HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

کمک در انتخاب کندانسور و تبخیرکننده

2016-09-16View Original

Thread Content

سلام همگی: مدت زیادی است که به این فروم نیامده‌ام؛ حالا که سؤالی دارم و برای کمک پست می‌گذارم، کمی احساس شرمندگی می‌کنم. موضوع اینگونه است که مشتری به یک دستگاه تقطیر و خنک‌سازی برای حذف رطوبت نیاز دارد؛ چرخه کلی به این صورت است: فر خشک‌کن – اواپراتور (کاهش دمای هوا برای حذف رطوبت) – کندانسور (گرم کردن دوباره دمای هوا تا دمای اولیه) – فر خشک‌کن. در حال حاضر، مشتری از کمپرسورهای ۱۰ اسب بخار استفاده می‌کند. من باید برایش کویل‌های تقطیر و تبخیر را تهیه کنم. من اطلاعات زیادی در اینترنت جستجو کردم؛ گفته شده که سطح تبادل حرارت کندانسور باید بزرگتر از اواپراتور باشد، زیرا کمپرسور نیز دارای توان مشخصی است. به عنوان مثال، اگر اواپراتور را با ۸ ردیف طراحی کنیم، کندانسور باید با ۱۰ ردیف طراحی شود؛ ضریب مربوطه تقریباً ۱.۲ است. می‌خواهم از همگی بپرسم، آیا واقعاً چنین است؟ علاوه بر این، آیا ممکن است که مساحت سطح مواجه با باد در تبخیرکننده و خنک‌کننده یکسان باشد و سرعت باد نیز به ۲.۵ متر بر ثانیه تنظیم شود؟ می‌خواهم از بزرگان سؤال کنم؛ آیا می‌دانید که برای یک کمپرسور با توان ۱۰ حصه، طبق تجربیات منتشر شده در اینترنت، مساحت سطح تبادل حرارت اواپراتور حدود ۶ فوت مربع و مساحت سطح تبادل حرارت کندانسور حدود ۸ فوت مربع است؟ چندان سپاسگزار نیستم!
Reply #22018-09-12
در شرایط عادی، استفاده از بیش از ۴ ردیف در اواپراتور و کندانسور توصیه نمی‌شود. اگر تعداد ردیف‌ها بیشتر از ۴ باشد، مقاومت باد بسیار زیاد می‌شود که به تهویه هوا در سیستم‌های جریان محوری کمک نمی‌کند؛ همچنین، آب متراکم شده در حین فرآیند تبخیر روی اواپراتور جمع می‌شود و این امر مانع دفع آب می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود که تعداد ردیف‌ها کمتر از ۴ باشد؛ کندانسور باید مطابق با شرایط عملکردی داخل ساختمان کار کند. اجاق‌های خشک‌کن نوع پمپ حرارتی به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی در شرایط دمای بالا (بالاتر از ۶۵ درجه) و دیگری در شرایط دمای معمولی (کمتر از ۶۵ درجه). در دستگاه‌هایی که در شرایط دمای بالا کار می‌کنند، باید از فناوری کندانساس دوم استفاده شود تا دمای مایع تأمینی در زیر ۴۵ درجه باقی بماند؛ در حالی که دستگاه‌هایی که در شرایط دمای معمولی کار می‌کنند، نیاز به کندانساس تک‌مرحله‌ای دارند. در اواپراتور، محاسبات دقیق برای تطبیق لازم است. می‌توانید برای پاسخ دقیق به ما در «بویی سیستم‌های تهویه» مراجعه کنید.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.