اگر فاصله ترانسمیتر تا اتاق DCS خیلی زیاد باشد، آیا نیاز به استفاده از جداکننده وجود دارد؟

2016-09-17View Original

Thread Content

سؤال من این است: فاصله‌ی ترانسمیتر فشار موجود در محل، تا اتاق کنترل، ۱ کیلومتر است؛ از کابل‌های محافظت‌شده استفاده شده است. آیا کاهش سیگنال در محدوده‌ی ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر زیاد است؟ آیا نیاز به استفاده از جداکننده یا سایر روش‌های جبرانی وجود دارد؟
Reply #22016-09-17
یک کابل معمولاً حداکثر چند کانال سیگنال را می‌تواند در خود جای دهد بدون اینکه با یکدیگر اختلال ایجاد شود
Reply #32016-09-18
کاهش ولتاژ در کابل باید به گونه‌ای باشد که ترانسمیتر موجود در محل بتواند به طور صحیح کار کند؛ در غیر این صورت، باید مساحت مقطع کابل افزایش یابد.
Reply #42016-09-18
برای قطر سیم بزرگتر از ۱,۵ میلی‌متر مربع، ۱ کیلومتر مشکلی ندارد.
Reply #52016-09-18
یک کیلومتر فاصله زیادی نیست؛ مهم این است که مقاومت سیم‌های اندازه‌گیری مناسب باشد؛ اگر مناسب نباشد، حتی چند صد متر هم کافی نخواهد بود

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.