شرکت دارای ۲ مخزن اکسیدرزی با حجم ۱ متر مکعب برای تجهیزات کوچک است؛ جنس لولهها PPR میباشد. مقدار حلال مورد استفاده حدود ۲۰۰ کیلوگرم تولوئن است و سرعت انتقال مایع بیشتر از ۵ متر بر ثانیه است. آیا برای چنین مخزن اکسیدشدهای نیاز به زمینسازی الکتروستاتیکی وجود دارد؟ از همه استادان عزیز سپاسگزارم
چانگپینگ، پکن: آیا کارشناسان میتوانند توضیح دهند که برای جلوگیری از الکتریسیته ساکن، چه دستگاههایی یا چه مقیاسی لازم است؟
آیا استاد میتوانند توضیح دهند که در چه مقیاسهایی لازم است از محافظت در برابر الکتریسیته ساکن استفاده شود؟
من دیدهام که در مخازن اکریلیک، واکنش با تولون به عنوان حلال انجام میشود؛ محور همزن نیز با PTFE ضدنفوذپذیری شده است، اما در حین هم زدن، آتش گرفت!
چرا از لولههای فولادی کربنی استفاده نمیشود؟ آیا میتوان از لولههای PPR برای تولوئن استفاده کرد؟
محیط واکنش، محیط اسیدی است؛ عمدتاً از تجهیزات اپوکسی استفاده میشود. بخش لولههای PPR مستقیماً با مواد موجود در مخزن واکنش در تماس نیستند؛ گاز متان به طور سه روز یکبار، در حجم چند ده کیلوگرم، در داخل آنها جریان دارد. همچنین، به دلیل ملاحظات مربوط به هزینهها، از PPR استفاده میشود
:(ابتدا میتوان سرعت جریان را کاهش داد و قطر لوله را بزرگ کرد؛ همچنین میتوان از نیتروژن برای جایگزینی هوا استفاده کرد تا هوا وارد نشود. خطوط خروجی گاز نیز باید به خوبی به زمین متصل شوند. اگر پول کافی داشته باشید، میتوان غلاف فلزی دماسنج را از جنس زیرکونیوم ساخت تا از طریق آن رسانایی ایجاد شود.) واکنش در مخزن استیلزده انجام میشود؛ همچنین، تیغههای مخلوطکن نیز باید از جنس استیلزده یا تترافلوئورید باشند. اتصالات الکتروستاتیکی نیز وظیفه هدایت جریان الکتریکی از پوسته مخزن به موتور مخلوطکن را دارند؛ این اتصالات تأثیر چندانی بر الکتریسیته ساکن محلول واکنش ندارند، اما برای جلوگیری از هرگونه خطر، باید وجود داشته باشند.
نمیتوان از دیدگاه هزینهها تصمیم گرفت؛ ایمنی ضروری است. PPR الکتریسیته ساکن را هدایت نمیکند؛ در صورت بروز حادثه چه کار خواهد شد؟ باید دقیقاً مطابق با الزامات طراحی عمل کرد. اداره نظارت بر ایمنی، حتماً از شما میخواهد که این مشکل را برطرف کنید؛ زیرا این یک خطر جدی برای ایمنی است.
میتوان یک سنسور فلزی تانتال در غلاف دماسنج قرار داد تا الکتریسیته ساکن را خارج کند؛ قیمت آن گران نیست!
اتصال به زمین برای الکتریسیته ساکن ضروری است. در مورد لولههای PPR، باید به مسئله هدایت الکتریسیته استاتیک توجه کرد