کمک: برای اتصال سیمنز S7-300 به DCS لیشی با استفاده از ماژول ارتباطی MODBUS، کدام مدل از CP341 را باید انتخاب کرد؟

2016-09-29View Original

Thread Content

کمک: برای اتصال سیمنز S7-300 به DCS لیشی با استفاده از ماژول ارتباطی MODBUS، کدام مدل از CP341 را باید انتخاب کرد؟ به جای دیگران سؤال می‌کنم، از همگی درخواست راهنمایی دارم.
Reply #22016-09-29
آخرین بار، این پست توسط budaoweng123 در تاریخ ۲۹-۹-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۴۶ ویرایش شد. معمولاً از DCS هانیول به عنوان Master Modbus و PLC سیمنس به عنوان Slave Modbus استفاده می‌شود و از پروتکل Modbus RTU بهره گرفته می‌شود. در صورت تأیید اطلاعات فوق، محصول CP 341-RS 422/485 را با شماره سفارش 6ES7 341-1CH02-0AE0 X27 (RS 422/485) و درگاه ۱۵ پین سفارش دهید. همچنین، اگر توانایی نوشتن برنامه‌های ارتباطی را ندارید، می‌توانید یک دانگل آماده خریداری کنید: شماره سفارش 6ES7 870-1AB01-0YA0 (شامل بسته نرم‌افزاری درایور)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.