Thread Content
در منطقه شمالشرقی، برای حذف نیتروژن اکسید از طریق روش SNCR، از یوریا به عنوان ماده کاهنده استفاده میشود و نیاز به گرمایش با بخار وجود دارد. قبلاً تجربهای در این زمینه نداشتیم؛ مشکل اصلی این بود که در استانداردهای نفتی آمده بود که ارتفاع کلی بخار با فشار ۰.۱ مگاپاسکال نباید بیشتر از ۱ متر باشد. اما من از هوایی با فشار ۰.۴ مگاپاسکال استفاده میکنم و ارتفاع ساختار لولهها ۶ متر است. پس میتوانم از بخار ۰.۴ مگاپاسکال استفاده کنم؟ همچنین، لولهکشی آب شستشوی دستگاه رفع مه نیز نیاز به گرمایش بخاری دارد، اما بلندترین نقطه این لولهکشی ۱۸ متر ارتفاع دارد. از کارشناسان عزیز سؤال دارم، آیا میتوان از گرمایش بخاری استفاده کرد، یا لازم است به گرمایش نقطهای تغییر داد؟ آیا منبع یا آدرس وبی برای مرجع وجود دارد؟
منظور، شیب لولههای گرمایشی است؛ اگر شیب بیش از حد باشد، مایعات متراکم شده در این لولهها به سمت عقب جریان پیدا کرده و حتی میتواند باعث ایجاد ضربه آبی شود. برای استفاده از بخار، از اصل «از بالا وارد و از پایین خروج» پیروی کنید؛ دستگاههای ضدآب و سیستمهای تخلیه در موقعیتهای پایینتر نصب میشوند. در مورد قطعات فلزی موجود در بالا، میتوان آنها را مستقیماً به لولههای بخار متصل کرد؛ به شرطی که عایقبندی مناسبی انجام شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.
لوله اصلی گرمایش در ارتفاع قرار دارد، بخار از بالا به پایین میآید و در نقطه پایینی یک شیر تخلیه آب وجود دارد
پیشنهاد میشود استاندارد طراحی لولههای همراه و لولههای پوششی در صنعت نفت و پتروشیمی، یعنی SH/T 3040-2012، را مشاهده کنید؛ این استاندارد در بسیاری از منابع قابل دانلود است.
شاید اشتباه کرده باشید، ۰.۱ مگاپاسکال برابر با ۱ ستون آب نیست. استفاده از لولههای همراه برای عایقبندی، برای ارتفاع و طول لولههایی که شما ذکر کردید، هیچ مشکلی ندارد. بر اساس نیاز، خشککنها را در محل مناسب نصب کرده و تخلیه آب مرطوب ضروری است.
پیشنهاد میشود از گزینه اول استفاده شود: بخار با فشار ۱.۰ مگاپاسکال، دمای بالا و فشار زیاد; راهکار دوم: استفاده از گرمایش الکتریکی
لولههای اصلی باید بالاتر از نقطه بالاترین فشار قرار گیرند؛ همچنین باید محل و مدل لولههای تخلیه آب گرمکننده به خوبی انتخاب شوند تا از انسداد در آینده جلوگیری شود.
:دست دادن و دریافت راهنماییهای استادان بزرگ
بدون بخار ۱ مگاپاسکال، تغییراتی در نیروگاه لازم است؛ توان ترانسفورماتورهای گرمایش الکتریکی کافی نیست
ما فورد استیم انرژی صرفهجویی هستیم. برای گرمایش با بخار، فشار زیادی لازم نیست؛ آیا فشار ۱ بارگ کافی است؟ علاوه بر در نظر گرفتن الزامات دمایی، باید به طول لولههای گرمایشی و اتلاف فشار در طول مسیر نیز توجه کرد. ارتفاع مشکلی نیست، طول بسیار مهم است. کیفیت بخار، لولهکشی و دفع مناسب آب، امور مهمی هستند. برای اطلاعات بیشتر، میتوانید به صفحه رسمی ویچت «صرفهجویی انرژی با بخار فورد» مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید.