کدام نوع شیر الکتریکی پس از قطع برق، می‌تواند به طور خودکار به حالت بسته بازگردد؟

2016-10-06View Original

Thread Content

در لوله‌کشی بنزین انبار سوخت، یک شیر الکتریکی وجود دارد؛ همان‌طور که می‌دانید، وقتی برق شیر الکتریکی به طور ناگهانی قطع می‌شود، آن در حالت قطع برق باقی می‌ماند و نمی‌تواند به حالت بسته برگردد. آیا شیر الکتریکی‌ای وجود دارد که بتواند در زمان قطع برق، شیر را به طور اضطراری ببندد؟ لطفاً برند، مدل و قیمت را اعلام کنید. از همگی متشکرم.
Reply #22016-10-06
بله، گزینه‌ی مربوط به حادثه، همان چیزی است که FC نامیده می‌شود
Reply #32016-10-06
این بخشی پر از اشتیاق است که به اعضای جدید تشویق می‌کند تا صحبت کنند. لطفاً بیشتر در گفتگوها و بحث‌های این بخش مشارکت کنید؛ در صورت وجود سؤال، آن‌ها را مطرح کنید تا همگی به حل آن‌ها کمک کنند. در صورت داشتن یادگیری‌هایی نیز، می‌توانید آن‌ها را با دیگران در میان بگذارید تا با هم یاد بگیریم و پیشرفت کنیم. هدیه دادن گل، عطری برای دست خود نیز به ارمغان می‌آورد
Reply #42016-10-06
مشکلی که در طبقه دوم درباره‌ی بسته شدن آن صحبت شده، احتمالاً قطع برق نیست؛ وقتی برق وجود ندارد، چطور می‌توان شیر را بست؟
Reply #52016-10-06
این نوع شیر الکترومغناطیسی است؛ دارای برق و هوای کنترلی می‌باشد و معادل یک شیر قطع‌کننده است. تنها دو حالت خاموش و روشن دارد و امکان تنظیم موقعیت شیر وجود ندارد.
Reply #62016-10-06
چند سؤال وجود دارد که نیاز به تأیید شما دارد: ۱. دروازه شما مجهز به اکسکیواتور الکتریکی است یا خیر؟ ۲. آیا در اتاق کنترل شما UPS وجود دارد؟ ۳. روش اتصال باید به صورت ESD باشد تا در صورت بروز وضعیت اضطراری، دروازه بتواند بسته شود. برای این منظور، اکسکیواتورهای پنوماتیک تک‌عملکردی قابل اعتمادترین گزینه هستند؛ زیرا در صورت قطع برق یا فشار هوا، دروازه تحت تأثیر فنر بسته می‌شود. در صورتی که از اجرای‌کننده الکتریکی استفاده شود، UPS باید بتواند حداقل ۳۰ دقیقه برق تأمین کند و همچنین اطمینان حاصل شود که کابل‌ها آسیب نمی‌بینند؛ همچنین با اتصالات ESD نیز می‌توان آن را خاموش کرد.
Reply #72016-10-06
کافی است شیر مربوط به حالت ترجمه خطا را انتخاب کنید: http://bbs.hcbbs.com/thread-1485160-1-1.html
Reply #82016-10-06
واقعاً هرگز دریچه الکتریکی ندیده‌ام که با قطع برق بسته شود. کافی است دریچه‌های کنترلی پنوماتیک را به گونه‌ای تنظیم کنیم که به صورت خودکار بسته شوند. چرا دریچه‌های الکتریکی با قطع برق بسته می‌شوند؟ در حالت عادی، شیر الکتریکی در وضعیت بدون برق قرار دارد و تنها هنگام استفاده، برق به آن وصل می‌شود
Reply #92016-10-07
آخرین بار، این پست توسط shiwendong در تاریخ ۷-۱۰-۲۰۱۶ ساعت ۰۰:۱۰ ویرایش شد. سیستم مخازن نفت؛ استفاده از شیرهای الکتروهیدرولیکی پیستونی توصیه می‌شود؛ در صورت قطع برق، شیر اصلی بسته می‌شود. امروزه سیستم‌های مخزن نفت به طور گسترده نصب می‌شوند، اطلاعات تماس در پایین آمده است
Reply #102016-10-07
آخرین بار این پست توسط vszxp در تاریخ ۷-۱۰-۲۰۱۶ ساعت ۱۹:۴۳ ویرایش شد. راه‌های زیادی وجود دارد؛ کافی است دستگاه کنترلی شما از نوع الکتریکی با بازگشت خودکار به وضعیت اولیه باشد. همچنین می‌توانید دریچه‌های بدون محور خریداری کنید و خودتان اکچوئاتور لازم را تهیه کنید. می‌توانید در گوگل جستجوی «اکچوئاتور الکتریکی با بازگشت خودکار» یا «اکچوئاتور الکتریکی با بازگشت در صورت قطع برق» انجام دهید
Reply #112016-10-07
۱. بله، اجرایر الکتریکی، اجرایر ITORK کره‌ای، اما فاقد قابلیت بازگشت در صورت قطع برق است.
۲. UPS وجود دارد؛ قبلاً هم وجود داشته و مشکلاتی در UPS رخ داده که منجر به عدم بسته شدن شیر الکتریکی در زمان قطع برق شده است.
۳. لطفاً توضیح دهید منظور از وصل کردن ESD چیست؟ بدون استفاده از اجرایگر پنوماتیک، آیا اجرایگر الکتریکی می‌تواند این عملکرد را فراهم کند؟ خیلی جستجو کردم؛ به نظر می‌رسد سری IQ از روتروک و برخی از اجرای‌کننده‌های الکتریکی سیمنس بتوانند این کار را انجام دهند، اما اطلاعات مربوط به آن در کشور ما خیلی کم است. می‌توانید مثالی از مدل‌های خاص بزنید؟
Reply #122016-10-08
اُه، آنچه شما می‌گویید نوعی دریچه پنوماتیک است؛ وصل کردن برق فقط برای کنترل روشن و خاموش شدن دریچه الکترومغناطیسی و در نتیجه کنترل جهت جریان گاز است. این همان دریچه‌ای نیست که صاحب پست درباره‌اش صحبت کرده؛ دریچه‌ای که شما می‌گویید نیاز به وصل شدن به منبع گاز دارد، اما صاحب پست درباره دریچه‌ای صحبت کرده که مستقیماً به برق متصل می‌شود و نیازی به منبع گاز ندارد.
Reply #132016-10-08
به نظر می‌رسد که در بازار داخلی، هیچ اجرای الکتریکی وجود ندارد که بتواند در حالت بدون برق نیز باز یا بسته شود؛ در مورد اجراهای وارداتی نیز تنها اطلاعاتی دارم، اما تجربه عملی ندارم. در چنین شرایطی می‌توانید از نمایندگان فروش اجراهای وارداتی مشورت بگیرید تا آن‌ها گزینه مناسبی را پیشنهاد دهند. اگر شرایط محیطی اجازه دهد، می‌توان از اجراهای الکتروهیدرولیکی نیز استفاده کرد؛ زیرا آن‌ها نیز می‌توانند در حالت بدون برق بسته شوند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.