دستگاه اصلی سنجش سطح مایع ما، دارای نوسانات زیادی در جریان است و پس از تنظیم، عملکرد خوبی ندارد. سؤالی دارم: قهرمانان عزیز، معمولاً پارامتر pID را در چه مقداری تنظیم میکنید تا وضعیت پایدار باشد؟
تنظیم پارامترهای PID بسته به شرایط واقعی انجام میشود و دادههای ثابتی وجود ندارد.
سیستمهای DCS تولیدکنندگان مختلف، متفاوت هستند؛ بنابراین دادههای PID نیز متفاوت خواهد بود. اما اگر نوسانات جریان شما زیاد باشد، دریچه کنترل جریان باید بتواند با آن سازگار شود و مدام باید تنظیم شود.
تنظیم PID باید بر اساس ویژگیهای خاص دستگاه و عملکرد دریچه، به طور مداوم انجام شود؛ برای تنظیم PID توصیه میشود از افرادی با تجربه بیشتر استفاده شود. به تنظیم PID شرکت شما کمک میکند. ،
امروز یک متخصص پیدا کردم و همه چیز را دوباره تنظیم کرد؛ وضعیت نسبت به قبل بهتر شده، اما هنوز نیاز به بررسی بیشتری دارد. برای سطح مایع (شمارنده اصلی) و دبی (شمارنده فرعی)، تنها نیاز به تنظیم ضریب مقیاسبندی و زمان انتگرالگیری است؛ نیازی به تنظیم زمان دیفرانسیلگیری نیست.
این کار باید بسته به شرایط متغیر، بهطور دقیق تنظیم شود. در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای سینوپک، اختیار تنظیم PID را به اپراتورها دادهاند. آیا مشکلی در لوکاتورهای والوهای تنظیمی شما وجود دارد؟
در واقع، تنظیم PID آنقدرها که همه میگویند پیچیده نیست؛ کافی است اصول آن را به خوبی بدانید. مانند مدارهایی که شما گفتید، معمولاً ابتدا مدار فرعی تنظیم و پایدار میشود و سپس مدار اصلی با روش سری تنظیم میگردد! در موارد عادی، برای سطح مایع نیاز به تنظیم یک مقدار دیفرانسیل خاص وجود دارد، اما معمولاً این مقدار کم است! پارامترهای ترافیک عموماً با تنظیمات PI کافی است! من نیز کاملاً با نظرات دوستانی که در بالا نوشتهاند موافقم؛ این پارامترها مقدار ثابتی ندارند. حتی برای یک شیر، ممکن است پس از تعمیر، این پارامترها دیگر مناسب نباشند! اما جهت کلی باید خوب باشد!