چرا پس از وصل کنترلکننده PID به منبع تغذیه ۲۲۰ ولت، هیچ دستگاهی فعال نمیشود و PV مستقیماً مقدار -۲۵ یا -۲۵۰ را نشان میدهد؟ حد پایین مقدار جریان اندازهگیریشده بهطور پیشفرض است یا دما و فشار؟ واحد چیست؟ یک تازهکار کمک میخواهد. . .
من عمدتاً از PIDهای شرکت آنهوی تیانکانگ استفاده میکنم. . . .
باید حد پایین نمایش داده شود و واحد آن باید مشابه واحد تنظیمشده باشد.
۴-۲۰ مگاالکتر، معادل حداقل و حداکثر محدوده اندازهگیری شماست. اگر دستگاه را وصل نکنید، مقدار آن ۰ میلیآمپر خواهد بود، که معادل -۲۵٪ از محدوده اندازهگیری شما است. نمایش -۲۵، به معنای محدوده ۰ تا ۱۰۰ است؛ نمایش -۲۵۰، به معنای محدوده ۰ تا ۱۰۰۰ است
سلام استاد بزرگ! میخواهم بپرسم: هنگام تنظیم پارامترهای PID، متوجه شدم که شامل پارامترهای درجه دو نیز، ۲ یا ۳ محل وجود دارد که میتوان «شماره تقسیمبندی» را در آنها تنظیم کرد. آیا این پارامترها با یکدیگر در تضاد هستند؟ تفاوت چیست؟
یک نوع هشدار است. ۰ میلیآمپر معادل -۲۵٪ است. به شما میگویم که دستگاه اندازهگیری در این نقطه آنلاین نیست.
وقتی «کنترلر به ولتاژ ۲۲۰ ولت متصل میشود، هیچ دستگاهی فعال نمیشود»؛ البته «PV مستقیماً مقدار -۲۵ یا -۲۵۰ را نمایش میدهد». آیا این یک هشدار نیست؟ این هشدار به شما یادآوری میکند که سیگنال ورودی اشتباه است. مگر شما سیگنال ورودی را وصل نکردهاید؟ در مورد اینکه PV چه چیزی را نشان میدهد، باید وارد صفحه تنظیمات کنترلر شوید تا بررسی کنید (شاید در دستورالعملها، مقادیر پیشفرض PV، از جمله نوع سیگنال و واحدها، ذکر شده باشد).