Thread Content
چند دستگاه برج کوچک وجود دارد؛ شرکت نصب، هنگام نصب، پایههای دستگاه را مستقیماً به ساختار فولادی جوش داده است و از پیچ استفاده نکرده است. آیا چنین کاری مجاز است؟ آیا استانداردهای مرتبط قوانین مشخصی دارند؟
محاسبه سازههای جوشی معمولاً دشوار است و معمولاً تنها مساحت مقطع پیچها محاسبه میشود. به نظر من، ارزیابی ساختارهای جوشکاریشده دشوار است؛ برای پایههایی که فاقد پوشش هستند، مساحت مقطع فلز درزهای جوشکاریشده باید بتواند دو برابر مساحت مقطع پیچهای مورد نیاز باشد و در این صورت مشکلی وجود نخواهد داشت. اگر پایه دارای درپوش باشد، قضیه مشخص نیست؛ همچنین میتوان آن را به پایه بدون درپوش تبدیل کرد تا بررسی شود، اما محاسبه آن احتمالاً آسان نخواهد بود.
بهتر است طبق استانداردها عمل کرد...
در دستگاههای آماده، اجازه استفاده از آتش وجود ندارد؛ علاوه بر این، رنگکاری نیز انجام شده است. من نمیفهمم که آیا کارکنان شرکت از این قانون آگاه هستند یا خیر.
بر اساس توضیحات صاحب پست، ارتفاع این برجکهای کوچک باید کم باشد؛ بنابراین نیازی به در نظر گرفتن برشهای ناشی از بارهای وزش باد نیست. میتوان آنها را به ساختار فولادی متصل کرد، اما لازم است که تیرهای ساختار فولادی به طور کامل به حلقه پایه برج متصل شوند.
تجهیزات برج پیش از خروج از کارخانه تحت عملیات حرارتی قرار گرفتهاند، در محل جوشکاری شدهاند و از پیچ استفاده نشده است؛ این روش مناسب نیست و دلیل آن را نمیتوان توضیح داد.
اگر پس از جوشکاری نیاز به برداشتن آن باشد، چه کار کنیم؟ شرکت نصب نباید فقط برای راحتی کار کند، بلکه باید به نیازهای موسسهی مصرفکننده نیز توجه کند!
همگی بر روی پایههای گوشهای قرار دارند، ارتفاع مخزن حدود ۵ متر است و کف پایهها به جای استفاده از پین، با جوشکاری به تیرهای فولادی متصل میشوند. آیا استانداردهای مربوطه وجود دارد که به طور صریح استفاده از جوشکاری را ممنوع کند؟