PLC چگونه با DCS ارتباط برقرار می‌کند؟

2016-10-09View Original

Thread Content

من در زمینه فرآیندها کار می‌کنم؛ از دوستانی که در زمینه کنترل خودکار فعالیت می‌کنند، کمک می‌خواهم: کارخانه اصلی از سیستم DCS شرکت ججیانگ استفاده می‌کند، در حالی که تجهیزات فرعی با سیستم PLC شرکت سیمنس کنترل می‌شوند و هر کدام سیستم مستقلی دارند. فاصله بین این دو حدود ۲۰۰ متر است. اکنون نیاز است داده‌های PLC به DCS منتقل شود تا نمایش داده شود، اما کنترلی صورت نگیرد. لطفاً روش اتصال را توضیح دهید یا به عبارت دیگر، طرف اول باید چه چیزهایی را خریداری کند؟
Reply #22016-10-09
از طریق ارتباطات، اما به نظر می‌رسد که DCS دارای تأخیر باشد.
Reply #32016-10-09
نیاز است کارت‌های ارتباطی توسط شرکت زجیانگ دا ژونگکونگ نصب شوند، سپس به رابط ارتباطی PLC متصل گردند؛ پس از آن، کانفیگوراسیون در DCS انجام می‌شود و کار تمام می‌گردد. معمولاً از پروتکل ارتباطی Modbus استفاده می‌شود!
Reply #42016-10-09
برای ارتباطات پورت سریال، نیاز به خرید یک سرور پورت سریال وجود دارد. کابل ارتباطی PLC را به سرور پورت سریال متصل کنید (نیاز است DCS از سرور پورت سریال پشتیبانی کند؛ سرور پورت سریال را در DCS پیکربندی کنید)، سپس سرور پورت سریال را با کابل شبکه به سوئیچ DCS متصل کنید؛ پس از پیکربندی نقاط ارتباطی در DCS، داده‌های نقاط PLC نمایش داده خواهد شد.
Reply #52016-10-09
اطلاعاتی که ارائه دادید کافی جامع نیست. پل‌سی‌ال‌های سیمنز به سری‌های ۲۰۰/۳۰۰/۴۰۰ تقسیم می‌شوند؛ اگر سری ۲۰۰ باشد، معمولاً دارای پورت سریال درونی است ; معمولاً برای ارتباط Modub، نیاز به یک CP341 وجود دارد. مدل‌های رایج مورد استفاده در سیستم‌های کنترل مرکزی DCS، JX-300XP و ECS700 هستند. در صورتی که مدل آن ECS700 باشد، باید بررسی کرد که آیا در محل، ماژول ارتباطات سریال COM741-S و پایه مربوطه وجود دارد یا خیر ; اگر ۳۰۰XP باشد، باید بررسی کرد که آیا در محل، کارت XP248 و برد پین XP526 وجود دارد یا خیر
Reply #62016-10-09
اگر هر دو سیستم یک کامپیوتر رهبر دارند، ساده‌ترین و مستقیم‌ترین راه، استفاده از OPC برای دسترسی است
Reply #72016-10-10
برای ارتباطات از ماژول modbus استفاده می‌شود؛ برای این موضوع باید از تأمین‌کننده دستگاه‌های کامل سؤال کنید، کارشناسان کنترل خودکار آن‌ها به شما راهنمایی خواهند کرد.
Reply #82016-10-10
ارتباطات مودباس، مبدل فیبر نوری، کابل ارتباطی، cp341، کابل
Reply #92016-10-10
پیشنهاد می‌شود از Modbus (485) یا Profibus DP استفاده شود؛ اگر CPU پلکسی کنترلر سیمنس دارای پورت DP باشد (مانند 315-2DP)، در این صورت استفاده از Profibus DP از نظر نسبت کیفیت به قیمت، مناسب‌تر خواهد بود
Reply #102016-10-10
سیستم فانوس‌های ما در کارخانه، از مدل S7-200 استفاده می‌کند؛ این دستگاه از طریق پورت ۱ و با استفاده از پروتکل ارتباطی Modbus داده‌ها را ارسال می‌کند. این داده‌ها به کامپیوتر مرکز کنترل که در فاصله ۲۰۰ متری قرار دارد، منتقل می‌شوند. برای این منظور از کابل‌های کامپیوتری دو سیمه و محافظت‌شده استفاده شده است. سیستم کنترل مخازن گاز، متعلق به سیستم SCADA مرکز کنترل است؛ کامپیوتر مرکز کنترل نیز دارای رابط‌های لازم برای دریافت و ارسال داده‌ها است؛ بنابراین امکان خواندن و نوشتن داده‌های PLCهای موجود در فاصله‌های دور نیز وجود دارد. چیزی که نیاز است خریداری شود، یک مبدل داده است؛ ما از مدل ۲۳۲-۴۸۵ شرکت MOXA استفاده می‌کنیم. همچنین باید آدرس‌های متغیرهایی را که قرار است در برنامه PLC خارجی بخوانید یا بنویسید، بدانید.
Reply #112016-10-10
با استفاده از ارتباطات مودباس، از تولیدکننده سیستم کنترل مرکزی سؤال کنید؛ به نظر می‌رسد مدل کارت ارتباطی آن‌ها COM722 باشد. من قبلاً از آن استفاده کرده‌ام؛ برای ارتباط بین سیمنز ۲۰۰ و کنترلر مرکزی ECS700.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.