Thread Content
آیا مقرراتی وجود دارد که بهطور مشخص مشخص کند خطای طراحی لولهها نباید از چه میزانی فراتر رود؟ در نقشهی چیدمان لولهکشی، فاصلهی دو ورودی دستگاه ۱۰۰ میلیمتر با مقدار واقعی تفاوت دارد. این امر منجر به نیاز به افزایش ۱۰۰ میلیمتر در لوله شده است، آیا این یک خطا فنی محسوب میشود؟ خطاهای ساختوساز عمرانی هم به نظر میرسد ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر باشد؟ در مورد نقشههای ISO، میتوان از آنها به عنوان مبنایی برای تقسیم مواد در حین ساخت استفاده کرد؛ اما بخش پایانی نقشههای ISO که به تجهیزات متصل میشود، باید در محل اندازهگیری شود. این قانون از کدام استاندارد گرفته شده است؟
در موردی که شما صحبت میکنید، اگر تفاوت ابعاد مشخص شده در نقشه ۱۰۰ میلیمتر باشد، آن یک خطای فنی در طراحی است. در غیر این صورت، آن یک خطای نصب است (اگر در محدوده خطاهای مجاز بر اساس استانداردها باشد) یا یک اشتباه در نصب. در مورد سؤال دوم، میتوانید به مقررات بخش ۷.۲.۲ از «استانداردهای ساخت پایپلاینهای فلزی صنعتی GB 50235-2010» مراجعه کنید. برای اطلاع شما: ۷.۲.۲ انتخاب بخشهای آزاد و بسته باید منطقی باشد؛ بخشهای بسته باید مطابق با طول نصبی که در محل اندازهگیری شده، ساخته شوند.
هنوز مقرراتی در این زمینه ندیدهام. انحراف دریچههای تجهیزات روی نقشه ۱۰۰ میلیمتر است؛ لزوماً مشکل مربوط به کسی خاص نیست، ممکن است مشکل از سوی تولیدکننده باشد؛ چرا که نقشه با واقعیت مطابقت ندارد ; شاید هنگام ورود دادههای طراحی اشتباهی رخ داده باشد. در ساخت نقشههای ISO، نگویید که همه چیز کاملاً از پیش ساخته شده و فقط برای نصب در محل آورده میشود؛ قطعاً خطاهایی وجود خواهد داشت. حتی اگر طراحی مشکلی نداشته باشد، در ساخت بخشهای فیزیکی ساختمان نیز خطاهایی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر وجود دارد. در طراحی و ساخت برخی لولههای ویژه (مانند لولههای پوششدار، لولههای خلأ)، نیاز به توجه ویژهای به این موضوع وجود دارد.
به عنوان تکمیل، هنگام آمادهسازی اولیه لولههای فلزی معمولی، باید به در نظر گرفتن ۲ تا ۳ محل برای جوشکاری در محل کار و انتخاب بخشهای لولهای مستقیم توجه کرد. استاندارد را ندیدهام و نمیدانم چطور میدانم. . لولههای ساخته شده از مواد دیگر، مانند PVC و فایبر گلاس، نیز عموماً بخشی از اتصالات آنها در محل پروژه در نظر گرفته میشود.
یک دستگاه استوانهای وجود داشت که ارتفاع لولههای افقی متصل به آن، تفاوت قابل توجهی با مقدار طراحیشده داشت؛ این موضوع بسیار گیجکننده بود. صاحب پروژه، ناظران، پیمانکاران و طراحان، اندازهگیریهای لازم را انجام دادند اما هیچ نتیجهای حاصل نشد. در نهایت مشخص شد که این تفاوت ناشی از اختلاف بین قطر خارجی دستگاه استوانهای و مقادیر ذکر شده در نقشهها بوده است.