک تنها به سیگنال جریان توجه می‌کنند و به ولتاژ حامل توجهی نمی‌کنند. بنابراین در چنین مواردی برای تنظیم مجدد، باید از منبع تغذیه تمیز استفاده کرد؛ تغذیه توسط باتری تمیزترین گزینه است. منابع تغذیه سوئیچینگ خروجی نیم‌موج، عملاً قابل اتصال به دستگاه کنترل دستی نیستند.
Reply #32016-09-16
آیا از منبع تغذیه‌ای که به صورت مستقیم به سوئیچ دوم وصل شده، تأمین انرژی می‌شود؟
Reply #42016-09-16
ولتاژ کافی است، تأمین انرژی از باتری‌ها و انرژی خورشیدی، ولتاژ ۲۶VDC
Reply #52016-09-16
منبع تغذیه از انرژی خورشیدی و باتری‌ها تأمین می‌شود؛ ولتاژ تغذیه ۲۶ ولت DC است. در چنین شرایطی، آیا راهی وجود دارد که دستگاه کنترل را به آن متصل کرد؟
Reply #62016-09-16
در مدار، نمی‌تواند مقاومت ۲۵۰ وجود نداشته باشد، درست است؟
Reply #72016-09-28
فاصله نصب ترانسمیتر در محل بسیار زیاد است.
Reply #82016-10-13
HART الزام می‌کند که امپدانس مدار بین ۲۵۰ اهم تا ۶۰۰ اهم باشد و مقاومت باید در مدار اصلی اضافه شود.
Reply #92016-10-13
ممکن است از پروتکل HART نباشد
Reply #102018-03-16
ترانسمیترهای یوکوگاوا دارای یک دستگاه کنترلی ویژه به نام BT200 هستند؛ این دستگاه هوشمند می‌تواند با تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری شرکت یوکوگاوا که از پروتکل ارتباطی BRAIN استفاده می‌کنند، همکاری کند. ابتدا می‌توانید بررسی کنید که آیا ترانسمیتر شما از پروتکل ارتباطی HART پشتیبانی می‌کند یا خیر.
Reply #112018-03-17
یک مقاومت ۲۵۰ را در مسیر سری وصل کنید، سپس یک مقاومت ۲۵۰ دیگر اضافه کنید؛ دستگاه کنترلی را به صورت موازی با یکی از مقاومت‌های ۲۵۰ وصل کنید و امتحان کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.