در واقع، ضریب تخلیه گرما از سطح خارجی لایه عایق‌بندی را باید بر اساس کدام مقدار در نظر گرفت؟

2016-09-22View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط *axuezi در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲۲ ساعت ۱۵:۲۴ ویرایش شد. در محاسبات عایق‌بندی، اغلب به ضریب انتقال حرارت سطح خارجی لایه عایق نیاز است؛ مثلاً برای محاسبه ضخامت لایه عایق یا میزان اتلاف حرارت. با مراجعه به استانداردهای GB50264-2013 و GBT8175-2008، همچنین راهنمای طراحی فرآیندهای شیمیایی، مشخص شده است که مقادیر تعیین‌شده برای این ضریب یکسان نیست؛ به طور کلی در فضاهای داخلی این مقدار ۱۱.۶۳ است، در حالی که فرمول‌های محاسباتی برای فضاهای خارجی متفاوت است؛ برای مثال در GBT8175، این مقدار برابر با ۱.۱۶۳*(۶+۳*w^۰.۵) است ; و در راهنمای طراحی فرآیندهای شیمیایی، هنگامی که سرعت باد w>5 باشد، مقدار آن ۱.۱۶۳*(as+6*w^0.5) است ; مقاومت در برابر سرما as=6~7، عایق‌بندی ۱۱ ; مقادیر به‌دست‌آمده از دو فرمول محاسباتی تفاوت زیادی دارند. در محاسبات عملی، از کدام معیار استفاده می‌شود؟ اگر از مقادیر ضرایب تشعشع و همرفت استفاده شود، در محاسبه ضخامت، چون قطر خارجی لایه عایق مشخص نیست، چگونه می‌توان محاسبه کرد؟
Reply #22016-10-10
من هم خیلی درکش نمی‌کنم، می‌توانید در راهنمای‌های مربوطه جستجو کنید، شاید بتوانید پاسخ را پیدا کنید
Reply #32017-12-11
همین سؤال؛ دیدم که برخی از افراد از فرمول ۱.۱۶۳*(۱۰+۶*w^۰.۵) برای محاسبه استفاده کرده‌اند. در واقع باید از کدام فرمول استفاده کرد؟
Reply #42018-02-23
امروز من هم این مشکل را کشف کردم؛ بعد از مراجعه به راهنمای فرآیندهای شیمیایی، متوجه شدم که a=1.163*(as+6*w^0.5) است (برای عایق‌بندی سرما، as=6 تا 7؛ و برای عایق‌بندی حرارت، as=11). هنگام عایق‌بندی برای حفظ گرما، مقدار a0 برابر ۱۱ در نظر گرفته می‌شود، اما در مثال‌های کتاب راهنما، مقدار as برای لوله‌های عایق‌بندی بخار ۷ است. چرا از معیار عایق‌بندی سرما برای محاسبه آن استفاده شده است؟ آیا راهنما اشتباه است؟ همچنین، واقعاً فرمول محاسباتی a که در استاندارد GB8175-2008 و راهنمای فرآیندهای شیمیایی تعریف شده، یکسان نیست؛ بنابراین من نیز می‌خواهم بدانم هنگام انجام محاسبات عملی، چگونه باید با این مشکل برخورد کرد. لطفاً از افراد باتجربه راهنمایی خواهش می‌کنم!
Reply #52018-11-27
هیچ‌کس نمی‌داند؟ محاسبات در GB50264 هم متفاوت است، چه کار کنیم؟ چه کسی جدول محاسباتی اکسل آماده‌ای دارد، لطفاً به اشتراک بگذارد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.