Thread Content
در نقشه تنها الزامات بازرسی جوش AB، یعنی RT ۲۰٪، ذکر شده است. الزامات آزمایش لولههایی با طول کمتر از ۲۵۰ میلیمتر ارائه نشده است؛ لطفاً درباره روشهای خود برای مقابله با این موضوع صحبت کنید. ۱. آزمایش بر اساس ۲۰٪ از RT. ۲. به آزمون سطحی تغییر دهید. ۳. بررسی نمیشود.
در صورتی که فلنج، فلنج جوشخورده با گردن باشد، جوش لوله و فلنج مربوط به نوع B بوده و نیاز به آزمایش RT ۲۰٪ دارد. برای جوشهای زاویهای تحت مدیریت، باید بسته به شرایط خاص، ارزیابی شود که آیا نیاز به آزمایش PT/MT وجود دارد یا خیر.
الزامات GB150 بر این است که معیارهای آزمایش لولههایی با قطر کمتر از ۲۵۰ میلیمتر، توسط طراح مشخص شود. در معنای دقیق، اگر در نقشههای طراحی چنین تعیینی وجود نداشته باشد، آزمایشی انجام نخواهد شد. مطرح کردن این الزامات آزمایشی باید مسئولیت طراح باشد. اما اگر واحد تولید این موضوع را با واحد طراحی مطرح کند، معمولاً واحد طراحی پاسخ میدهد که باید مطابق الزامات آزمایش جوشهای دسته A و B عمل شود؛ بنابراین، مطرح کردن این سؤال نیازمند راهبرد خاصی است.
معمولاً کل دهان بررسی میشود؛ نباید در این مورد پول صرفهجویی کرد
در نقشه تنها الزامات بازرسی جوش AB، یعنی RT ۲۰٪، ذکر شده است. الزامات بازرسی لولههای کمتر از ۲۵۰ میلیمتر مشخص نشده است. طبق مقررات GB150، الزامات آزمایش لولههای وصلهدار با طول کمتر از ۲۵۰ میلیمتر باید در اسناد طراحی مشخص شوند. از آنجایی که در سند طراحی، الزامات خاصی برای بازرسی لولههایی با قطر کمتر از ۲۵۰ میلیمتر مشخص نشده است، پس باید طبق الزامات جوشهای دسته AB، از روش RT20٪ استفاده شود ; معادل تعیین الزامات RT20% برای تمام جوشهای دسته AB است
از آنجایی که ۲۰٪ RT است. آیا در اسناد، الزامات آزمایش نوع CD مشخص شده است؟ استانداردهای آزمایش اتصالات لولهای کمتر از ۲۵۰ میلیمتر نیز مشخص نشده است، که نشان میدهد چنین مخازنی اهمیتی ندارند. آیا میتوان از بررسی جوشهای اتصالاتی که کمتر از ۲۵۰ میلیمتر هستند، خودداری کرد؟
اگر در نقشه، برای درزهای جوشی با DN<250 میلیمتر مقرراتی وجود ندارد، آنگاه ۲۰٪ RT را طبق نقشه اعمال کنید.
استانداردهای کنونی، مواردی بیشتری را برای در نظر گرفتن در طراحی الزامی میکنند و از نقشهها میخواهند که دقیق و کامل باشند.
در نقشههای طراحی معمولی، هنگامی که ضریب جوشکاری ۱.۰ باشد، باید اتصالات لولههای کمتر از ۲۵۰ میلیمتر به طور جداگانه ذکر شوند؛ سپس بر اساس استاندارد NB/T47013-2015، آنها از نظر سطحی بررسی شده و در صورت تطابق با استانداردها، در رده I قرار میگیرند. البته، شما میتوانید الزامات را نیز بالاتر ببرید. هر گونه اتصالات لولهای که کمتر از ۲۵۰ میلیمتر باشند، بر اساس استاندارد NB/T47013-2015 برای آزمایش سطحی مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت عبور از استانداردها، در رده I قرار میگیرند. نظرات شخصی فوق. اما در نظارت و بازرسی ما، همه چیز باید نوشته شود.
از آنجایی که برای کلاس AB، آزمایش با اشعه ایکس در میزان ۲۰٪ انجام میشود، تجهیزات چندان مهم نیستند؛ در طراحیهای ما باید از روش آزمایش بدون آسیب با اشعه ایکس استفاده شود (به جز در جوشهای کلاس B که قطر آنها کمتر از ۲۵۰ است)، و همچنین الزامات مربوط به آزمایش سطحی نیز باید رعایت شوند. شاید هنگام طراحی توجه نشده و فراموش شده باشد.
ASME مقرر کرده است که به جز مخازنی که حاوی مواد کشنده هستند، برای جوشهای اتصال لولهها در مخازن عادی با DN کمتر از ۲۵۰، نیازی به آزمایش با پرتو ایکس وجود ندارد
الزامات GB150 بر این است که معیارهای آزمایش لولههایی با قطر کمتر از ۲۵۰ میلیمتر، توسط طراح مشخص شود. در معنای دقیق، اگر در نقشههای طراحی چنین تعیینی وجود نداشته باشد، آزمایشی انجام نخواهد شد. مطرح کردن این الزامات آزمایشی باید مسئولیت طراح باشد.