چرا کلیدهای قطع پنوماتیک دارای سیستم سیمکشی ششخطه هستند، در حالی که کلیدهای تنظیم پنوماتیک فقط دارای سیستم دوخطه هستند؟ DI/DO، AI/AO در DCS چیستند؟
سیگنال ورودی شیر تنظیمی، سیگنال جریانی ۴-۲۰ میلیآمپر است و دو سیمه میباشد; شیرهای قطع، معمولاً توسط شیرهای الکترومغناطیسی کنترل میشوند؛ شیرهای الکترومغناطیسی به ۲ سیم نیاز دارند. شیرهای قطع نیز معمولاً به ۲ کلید وضعیت برای بازگرداندن وضعیت شیر نیاز دارند؛ کلیدهای وضعیت نیز به ۳ یا ۴ سیم نیاز دارند. DI: ورودی دیجیتال ; DO: خروجی دیجیتال ; هوش مصنوعی: ورودی دادههای انالوگ ; AO: خروجی دادههای آنالوگ.
شیر قطع را فعال کنید؛ بازخورد شامل دو سیم و سه سیم است، یعنی دو نقطه DI و یک نقطه DO. اگر سؤالی دارید، میتوانید دوباره بپرسید
DO یک: سیگنال سوئیچ الکترومغناطیسی، DI دو: وضعیت دریچه باز، وضعیت دریچه بسته
پاسخ طبقه ۴ بهتر از طبقه ۲ نیست، چطور بهترین انتخاب شده؟
سیگنال ورودی شیر تنظیمی، سیگنال جریانی ۴-۲۰ میلیآمپر است و دو سیمه میباشد; شیرهای قطع، معمولاً توسط شیرهای الکترومغناطیسی کنترل میشوند؛ شیرهای الکترومغناطیسی به ۲ سیم نیاز دارند. شیرهای قطع نیز معمولاً به ۲ کلید وضعیت برای بازگرداندن وضعیت شیر نیاز دارند؛ کلیدهای وضعیت نیز به ۳ یا ۴ سیم نیاز دارند. DI: ورودی دیجیتال ; DO: خروجی دیجیتال ; هوش مصنوعی: ورودی دادههای انالوگ ; AO: خروجی دادههای آنالوگ. دو نقطه DI، یک نقطه DO؛ DO: سیگنال سوئیچ الکترومغناطیسی، DI: وضعیت باز دریچه، وضعیت بسته دریچه. یاد گرفتم.
آیا کلید ولوه پنوماتیکی با بازخورد کلید میتواند مستقیماً با یک کابل کنترلی ۶هستهای با عایق کلی استفاده شود؟