آیا می‌توان بازخوردهای سیمنس و متسوبیشی را تغییر داد؟

2016-09-17View Original

Thread Content

طبق مشخصات نقشه، بازخورد در سطح ۴ میلی‌آمپر باید صد درصد باشد و بازخورد در سطح ۲۰ میلی‌آمپر باید صفر باشد؛ اما پس از تنظیمات لازم، به طور پیش‌فرض بازخورد در سطح ۴ میلی‌آمپر صفر و بازخورد در سطح ۲۰ میلی‌آمپر صد درصد خواهد بود
Reply #22016-09-17
می‌خواهید روی هسته DCS نمایش معکوس شود، یا خود لوکاتور نمایش معکوس داشته باشد؟
Reply #32016-09-17
در حال حاضر وضعیت باز بودن ایمنی ۴ میلی‌متر است و پاسخ آن ۰ می‌باشد؛ می‌خواهم آن را به وضعیت باز بودن ایمنی ۴ میلی‌متر تغییر دهم، به طوری که پاسخ آن ۱۰۰ شود
Reply #42016-09-17
عملکرد متقابل لوکاتور را تغییر دهید، یا در پیکربندی آن، خروجی را برعکس کرده و امتحان کنید.
Reply #52016-09-17
تصحیح واکنش مؤثر نیست، خروجی متفاوت شده. چطور آن بخش پیکربندی را تغییر دهم؟
Reply #62016-09-17
بازخورد به تنهایی وجود ندارد؛ بازخورد به داخل ژنراتور سیگنال وارد می‌شود
Reply #72016-09-17
در مدل سیمنز SIPART PS2، باید این دو پارامتر یعنی ۷ و ۳۸ تغییر کنند؛ شاید در مدل‌های مختلف تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، اما تنها کاری که باید انجام شود، تغییر این دو مقدار است.
Reply #82016-09-17
اگر سیمنس مورد شماره ۷ یا ۳۸ را تغییر دهد، متسوبیشی فقط کافی است خروجی معکوس را اصلاح کند.
Reply #92018-10-17
سلام، اگر میتسوبیشی مستقیماً خروج معکوس را اصلاح کند، آیا جهت حرکت نیز تغییر نخواهد کرد؟ مثلاً من قبلاً AFC بودم، بعد از اصلاح موضوع خروج معکوس، به AFO تبدیل نشد؟
Reply #102018-10-18
می‌توان مستقیماً تنظیم‌کننده سیمنز را تغییر داد
Reply #112018-10-18
می‌توان آن را تغییر داد؛ هم لوکاتور و هم DCS قابل تغییر هستند. شما می‌خواهید لوکاتور را تغییر دهید یا DCS را؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.