لطفاً راهنمایی کنید: دستگاه‌های شستشوی چشم در منطقه مخازن باید در داخل سد آتش‌نشانی قرار گیرند یا خارج از آن؟ آیا مقرراتی در این زمینه وجود دارد؟
Reply #22016-09-28
دستگاه‌های شستشوی چشم با فوم در منطقه مخازن، درون سد آتش‌نشانی قرار دارند. استاندارد تنظیم دستگاه شستشوی چشم، کمتر از ۱۵ متر است. اگر بیشتر از ۱۵ متر شود، امکان‌پذیر نیست. بهتر است که پس از وقوع حادثه، بلافاصله به محل دستگاه شستشوی چشم برسید.
Reply #32016-09-28
«HGT20570.14-1995: تنظیم سیستم‌های اضطراری حفاظت فردی»، الزام به تنظیم آن را مشخص کرده است. ۱ حوزه کاربرد و محل نصب ۱.۰.۱ سیستم‌های اضطراری حفاظت فردی در کارخانه‌های شیمیایی و پتروشیمی شامل سیستم‌های آبپاش ایمنی و شستشوی چشم، ماسک‌های حفاظتی، سیستم‌های تنفسی اکسیژنی اضطراری، مواد شیمیایی ویژه، و حفاظت در برابر آسیب‌های مکانیکی است؛ این مقررات تنها درباره نصب سیستم‌های آبپاش ایمنی و دستگاه‌های شستشوی چشم قوانینی وضع کرده است. ۱.۰.۲ در تأسیسات شیمیایی که حاوی مواد شیمیایی هستند که می‌توانند باعث سوختگی (که به آن خوردگی نیز گفته می‌شود) در بدن شوند، همچنین باعث تحریک و نفوذ به پوست بدن (از جمله غشاهای مخاطی و چشم‌ها) شوند و به راحتی توسط بافت‌های پوستی جذب شده و باعث آسیب به اندام‌های داخلی شوند (که به آن‌ها مواد سمی گفته می‌شود)، باید اقدامات اضطراری برای محافظت از افراد، مانند تجهیزات پاشش آب اضطراری برای شستشوی چشم‌ها (*که معمولاً به آن تجهیزات پاشش آب ایمنی گفته می‌شود)، فراهم شود. ۱.۰.۳ تنظیم محل و موقعیت: ۱.۰.۳.۱ فاصله موقعیت نصب دستگاه‌های شستشوی چشم با سیستم پاشش آب ایمنی تا نقاطی که ممکن است حادثه رخ دهد، به سمیت، خورندگی مواد شیمیایی مورد استفاده یا تولید و همچنین دمای آن‌ها بستگی دارد؛ معمولاً نقاط نصب و الزامات مربوطه توسط فرآیندهای تولید تعیین می‌شود. (۱) در مناطق تولید و استفاده از مواد شیمیایی سمی و خورنده به طور کلی، از جمله در نزدیکی نقاط بارگیری، تخلیه، ذخیره‌سازی و نمونه‌برداری برای تحلیل، یک دستگاه شستشوی چشم با سیستم پاشش ایمنی در فاصله ۲۰ تا ۳۰ متری نصب می‌شود. (۲) در مناطق تولید و استفاده از مواد شیمیایی بسیار سمی، قوی‌خورنده و با دمای بالاتر از ۷۰ درجه سانتی‌گراد، همچنین مواد اسیدی و قلیایی، از جمله در نزدیکی نقاط بارگیری، تخلیه، ذخیره‌سازی و نمونه‌برداری برای تحلیل، لازم است دستگاه‌های پاشش آب ایمنی برای شستشوی چشم‌ها نصب شود. محل قرارگیری این دستگاه‌ها باید در فاصله ۳ تا ۶ متری محل وقوع حادثه (محل خطر) باشد، اما نباید کمتر از ۳ متر باشد؛ همچنین باید به گونه‌ای قرار گیرند که از مسیر پاشش مواد شیمیایی دور باشند تا در صورت وقوع حادثه، عملکرد آن‌ها مختل نشود. ۱.۰.۳.۲ در آزمایشگاه‌های تحلیل شیمیایی، در محل‌هایی که از مواد سمی و خورنده به طور مکرر استفاده می‌شود و احتمال آسیب به بدن انسان وجود دارد، باید دستگاه‌های پاشش آب ایمنی برای شستشوی چشم‌ها نصب شود. ۱.۰.۳.۳ در نزدیکی اتاق شارژ باتری، باید دستگاه‌های پاشش آب ایمنی برای شستشوی چشم‌ها نصب شود. ۱.۰.۳.۴ دستگاه‌های شستشوی چشم با سیستم اسپری ایمنی باید در مسیرهای دسترسی آسان قرار گیرند؛ در ساختمان‌های چندطبقه، این دستگاه‌ها معمولاً در نزدیکی یک محور مشترک یا در نزدیکی خروجی‌ها تعبیه می‌شوند.
Reply #42016-09-28
به نظر نمی‌رسد وجود داشته باشد، اما معمولاً بهتر است پس از وقوع حادثه بلافاصله به محل رسید. توصیه می‌شود آن را در داخل سد قرار دهید
Reply #52016-09-28
معمولاً در نزدیکی سکوی بارگیری و تخلیه کامیون‌های مخزنی
Reply #62016-09-28
بهتر است که وقتی نیاز به آن پدید آمد، بتوان به راحتی و سریع به آن دسترسی پیدا کرد
Reply #72016-09-28
به نظر من، باید آن را در محل‌هایی که افراد به طور مداوم در آنجا حضور دارند و فعالیت می‌کنند، یا در مکان‌هایی که احتمال رخ دادن نشت و آسیب به افراد بیشتر است، قرار داد؛ لازم نیست که درباره اینکه آیا در خارج از محوطه مخازن باشد یا درون آن، تردید کرد
Reply #82016-09-29
:پیروزی::پیروزی::پیروزی::پیروزی:
Reply #92016-09-29
موافقم. از نظر مدیریت منطقه مخازن و احتمال نشت، بخش پمپ‌های تخلیه و نقاط اتصال لوله‌ها، نقاطی با ریسک بالای نشت هستند. لزوماً در داخل یا خارج از سد آتش‌نشانی منطقه مخازن نیست

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.