Thread Content
تنظیم شیرهای ایمنی روی گرمکن بخار ۱. آیا لازم است دو شیر ایمنی نصب شود؟ ۲. آیا دو تنظیمات، جایگزین یکدیگر هستند؟ ۳. آیا دو مورد تنظیمشده به صورت موازی استفاده میشوند؟
هدف از تعبیه دو شیر ایمنی، استفاده از یکی و داشتن یکی به عنوان ذخیره است؛ حتی چندین دستگاه نیز میتوانند وجود داشته باشند، که یکی از آنها در حالت ذخیره باشد و بقیه در حالت فعال. اگر ژنراتور بخار مطابق استانداردهای دیگها و مقررات مربوط به آنها ساخته شده باشد، نباید در بالادست شیرهای ایمنی، شیرهای دستی قرار گیرد؛ بنابراین تمام شیرهای ایمنی موجود باید فعال باشند. در صورت نیاز به بررسی، باید آنها را به صورت آنلاین بررسی کرد
۱. در طول چندین دهه، ما دو مجموعه از بویلرهای حرارت ریه داشتهایم که هر کدام دارای دو شیر ایمنی بودهاند؛ فشار تنظیمی این دو شیر ایمنی نیز متفاوت بوده و تفاوت آنها حدود ۰.۵ MPa بوده است. همچنین، هر دو شیر ایمنی به طور همزمان فعال بودهاند. ۲. عملکرد دو شیر ایمنی با فشار تنظیمشده متفاوت، متفاوت است: شیر ایمنی که فشار باز شدن آن پایینتر است، «شیر ایمنی کنترلی» نامیده میشود و شیر ایمنی که فشار باز شدن آن کمی بالاتر است، «شیر ایمنی عملیاتی» است. کنترل کردن شیر ایمنی برای باز شدن اولیه، عمل هشداردهندگی را انجام میدهد و در عین حال فشار دیگ خالی را نیز کاهش میدهد. اگر فشار دیگ در این هنگام همچنان در حال افزایش باشد، شیر ایمنی کاری فعال میشود. به این ترتیب، از یک سو میتوان هدررفت بخار را کاهش داد و از سوی دیگر، از نوسانات شدید فشار در دیگ جلوگیری کرد.