چگونه باید با روغن هدایت حرارت وارد شده به سیستم آب چرخشی برخورد کرد: آب چرخشی دچار خوردگی میشود، رنگی شیری دارد و بخشی از آن نیز در کف آب فرو میرود.
تا به حال با آن مواجه نشدهام؛ تنها راه، جایگزینی آب چرخشی با آب غنیشده است! ! ! !
در هر شرایطی، ابتدا تقویت و دفع کامل انجام شود
در صورت نشت روغن، فیلتر جانبی را ببندید؛ پس از تخلیه آب اضافی، میتوانید از ماده جداکننده استفاده کرده و سپس آب را عوض کنید.
نکته کلیدی این است که نقاط نشت را پیدا کرده و هرچه سریعتر آنها را برطرف کنیم؛ برای جلوگیری از نشت روغن، باید از مواد ضدعفونیکننده بیشتری استفاده کرد و به طور منظم تمیزکاری انجام داد
میتوان از مواد شوینده برای تجزیه روغن استفاده کرد.
تقویت شدید و پاکسازی، سپس کشتن میکروبها و جدا کردن آنها. در عین حال، میتوان مقدار کمی ماده ضد چربی نیز اضافه کرد. باید رشد میکروارگانیسمها را کنترل کرد. . .
روغن رسانا به سیستم آب چرخشی وارد میشود؛ ابتدا نقاط نشتی شناسایی شده و برطرف میگردند، سپس جایگزین میشود
کدام مواد شوینده میتواند روغن هدایت حرارتی را تجزیه کند؟ میتوانید به طور مفصل درباره اصل تجزیه روغن هدایت حرارت توسط مواد شوینده توضیح دهید؟
به سرعت نقاط نشت را پیدا کنید، همزمان تخلیه و جایگزینی آب را افزایش دهید و مقدار مواد ضدعفونیکننده را بیشتر کنید؛ در مورد لازم بودن جدا کردن گلولای، بسته به میزان گلولای موجود در سیستم تصمیم بگیرید
در اینجا از یک امولسیفایر استفاده میشود؛ پس از امولسیون شدن، کف تولید میشود و سپس از یک ضدکف استفاده میگردد. در ادامه، جایگزینی حجم زیادی از مایع انجام میشود؛ نکته کلیدی این است که نقطه نشت را پیدا کرده و پس از اتخاذ اقدامات لازم، فرآیندهای فوق را انجام داد.