HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

چگونه یک عنصر اندازه گیری دما را روی لوله روغن با قطر کوچک نصب کنیم؟

2016-09-22View Original

Thread Content

چگونه یک عنصر اندازه گیری دما را روی لوله روغن با قطر کوچک نصب کنیم؟ مثلا آیا می توان لوله DN32 را بدون لوله انبساط نصب کرد؟
Reply #22016-09-23
DN32 خیلی کوچک است. اگر لوله انبساط نصب نشده باشد، عنصر اندازه گیری دما باید با اندازه کوچک سفارشی شود.
Reply #32016-09-23
اگر دمای مورد نیاز زیاد نباشد، آیا می توانید از یک عنصر اندازه گیری دما مانند ترمیستور استفاده کنید؟
Reply #42016-09-23
در گذشته بر روی لوله بزرگ خروجی کمپرسور از یک عنصر اندازه گیری دما متصل به دیواره لوله (بدون اینکه داخل لوله قرار داده شود) استفاده می شد. اگر در کنترل دخالتی نداشته باشد و فقط برای نمایش و آلارم استفاده شود، می توان از این روش اندازه گیری دما استفاده کرد.
Reply #52016-09-23
آرنج را نیز در گوشه به سه راهی تبدیل می کنیم.
Reply #62016-09-23
تبدیل آرنج به سه راهی در گوشه کاملاً امکان پذیر است!
Reply #72016-09-23
اگر واقعاً فضا وجود ندارد، می توانید از دماسنج سطح استفاده کنید که معمولاً به لوله جوش داده می شود یا به روش دیگری متصل می شود. مزیت آن این است که نیازی به باز شدن ندارد، اما عیب آن این است که دمای داخل لوله تقریبا یکسان است.
Reply #82016-09-26
نمی فهمی؟ آیا باید به جای آرنج در گوشه ای از سه راهی استفاده کنم یا بعد از آرنج باید سه راهی وصل کنم؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.