اخیراً چیلرهای مارپیچی دچار پدیده یخزدن شبانه شدهاند؛ نمیدانم دلیلش چیست. سطح مایع در واکومولاتور خنککننده آمونیاک نیز بالا نیست، پس چگونه میتواند چنین پدیدهای رخ دهد؟ از استاد باتجربه میخواهم، لطفاً دربارهی یخساز توضیح دهد!
احتمالاً به دلیل باز بودن زیاد دریچه انبساط یا فشار خروجی پایین است؛ سعی کنید دریچه انبساط را کمی ببندید یا دمای آب چرخشی (آب خنککننده کندانسور) را کمی افزایش دهید یا میزان جریان آب چرخشی را کاهش دهید
آیا کمبود خلوص آمونیا مایع میتواند باعث وجود مایع در سیستم شود؟
آیا منظورتان از شیر تخلیه، شیر اصلی اضافهکردن آمونیاک به کولر آمونیاکی است؟
همان شیر تنظیم است؛ یکی از چهار جزء اصلی سیستم سرمایش. مبرد پس از عبور از شیر تنظیم، از نظر دما و فشار کاهش مییابد و سپس وارد اواپراتور میشود
ما چنین دستگاهی که شما میگویید نداریم؛ مخزن آمونیا از طریق یک شیر دریچهای مستقیماً به خنککننده آمونیا وصل میشود.
شیر دریچه جریان را محدود میکند؟ یا کاملاً باز؟
مجموعه اطلاعات مربوط به دستگاههای یخساز: http://bbs.hcbbs.com/thread-682939-1-1.html حتماً آن را با دقت بررسی کنید؛ قطعاً چیزی که میخواهید در آن وجود دارد!
البته، محدودیت جریان وجود دارد؛ سطح مایع در خنککن آمونیاک نیز دارای معیارهایی است!
یعنی شیر دریچه نقش یک شیر محدودکننده جریان را ایفا میکند
این یک تبخیرکننده متصاعدکننده نیست، به کلماتتان دقت کنید؛ بلکه یک تبخیرکننه سیفونی است. نگران سطح مایع آن نباشید؛ باید ببینید دمای تبخیر آن چقدر است میتوانید پارامترهای دقیق را برایم بفرستید، من آنها را یکییکی تحلیل میکنم.