شیر ایمنی خروجی پمپ رفت و برگشت، جلوی شیر مهارکننده یا پشت آن؟

2016-09-30View Original

Thread Content

در پروژه فعلی، PID که توسط تأمین‌کنندگان بسته‌های فنی خارجی ارائه شده است، شامل دو پمپ رفت و برگشت است: در یکی از آن‌ها، شیر ایمنی خروجی بین شیر قطع و شیر مهار در لوله خروجی قرار دارد; یک شیر ایمنی خروجی بین شیر مهار خروجی و خروج پمپ قرار دارد. حالا رشته لوله‌کشی از ما می‌پرسد که باید به چه چیزی توجه کنیم. فکر من این است که چون مایعی که از سوپاپ بازگشت‌جلو عبور کرده، از نظر تئوری نمی‌تواند به عقب برگردد، بنابراین احتمال ایجاد فشار بیش از حد بین سوپاپ بازگشت‌جلو و سوپاپ قطع، بیشتر است. اما وقتی از کارمندان قدیمی می‌پرسیدم، می‌گفتند در واقع همه چیز یکسان است؛ وقتی فشار بیش از حد می‌شود، کل بخش لوله‌کشی تحت فشار قرار می‌گیرد، بنابراین هر جا که آن را رها کنیم، درست خواهد بود. آیا کسانی که تجربه مشابهی دارند می‌توانند درباره اینکه در واقع جای مناسب برای قرار دادن آن کجاست، صحبت کنند؟
Reply #22016-09-30
اگر صفحه دریچه مهارکننده جریان گیر کرده و نتوان آن را باز کرد، چه؟
Reply #32016-09-30
والوی ایمنی بین والوی مهارکننده جریان در لوله خروجی و خروجی پمپ قرار دارد؛ یعنی اتصال مستقیم لوله خروجی پمپ به والوی ایمنی، روش صحیحی است. هم شیرهای قطع و هم شیرهای بازدارنده جریان ممکن است دچار مشکل شوند، به‌ویژه صفحه شیر دریچه‌ای می‌تواند جدا شود. ترتیب درست انجام نشد، حادثه بسیار جدی است.
Reply #42016-09-30
باید شیر ایمنی بین شیر مهارکننده خروجی و خروجی پمپ باشد
Reply #52016-09-30
باید بین خروجی پمپ و شیر بازدارنده قرار گیرد
Reply #62016-09-30
در خروجی پمپ، نصب سوپاپ ایمنی برای محافظت از لوله‌های خروجی پمپ است؛ صرف‌نظر از اینکه چه مشکلی باعث افزایش بیش از حد فشار شود، باید آن را در خروجی پمپ نصب کرد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.