HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

درباره تغییر سیستم چهار سیمی به سیستم دو سیمی در اتصالات؟

2016-09-21View Original

Thread Content

متر جریان نوع وورتکس، با ترمینال‌های چهارسیمی؛ یک جفت سیم سیگنال از DCS می‌آید و برق با ولتاژ ۲۴ ولت تأمین می‌شود. لطفاً راهنمایی کنید که چگونه سیم‌کشی کنم تا انتقال سیگنال به درستی انجام شود
Reply #22016-09-21
آخرین بار، این پست توسط qugd در تاریخ ۲۱-۹-۲۰۱۶ ساعت ۱۲:۱۳ ویرایش شد. روش تأمین انرژی دستگاه‌های دو‌سیمی و چهار‌سیمی قابل تغییر نیست؛ تنها راه، جایگزینی دستگاه با مدلی است که دارای روش تأمین انرژی مناسب باشد. زیرا دستگاه‌های سیستم دو سیمی و چهار سیمی، از نظر تأمین توان، دریافت سیگنال، تقویت سیگنال و خروجی، طراحی کاملاً متفاوتی دارند؛ بنابراین جایگزینی ماژول تأمین توان، کار ساده‌ای نیست. امروزه، سنسورهای جریان نوع «میدان گردابی» که کیفیت بهتری دارند، همگی از نوع دو‌خطه هستند؛ چرا شما همچنان سنسورهای نوع چهار‌خطه را خریداری می‌کنید؟
Reply #32016-09-21
برای نصب دو سیم، روش صحیح وصل کردن سیم‌ها را انجام دهید...
Reply #42016-09-21
دستگاه‌های چهارسیمه معمولاً با ولتاژ ۲۲۰VAC تغذیه می‌شوند، در حالی که دستگاه‌های دوسیمه با ولتاژ ۲۴VDC تغذیه می‌گردند.
Reply #52016-09-21
من تعداد زیادی از نوع ۲۴ ولت DC را دیده‌ام
Reply #62016-09-21
یعنی باید یک جفت خط دیگر هم وجود داشته باشد، آیا الان مشخص شده که نمی‌توان به سیستم دو خطی تغییر داد؟
Reply #72016-09-21
متأسفانه این سنج جریان واقعاً چهار‌سیمی است و علاوه بر آن، تازه خریداری شده و متعلق به شرکت «ژونگهوان تیانی» است؛ بنا بر گفته تولیدکننده، می‌توان آن را به سیستم دو‌سیمی تبدیل کرد
Reply #82016-09-21
دیگران از تولیدکننده پرسیدند و گفتند ممکن است، اما درباره اینکه چگونه باید آن را وصل کرد تا امکان‌پذیر شود، سؤالی نکردند
Reply #92016-09-21
گفته می‌شود که این بیش از حد غیرقابل اعتماد و باورپذیر نیست. اگر در دستورالعمل‌های استفاده چنین نوشته شده باشد، قطعاً تصاویر یا راهنمایی‌های مربوطه در آن وجود خواهد داشت. شاید در جدول انتخاب، گزینه‌های دو سیمی و چهار سیمی وجود داشته باشد، اما به محض انتخاب یکی از آن‌ها، دیگری به راحتی قابل پیاده‌سازی نیست.
Reply #102016-09-21
اگر در محل برق داشته باشید. می‌توان از برق محلی استفاده کرد و سپس با یک محافظ تبدیل سیگنال، سیگنال را تبدیل نمود. می‌توان از دردسر کشیدن سیم رها شدن جلوگیری کرد. اگر بخواهید فقط با این سیم هم برق تأمین کنید و هم سیگنال ارسال کنید، این کار غیرممکن است. باید منبع تغذیه‌ی دیگری وجود داشته باشد. سعی کنید منبع تغذیه‌ای برای آن پیدا کنید؛ لزوماً نیازی نیست از DCS باشد.
Reply #112016-09-22
آیا این روش قابل اجراست؟ آیا این مجموعه سیگنال‌ها می‌تواند ۲۴ را نشان دهد؟
Reply #122016-09-22
می‌توانید مدل دقیق دستگاه را بگویید؟
Reply #132016-09-22
از منبع تغذیه محلی ۲۲۰VAC استفاده می‌شود. اگر منبع تغذیه ۲۴VDC باشد، بهتر است منبع تغذیه را از کابینت منابع DCS دریافت کرد تا قابل اعتمادتر باشد. اگر شرایط لازم وجود ندارد، می‌توان یک جعبه اتصال ضدانفجار در محل نصب کرد و یک کلید برق ۲۴VDC در داخل آن قرار داد. به هر حال، راهی برای تغییر وجود ندارد.
Reply #142016-09-23
بیایید درباره‌اش صحبت کنیم. اول از همه، فارغ از اینکه دو سیمی باشد یا چهار سیمی، ابتدا یک راهنمای استفاده پیدا کنید؛ اگر برچسب کاغذی وجود ندارد، می‌توانید آن را بر اساس مدل در اینترنت دانلود کنید یا از تولیدکننده یک نسخه الکترونیکی دریافت کنید. اگر خود شمارنده جریان قابلیت تغییر از حالت چهار سیمی به دو سیمی را داشته باشد، پس ترمینال‌های داخلی آن قطعاً به این منظور طراحی شده‌اند. بر اساس راهنمای استفاده و نقشه سیم‌کشی، سیم‌کشی را از حالت چهار سیمی به دو سیمی تغییر دهید. هنگام تغییر از چهار سیمی به دو سیمی، توجه داشته باشید که در حالت چهار سیمی، تأمین انرژی از بیرون بود، اما اکنون تأمین انرژی از طریق کارت سیستم انجام می‌شود (یعنی در حالت دو سیمی). لازم است کابل‌های کارت I/O را تغییر دهید یا پیکربندی آن را تغییر دهید (این کار بستگی به سیستم تولیدکننده DCS دارد). اگر تبدیل چهار سیم به دو سیم پشتیبانی نشود، طراحی ماژول‌های مدار داخلی نیز این کار را امکان‌پذیر نمی‌کند؛ بنابراین تنها راه حل، جایگزینی ماژول‌های داخلی است.
Reply #152016-09-25
کارت DCS به AI بدون منبع تغذیه متصل می‌شود، سپس ۲۴ ولت از کابین منبع تغذیه دریافت می‌گردد
Reply #162016-09-26
یک سؤال: اگر تغییر از سیستم دو سیمی به چهار سیمی امکان‌پذیر نیست، و دستگاه از نوع دو سیمی است اما کارت مربوطه نمی‌تواند ولتاژ ۲۴VDC لازم را فراهم کند، آیا می‌توان یک مسیر ورودی ۲۴V را به صورت سری به آن متصل کرد تا برق لازم فراهم شود؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.