HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

HG/T20509-2014 استانداردهای طراحی تأمین برق دستگاه‌های اندازه‌گیری – انتخاب مواد مورد نیاز برای تأمین برق

2016-10-08View Original

Thread Content

آخرین بار این پست توسط wang_qia در تاریخ ۸-۱۰-۲۰۱۶ ساعت ۲۰:۵۳ ویرایش شد == انتخاب تجهیزات تأمین برق ۱. «کلیدهای قطع جریان با عملکرد لحظه‌ای» باید «جریان مشخص شده آن‌ها، جریان‌های ناگهانی موجود در خطوط توزیع را پوشش دهد»؛ معمولاً این مقدار برابر با «۱.۲ برابر جریان حداکثری بار خطوط» در نظر گرفته می‌شود. ۴. «جریان تنظیم‌شده» خاموش‌کن‌های جریان بیش از حد با زمان واکنش کوتاه برای توزیع برق، باید از «جریان اوج بار» که به مدت کوتاهی در مسیرهای توزیع برق ایجاد می‌شود، دور باشد؛ معمولاً این مقدار برابر یا بیشتر از «۱.۲» برابر جریان اوج بار است. زمان تأخیر کوتاه، «انتخاب‌پذیری» عملکرد دستگاه حفاظتی را تضمین می‌کند؛ زمان قطع با تأخیر کوتاه در سه مقدار ۰٫۵ (۰٫۲)، ۰٫۴ و ۰٫۶ (واحد: ثانیه) وجود دارد. جریان تنظیم‌شده برای «قطع‌کننده جریان اضافی با زمان واکنش طولانی» در سیستم توزیع، بزرگتر از جریان محاسبه‌شده خط است ; مقداری برابر با 【۱.۱ برابر】 جریان محاسبه‌شده خط. توجه: «جریان تنظیمی» همان «جریان نامی» نیست؛ جریان تنظیمی، «مقدار استانداردی» است که سیستم‌های حفاظتی برای تعیین زمان قطع، آن را با جریان واقعی مقایسه می‌کنند ; (نظر شخصی من: جریان تنظیمی، مقداری از جریان است که به صورت دستی محاسبه می‌شود؛ ما می‌توانیم آن را به عنوان مقدار محاسباتی جریان در مدار در نظر بگیریم. وقتی که مقدار واقعی جریان به این مقدار محاسباتی برسد، سیستم حفاظتی عمل قطع را انجام می‌دهد.) این مقدار محاسباتی بر اساس توانایی مدار و شبکه برق محاسبه شده است. می‌توانید به توضیحات موجود در 【GB14048】 مراجعه کنید. به عنوان مثال: کلید قطع DW45 دارای سه سطح حفاظت است؛ «جریان تنظیم‌شده برای حفاظت با تأخیر زمانی طولانی»، مقدار پیش‌فرض در خروج از کارخانه، معمولاً برابر با ۱ برابر «جریان نامی» است ; 【جریان تنظیم‌شده برای زمان کوتاه قطع مدار】 به‌طور پیش‌فرض برابر با 【۸ برابر】 【جریان نامی»، و زمان تنظیم ۰٫۴ ثانیه است ; «جریان تنظیم‌شده لحظه کوتاه‌مدت» به‌طور پیش‌فرض برابر با «۱۲ برابر» «جریان نامی» است. ======من یک خط تقسیم زیبا هستم ============================= منبع بایدو: زمان کارکرد و جریان تنظیم‌شده عناصر گرمایی؛ در روش شروع کار موتور با الگوی ستاره-مثلث، زمان شروع کار به راحتی قابل تنظیم است ; ریشه توان ظرفیت در دو ضرب می‌شود، حاصل به چهار واحد ثانیه اضافه می‌گردد. استار-تریگل برای راه‌اندازی موتور، عنصر حرارتی برای محافظت در برابر بار اضافی ; جریان تنظیمی جریان فاز، ظرفیت در هشت تقسیم بر هفت. توضیحات: (۱) مدل‌های QX3 و QX4، استارترهای خودکار ستاره-مثلثی هستند که از سه کانتاکتر جریان متناوب، یک رله حرارتی سه‌فاز و یک رله زمانی تشکیل شده‌اند؛ همچنین دارای یک دکمه راه‌اندازی و یک دکمه توقف نیز می‌باشند. قبل از استفاده از استارتر، باید رله زمانی و رله حرارتی به‌طور مناسب تنظیم شوند؛ هر دوی این کارها در محل نصب استارتر انجام می‌شود. اکثر الکتریسین‌ها تنها گنجایش موتور را می‌دانند، اما از زمان راه‌اندازی صحیح موتور و جریان نامی آن اطلاعی ندارند. زمان عمل رله زمانی، همان زمان راه‌اندازی موتور است (زمانی که از لحظه راه‌اندازی تا رسیدن سرعت موتور به مقدار مشخص، می‌گذرد). این مقدار زمانی را می‌توان با استفاده از یک فرمول ساده محاسبه کرد. (۲) هنگام تنظیم رله زمانی، موتور را فعلاً وصل نکنید تا بتوانید بررسی کنید که زمان عملکرد رله زمانی با زمان راه‌اندازی موتوری که تحت کنترل آن است، یکسان است یا خیر. در صورت عدم تطابق، باید زمان عملکرد رله زمانی را دوباره تنظیم کرده و سپس آزمایش را انجام داد. اما فاصله بین دو آزمایش باید حداقل ۹۰ ثانیه باشد تا رله زمانی دوفلزی به طور خودکار بازگردد. (۳) تنظیم رله حرارتی: از آنجایی که عناصر حرارتی موجود در دستگاه‌های استارتر سری QX، به صورت سری در مدار جریان فاز موتور قرار دارند و موتور در هنگام کار به صورت مثلثی به شبکه متصل است، جریان فاز موتور در حین کار برابر با ۱/√۳ برابر جریان خطی (یعنی جریان نامی) خواهد بود. بنابراین، مقدار جریان تنظیم‌شده برای عنصر حرارتی رله حرارتی، باید با استفاده از فرمول «ظرفیت در هشت تقسیم بر هفت» محاسبه شود. بر اساس مقادیر محاسبه‌شده، دکمه تنظیم جریان رله حرارتی را در نزدیکی مخصوصات مربوطه – یعنی خط وسط – تنظیم کنید. اگر مقدار محاسبه‌شده در محدوده جریان تنظیم‌شده عنصر حرارتی رله حرارتی قرار نگیرد، یعنی بزرگتر یا کوچکتر از مقادیر حداکثر یا حداقل مشخص شده روی مقیاس دستگاه تنظیم باشد، لازم است رله حرارتی مناسبی جایگزین شود یا عنصر حرارتی مناسبی انتخاب گردد. ======من یک خط تقسیم زیبا هستم ============================ دستگاه‌های کنترل خودکار

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.