کمک! چرا ترانسمیتر سطح‌سنج دو فلنجه‌ای روزمونت، عبارت FAIL MODULE را نشان می‌دهد؟

2016-10-07View Original

Thread Content

کمک! چرا ترانسمیتر سطح‌سنج دو فلنجه‌ای روزمونت، عبارت FAIL MODULE را نشان می‌دهد؟ مدل آن ۳۰۵۱ است: L
Reply #22016-10-07
دستگاه از کار افتاده؛ اگر هنوز گارانتی دارد، بهتر است مستقیماً یک دستگاه جدید بخرید. این نوع خرابی ناشی از عوامل انسانی است
Reply #32016-10-07
علاوه بر نمایش این کد، چیز دیگری هم وجود دارد؟
Reply #42016-10-08
معنای FAIL MODULE، ماژول خراب است؛ یعنی سنسور قطع شده یا دچار اختلال شده است. موارد رایجی که منجر به نمایش پیام «FAIL MODULE» می‌شود، عبارتند از: ۱. آسیب دیدن مخزن فیلم؛ اگر پس از باز کردن و ذوب شدن یخ، هنوز هم پیام «FAIL MODULE» نمایش داده شود، احتمالاً دیگر راهی برای تعمیر وجود ندارد. چون در کشور ما تقریباً هیچ شرکتی قادر به تعمیر این قطعات آسیب‌دیده نیست، بهتر است یک دستگاه جدید خریداری کرد. ۲. این مشکل ممکن است ناشی از خرابی برد الکترونیکی یا لوازم الکتریکی باشد؛ که می‌تواند به دلیل دمای بالا رخ دهد. ۳. فشار بیش از حد باعث آسیب به سنسور می‌شود. ۴. اختلال در ارتباط بین محفظه حسگر و واحد شل‌شدن. ۵. محیط اندازه‌گیری مناسب نیست. ۶. سیم محافظ و سیم منفی ۲۴ ولت به هم متصل شوند. معمولاً پس از بروز خطای FAIL MODULE، استفاده از دستگاه کنترلی HART نمی‌تواند مشکل را حل کند.
Reply #52017-01-09
معمولاً این مشکل به چند دلیل رخ می‌دهد:
۱. مشکل در برد الکترونیکی؛ می‌توانید یک برد الکترونیکی دیگر امتحان کنید.
۲. شل بودن کابل‌ها؛ وضعیت اتصال کابل‌ها را بررسی کرده و آن‌ها را محکم کنید.
۳. آسیب دیدن کابل‌ها؛ اگر کابل‌ها یا قسمت‌هایی که با ژل یا فیلم پوشانده شده‌اند آسیب دیده باشند، فشار نمی‌تواند به کابل‌ها منتقل شود و این مشکل پدید می‌آید؛ در این صورت نیاز به تعویض ترانسمیتر است؛ تعمیر آن توسط افراد عادی امکان‌پذیر نیست و باید آن را به کارخانه برگرداند.
۴. آسیب دیدن محفظه فیلمی؛ وضعیت محفظه فیلمی را بررسی کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.