یک سنسور فلومتر الکترومغناطیسی بدون نمایشگر در محل در لوله آب گردشی 300 متری در محل نصب شد و سپس با دو کابل محافظ به صفحه نمایش اتاق عمل در فاصله 10 متری (طول کابل 30 متر) متصل شد. حتی زمانی که آب ورودی و برگشتی آب خاموش بود، باز هم دبی آنی وجود داشت و عدد دبی آنی ممکن است بیش از 1000، گاهی بیش از 5000، گاهی اوقات بیش از 100 باشد. PS: اکنون ما آزمایش کرده ایم که شیرهای آب ورودی و برگشتی باید ضد نشت باشند. ما ولتاژی حدود 0.1 ولت بین قاب ساعت و زمین تشخیص داده ایم. اما برای ساخت زمین موقت از لوله آهنی 1.2 متری استفاده کرده ام. اکنون ولتاژ بین قاب ساعت و زمین 0.002 ولت است. سازنده آزمایشی انجام داد و از یک فلومتر جدید برای روشن کردن و اعمال ولتاژ 24 ولت به ترمینال زمین استفاده کرد. ولتاژ بین محفظه کنتور و زمین را می توان با 0.19 ولت اندازه گیری کرد، اما فلومتر پرش نکرد و به طور معمول کار کرد. آیا کسی پیشنهادی برای دیدن مشکل دارد؟
اگر تداخل وجود دارد، لطفا زمین را بررسی کنید؟
فلومترهای الکترومغناطیسی الزامات محافظ بسیار سختی دارند. نه تنها سر متر نیاز به زمین دارد، بلکه بدنه دستگاه نیز برای محافظت از سیگنال های تداخل به زمینی قابل اعتماد نیاز دارد.
با دقت نگاه کنید، ارت را بررسی کردیم و حالا با ارت جدا به میله آهنی وصل شده است و آزمایشات سازنده نشان می دهد که تداخل جزئی تاثیری ندارد.
سنسورها، فلنج های بدنه ابزار و ابزارهای ثانویه ما همگی زمین هستند.
بررسی کنید که آیا تجهیزات الکتریکی و مغناطیسی قوی در این نزدیکی وجود دارد یا خیر.
آیا انتهای ابزار و انتهای آزمایشگاه دارای زمین یکسانی هستند؟
بزرگترین تجهیزات در نزدیکی فقط چند پمپ آب است و هیچ کدام از آنها استفاده نمی شود. کارخانه در حال بازرسی و تعمیر آنهاست که هیچ فایده ای ندارد.
ببخشید که نمی دانم طرف آزمایشگاهی چیست.
منظور شما را کاملا متوجه نمی شوم، اما ما از یک سیم محافظ 2 هسته ای برای اتصال توتالایزر جریان به متر در محل استفاده می کنیم. دو تا از خطوط سیگنال روی توتالایزر و شیلد به زمین متصل هستند. اکنون شیلد به ترمینال زمین روی کنتور متصل می شود و سپس از سیم برای اتصال پوسته آلومینیومی و فلنج فلومتر استفاده می شود و سپس یک سیم به لوله آهنی بیش از 1 متر زیر زمین متصل می شود.
آن را با سایر بردهای مدار قابل تعویض آسان از همان مدل امتحان کنید.
نه تنها حلقه سیگنال باید زمین باشد، بلکه بدنه فلومتر نیز باید زمین باشد.
فلومتر اولتراسونیک بهتر به نظر می رسد
اجازه بدهید یک موضوع را وارد کنم. آیا محاسبه دبی الکترومغناطیسی آب در گردش بیهوده است؟ صفحه اوریفیس مشکلی نداره؟
آیا ممکن است شبکه محافظ حلقه سیگنال در چندین نقطه زمین شود؟
آیا جریان آب معمولی نوسان زیادی دارد؟ آیا هنگام بسته بودن شیر لوله دبی سنج پر از آب می شود؟ آیا لوله زیاد می لرزد؟
آیا طبق ده اول و پنج آخر نصب می شود؟ اگر خط لوله آب در گردش ضخیم باشد، خطر تلاطم وجود دارد. علاوه بر این در هنگام نصب به این نکته توجه کنید که آیا می توان دبی سنج را تضمین کرد که پر از لوله است یا خیر. بهتر است لوله خالی را باز نکنید و روی صفر قرار دهید و آن را خالی نگذارید.
الان بی فایده است، بی فایده است، بی فایده است. دریچه های جلو و عقب بسته هستند. آب در لوله عمودی وجود دارد اما جریان ندارد.