Thread Content
کسانی که تازه با دستگاههای اندازهگیری آشنا میشوند، سؤالی دارم. آیا هر کلید و دریچه پنوماتیکی باید با یک سوئیچ الکترومغناطیسی همراه باشد؟ سوئیچ الکترومغناطیسی اینجا چه نقشی دارد؟ آیا استفاده منفرد از سوئیچ الکترومغناطیسی میتواند به هدف برسد؟ به نظر شخصی من، استفاده از کلید محدودکننده همراه با شیر تنظیمی برای تعیین موقعیت سوپاپ است؛ نمیدانم آیا این درک درستی است یا خیر، لطفاً اهالی محترم راهنمایی کنند.
معمولاً شیرهای الکترومغناطیسی در کنترل شیرها به عنوان دریچههای کنترل جریان گاز استفاده میشوند تا ورود و خروج گاز را کنترل کنند؛ در حالی که سوئیچهای محدودکننده برای ارسال سیگنالهای مربوط به وضعیت شیرها به اتاق کنترل به کار میروند تا اتاق کنترل بتواند موقعیت شیرها را مشخص کند.
متشکر از دوستان بالا، یک سؤال دیگر: آیا سوپاپ الکترومغناطیسی مورد استفاده در کنار کلیدها و شیرها، مانند سوپاپ الکترومغناطیسی مستقل است؟ آیا میتوان از شیرهای دیگری نیز برای کنترل کلید منبع گاز استفاده کرد؟ سوئیچ الکترومغناطیسی در چه موارد دیگری نیز استفاده میشود؟
از سوئیچ الکترومغناطیسی برای کنترل ورود و خروج گاز به سیلندر استفاده میشود تا آن را باز و بسته کند؛ نمیدانم منظورتان از استفاده تنها از سوئیچ الکترومغناطیسی چیست
سوئیچهای الکترومغناطیسی معمولاً همراه با شیرهای کنترلی پنوماتیکی استفاده میشوند؛ نقش آنها این است که از طریق وصل یا قطع جریان الکتریکی در سوئیچ الکترومغناطیسی، مسیر هوایی شیر پنوماتیکی را کنترل کرده و در نتیجه باز و بسته شدن شیر را ممکن سازند. کارکرد سوئیچ محدودکننده، ارسال سیگنالهای باز بودن و بسته بودن دریچه به DCS است. کنترل سوپاپ الکترومغناطیسی یک سیگنال DO است و بازخورد موقعیت سوپاپ یک سیگنال DI است.
برخی از لولههای بسیار کوچک، مستقیماً توسط سوئیچهای الکترومغناطیسی برای کنترل باز و بسته شدن کنترل میشوند؛ مثلاً سوئیچهای الکترومغناطیسی که برای روشن کردن با استفاده از گاز طبیعی به کار میروند، این سوئیچها به سیلندر متصل نیستند. همچنین، شیرهای الکترومغناطیسی نیز میتوانند روی شیرهای تنظیمی نصب شوند و در هنگام عملکرد سیستم اتصال، به باز یا بسته شدن سریع شیر تنظیمی کمک میکنند.
معمولاً شیرهای الکترومغناطیسی در کنترل شیرها به عنوان دریچههای کنترل جریان گاز استفاده میشوند تا ورود و خروج گاز را کنترل کنند؛ در حالی که سوئیچهای محدودکننده برای ارسال سیگنالهای مربوط به وضعیت شیرها به اتاق کنترل به کار میروند تا اتاق کنترل بتواند موقعیت شیرها را مشخص کند. برخی از لولههای بسیار کوچک، مستقیماً توسط سوئیچهای الکترومغناطیسی برای کنترل باز و بسته شدن کنترل میشوند؛ مثلاً سوئیچهای الکترومغناطیسی که برای روشن کردن با استفاده از گاز طبیعی به کار میروند، این سوئیچها به سیلندر متصل نیستند. همچنین، شیرهای الکترومغناطیسی نیز میتوانند روی شیرهای تنظیمی نصب شوند و در هنگام عملکرد سیستم اتصال، به باز یا بسته شدن سریع شیر تنظیمی کمک میکنند. برای برخی مواد خطرناک و شیرهای مهم، پس از قطع برق، شیرهای الکترومغناطیسی از آنها در موقعیت ایمن باز و بسته شدن محافظت کرده و نقشی در ایمنی ایفا میکنند.
از پاسخهای همگی بسیار سپاسگزارم؛ حالا تقریباً درک کردم.
از پاسخ شما بسیار سپاسگزارم. تفهیم من این است که سوئیچ الکترومغناطیسی میتواند به عنوان نوعی شیر در کنار شیرهای تنظیمی و شیرهای دریچهای مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین میتوان از آن به تنهایی به عنوان شیر دریچهای نیز استفاده کرد. پس چگونه باید انتخاب کرد؟ یعنی در چه مواردی از شیر دریچهای و در چه مواردی از سوئیچ الکترومغناطیسی استفاده میشود؟ همچنین سوئیچ الکترومغناطیسی را میتوان در چه موقعیتهای دیگری به کار برد؟ متشکرم.
وقتی سؤال صاحب پست را دیدم، ناراحت شدم؛ این صاحب پست چه تازهکاری است.
اُه، متأسفم، از کسانی که در طبقه بالا هستند عذرخواهی میکنم
اُه، متأسفم، از کسانی که در طبقه بالا هستند عذرخواهی میکنم
استفاده مستقیم از سوئیچ الکترومغناطیسی: معمولاً در شرایطی که فشار پایین، دما معمولی و قطر لوله کوچک باشد (مانند: کمتر از ۰.۶ MPa، کمتر از ۵۰ درجه، DN50 و کمتر); گاز، هوا، مسیر روغن، دستگاههای تحلیل و غیره ; از دریچههای کلیددار استفاده بسیار بیشتری میشود: دمای پایین، دمای معمولی، دمای بالا، قطر بزرگ، فشار پایین، فشار متوسط، فشار بالا و غیره.
متشکر از دوست طبقه بالا، این بار متوجه شدم
نویسنده به سؤالی که میخواست بپرسد پاسخ داده است، فقط او خودش کلید الکترومغناطیسی را چندان درک نمیکند
نیروی محرکه سوئیچهای الکترومغناطیسی با قطر کوچک، میتواند مستقیماً از منابع ولتاژ ۲۴ ولت یا ۲۲۰ ولت برای کنترل باز و بسته شدن سوئیچ استفاده کند؛ در حالی که سوئیچهای با قطر بزرگ معمولاً به مکانیزمهای اجرایی پیستونی متصل هستند. در صورتی که این مکانیزمها نیاز به انرژی هوایی داشته باشند، از سوئیچهای الکترومغناطیسی برای کنترل جهت ورود و خروج هوا استفاده میشود تا باز و بسته شدن سوئیچ تضمین گردد. صاحب پست متوجه نشده که چرا مستقیماً از شیرهای الکترومغناطیسی با قطر بزرگ استفاده نمیشود، در واقع برای باز و بسته کردن شیرهای با قطر بزرگ، گشتاور زیادی لازم است؛ همین امر باعث میشود توان مورد نیاز برای حرکت دادن شیر بالا باشد. در ولتاژ یکسان، هرچه توان بالاتر باشد، جریان نیز بیشتر خواهد بود. پس سؤال این میشود که در صنعت، برای دستگاهها و ابزارهایی مانند شیرها، الزامات ضدانفجار وجود دارد؛ همچنین، جریان الکتریکی بالا در مدت طولانی میتواند باعث سوختن سیمپیچهای الکترومغناطیسی شود! صبر کنید! این نظر شخصی من است؛ اگر نقصی وجود دارد، لطفاً راهنمایی کنید!
شیر الکترومغناطیسی معمولاً برای کنترل استفاده میشود؛ به زبان ساده، با ارسال یک سیگنال، هوا وارد میشود و در صورت عدم ارسال سیگنال، جریان هوا قطع میگردد. میتوان آن را به یک سیلندر متصل کرد؛ در این صورت، با قرار دادن یک شیر توپی در زیر سیلندر، به یک شیر قطعکننده تبدیل میشود. روی شیر قطعکننده، سیگنال بازخوردی وجود دارد که به آن سوئیچ محدودکننده نیز گفته میشود و برای تشخیص وضعیت شیر استفاده میگردد. سوئیچ الکترومغناطیسی را میتوان مستقیماً به شیرهای پنوماتیکی متصل کرد؛ این موضوع در دستگاه خشککن هوای ابزارها قابل مشاهده است. همچنین میتوان آن را به سایر دستگاههایی که با هوا کار میکنند، متصل کرد؛ سیلندر یکی از رایجترین دستگاههای محرک است. سوئیچهای الکترومغناطیسی معمولاً از نوع دو ورودی و سه خروجی یا دو ورودی و پنج خروجی هستند؛ تفاوت آنها در استفاده در حالتهای عملکرد مثبت و مخالف است. همچنین، سوئیچهای الکترومغناطیسی برای قطع فوری مسیر گاز یا در کنترلهای منطقی نیز به کار میروند.
سوئیچ الکترومغناطیسی و سوئیچ مسیر، لوازم جانبی شیرهای کنترلی هستند. سوئیچ الکترومغناطیسی معمولاً در شیرهای قطعی دارای سیستم قفلبندی استفاده میشود، در حالی که سوئیچ مسیر برای نشان دادن وضعیت باز/بسته بودن شیر به کار میرود. سوئیچ الکترومغناطیسی را نیز میتوان مستقیماً برای کنترل سیالات استفاده کرد، اما این کار تنها در شرایط مناسب (قطر کم، فشار پایین، دمای معمولی) امکانپذیر است