HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

سؤال: در لوله‌های بخار، شیر تخلیه رطوبت نصب نشده است و تخلیه آب زمان زیادی می‌برد

2016-09-23View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط FORREST_GUMP در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲۳ ساعت ۱۰:۳۶ ویرایش شد. دوستان عزیز، امروز اتفاقی رخ داد که نمی‌توانم آن را درک کنم؛ لطفاً از شما کمک می‌خواهم:
پدیده: بخار از مخزن تقسیم‌کننده بخار وارد لوله اصلی با قطر DN200 و فشار ۰.۵ MPa می‌شود. این مخزن تقسیم‌کننده دارای ۴ خروجی بخار است؛ اما در حال حاضر فقط از یک خروجی با قطر DN150 استفاده می‌شود. فاصله لوله‌های مربوط به تجهیزاتی که از بخار استفاده می‌کنند تا شیرهای بسته‌شونده، حدود ۳۰ متر است. در کل مسیر لوله‌های مربوط به بخار، هیچ شیر تخلیه‌کننده آب وجود ندارد؛ بنابراین تخلیه آب تنها از طریق شیر تخلیه‌کننده مخزن تقسیم‌کننده بخار امکان‌پذیر است؛ قطر این شیر نیز DN25 است. دستگاه به طور غیرمستقیم از بخار استفاده می‌کند؛ روز پیش از تمام شدن بخار، دریچه لوله بخار اصلی سیلندر تقسیم‌کننده با شماره DN200 بسته شد و در عین حال دریچه مربوط به استفاده از بخار با شماره DN150 نیز بسته گردید. امروز صبح نیاز به استفاده از بخار وجود داشت؛ در نتیجه با باز کردن شیر مسدودکننده در محل تجهیزات، ضربه آبی شدیدی رخ داد (که امری قابل پیش‌بینی بود). بنابراین شیر اصلی DN200 بسته شد و شیرهای مربوط به استفاده از بخار با قطر DN150 و شیر تخلیه مخزن بخار با قطر DN25 باز شدند. تخلیه محتویات مخزن حدود نیم ساعت طول کشید. سؤال: پس از قطع بخار با لوله‌کشی بخار، فراموش شد که آن خالی شود؛ بخار سرد شده و به آب متراکم تبدیل شد. مقدار آب متراکم تقریباً برابر است با 【(0.785*0.15*0.15*30)*m3*3.2kg/m3】 = ۱.۷ کیلوگرم ; و در واقع، پس از نیم ساعت صف کشیدن، حداقل باید ۳۰۰ کیلوگرم باشد. این آب اضافی از کجا می‌آید؟ (جلوگیری از ورود آب از لوله‌های دیگر به لوله بخار)
Reply #22016-09-23
بدون شک این آب مرطوب شده بخار است؛ آب مرطوب شده بخاری که در لوله‌ها باقی مانده، و مقدار آن بسیار محدود است; همچنین ممکن است دریچه‌ها به خوبی بسته نشوند و بخار و آب مرطوب از آن‌ها نشت کند ; احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام باز کردن شیر اصلی، آب مرطوب باقی‌مانده در لوله‌های اصلی و تجهیزات تقسیم آب باشد. می‌توان بررسی کرد.
Reply #32016-09-23
متشکرم~ هنگام تخلیه آب از شاخه‌ها، دریچه لوله اصلی بسته است و حجم مخزن بخار نیز چندان زیاد نیست. دریچه به خوبی بسته نمی‌شود و نشت داخلی وجود دارد؛ بخار به تدریج از بین می‌رود تا اینکه تمام شاخه‌ها پر از آب مایع شوند. این وضعیت ممکن است قابل قبول باشد ; اما ما شیرهای مجرای اصلی و شاخه‌ها را بررسی کردیم، شیر تخلیه سیلندر تقسیم‌کننده را باز کردیم و هیچ بخاری از آن خارج نشد.
Reply #42016-09-23
آخرین بار، این پست توسط «کارشناس فنی عصبانی» در تاریخ ۲۰۱۶-۹-۲۳ ساعت ۱۱:۱۷ ویرایش شد. می‌خواهم از نویسنده این پست بپرسم که این فرمول محاسباتی چگونه تفسیر می‌شود؟ قطر داخلی ۱۵۰، باید ۳.۱۴*۰.۰۷۵*۰.۰۷۵*۳۰=۰.۵۳ متر مکعب باشد؛ این حجم مربوط به لوله‌ای به طول ۳۰ متر است. چگالی بخار آب اشباع در فشار ۰.۵ مگاپاسکال، ۲.۶۶۷ کیلوگرم بر متر مکعب است (بر اساس جدول)؛ بنابراین ۰.۵۳ * ۲.۶۶۷ = ۱.۴ کیلوگرم
Reply #52016-09-23
حجم من ۰.۵۳ است، در این مورد ما یکسانیم. حجم مولی بخار اشباع در فشار ۰.۵ مگاپاسکال (جی) برابر با ۰.۳۱ متر مکعب بر کیلوگرم است و چگالی آن ۳.۲ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.
Reply #62016-09-23
من در جدول، ردیف اشتباهی را بررسی کردم. تغییر دادم، تقریباً. . . آیا لوله‌ها همگی بسته هستند؟ آیا نشت در شیر مربوط به سمت دستگاه وجود دارد که باعث شده آب چرخشی یا مواد دیگر از سمت دستگاه به داخل لوله‌های بخار ریخته شود؟
Reply #72016-09-23
این گزینه را می‌توان رد کرد، زیرا این یک پروژه بازسازی است؛ قطر لوله‌های ورودی بخار در سمت تجهیزات به DN50 تغییر کرده، شیرها نیز تازه خریداری شده‌اند و احتمال نشت داخلی بسیار کم است; حتی در صورت نشت داخلی، شیر DN50 نمی‌تواند این مقدار آب را نشت دهد.
Reply #82016-09-23
مورد سومی که می‌گویم، آب متراکم موجود در لوله‌های جلوی شیر اصلی و پلتفرم تقسیم بخار است؛ شما نیم روز زمان گذاشتید تا آن را خالی کنید، حدود ۳۰۰ کیلوگرم. چون همان‌طور که گفتید، حتی اگر حجم لوله‌های پشت شیر اصلی کاملاً با آب پر شود، به ۳۰۰ کیلوگرم نمی‌رسد.
Reply #92016-09-23
حجم شاخه فرعی ۰٫۵۳ متر مکعب است؛ اگر کاملاً پر شود، می‌تواند ۵۰۰ کیلوگرم آب را در خود جای دهد.
Reply #102016-09-24
اگر آن سر لوله بخار به آب چرخشی متصل باشد، امکان وجود جریان معکوس نیز وجود دارد. زیرا پس از قطع شیر کل، بخار موجود در لوله‌های بخار تبخیر شده و خلأ ایجاد می‌شود که مستقیماً منجر به عکس‌الجریان می‌گردد.
Reply #112016-09-27
فقط نشان می‌دهد که در این سیلندر از قبل آب وجود داشته؛ قبلاً از آن استفاده نشده بود و همواره در حال تجمع بوده، به همین دلیل این مقدار آب وجود دارد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.