Thread Content
از سیستم هاسلر استفاده میشود و این مشکل وجود دارد که تولیدکننده میگوید نمیتواند آن را حل کند. برای توضیح مسئله، از یک پمپ در محل کار استفاده میشود: هنگام کارکرد یک پمپ، فشار خروجی باید در حداقل مقدار ۰٫۲ مگاپاسکال تنظیم شود تا هشدار داده شود؛ اما هنگام توقف کار پمپ، فشار آن صفر میشود و در حالت هشدار باقی میماند که مانع از عملکرد صحیح پمپ میشود. آیا راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟ میخواهید پول بیشتری اضافه کنید؟
مجوز وجود دارد؟ اگر امکانش باشد، میتوان مقدار آن را روی ۰ تنظیم کرد و هنگام رانندگی آن را به ۰.۲ مگاپاسکال درآورد؛ دستگاه ما دقیقاً برای همین منظور ساخته شده است
میتوان از پاسخ عملکرد پمپ به عنوان شرط برای فعالسازی هشدار حداقل دما استفاده کرد
میتوان از طریق مهار هشدار، این کار را انجام داد؛ یعنی توقف پمپ به عنوان شرطی برای مهار هشدار فشار در نظر گرفته میشود.
من هم همینطور فکر میکنم، اما این رشته مربوط به کنترل خودکار نیست؛ اگر تولیدکننده بگوید نمیشود، چارهای نیست. الان واقعاً عصبانیام. آیا مشکل شرکت لیشی در زمینه فناوری است یا در زمینه خدمات؟
چون من هرگز از سیستمهای مشابه استفاده نکردهام، اما با توجه به اینکه صنعت DCS در کشور ما مدت زمان طولانی رشد کرده است، مطمئنم که چنین قابلیتی وجود دارد؛ یعنی امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیر پروژه یا مسئول فنی وجود دارد. زیرا تواناییهای فنی و نگرش کاری مهندسان خدمات میدانی با یکدیگر تفاوت دارد. علاوه بر این، مشکل شما با استفاده از سیستم مهار هشدارها قابل حل نیست؛ به طور دقیقتر، سیستم مهار هشدارها یک قابلیتی است که در زمان تعمیر تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد و نیازمند مداخله دستی اپراتور یا کارشناس کنترل است. اگر قرار است در حالت توقف پمپ، هشداری در صورت کاهش فشار ارائه نشود، باید از روش طبقات ۲ و ۳ استفاده کرد. مدیریت اولویتهای هشداردهی متفاوت است و در شرکتهای سازنده مختلف متفاوت عمل میکند؛ برای مثال HH، HI، LO، LL، Journal، none. البته شرکتهایی نیز وجود دارند که بر اساس مقادیر عددی مدیریت میکنند، مانند اینکه ۰ تا ۱۵ متناظر با اولویتهای مختلف باشد. هنگام پیکربندی DCS، لازم است هنگام توقف پمپ، اولویت را بر روی NONE تنظیم کنید تا هیچ هشداری ایجاد نشود.
من از هانیوال استفاده نکردهام، بنابراین جزئیات زیادی نمیتوانم بگویم. آیا مشکلی وجود دارد اگر هنگام توقف، فشاری تولید نشود و هشدار داده شود؟ اگر هشدار تأیید شود، دیگر ظاهر نمیشود و مشکلی پیش نمیآید؛ اما اگر پس از تأیید هشدار همچنان ظاهر شود، یعنی مشکلی در برنامه وجود دارد
سیگنال کارکرد پمپ را به عنوان یکی از شرایط هشدار در نظر بگیرید؛ در صورت عدم کارکرد، هشداری صادر نخواهد شد
یک رویکرد دیگر نیز وجود دارد: هر هشدار AI (HH/H/L/LL) میتواند دارای قابلیت فعالسازی باشد که با سیگنال کارکرد پمپ فعال میشود
میتوان در برنامه یک برنامه کوچک ایجاد کرد تا نقطه هشداری فراهم شود و از طریق آن، عملیات پمپها کنترل گردد
یک برنامه کوچک بنویسید: سیگنال کارکرد پمپ وقتی کمتر از ۰.۲ MPa باشد، خروجی آن هشدار خواهد بود، همین. خیلی از همسفران طبقه بالا هم همین را گفتند. :)
متشکرم از همگی، فقط کافی است بدانم که امکانپذیر است یا نه. با هانلیشی مذاکره کردم، آنها گفتند امکانپذیر نیست و دلایل زیادی آوردند؛ من هم خوب متوجه نشدم و احساس کردم فریب خوردهام