HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

چگونه پمپ‌های منطقه شیمیایی را به زمین متصل کرد؟

2016-10-09View Original

Thread Content

دوستان عزیز در حوزه دریایی: می‌خواهم بپرسم که پمپ‌های تزریق مواد در منطقه صنایع شیمیایی (عمدتاً منطقه بازیافت و منطقه مخازن) چگونه به زمین متصل می‌شوند؟ بسیاری از کارشناسان پس از بازدید محل، گفتند که نیاز به اتصال زمینی در پمپ وجود دارد و سپس این اتصال باید روی پایه پمپ انجام شود؛ نمی‌دانم آیا اینطور است یا خیر؟ استانداردهای مرتبطی وجود دارد؟ اگر پمپ سه‌فاز با سیم زمین داشته باشد، آیا هنوز نیاز به زمین‌کردن پمپ وجود دارد؟
Reply #22016-10-09
پمپ مکانیکی و پایه آن با سیم زمین‌ساز به یکدیگر متصل می‌شوند؛ زمین‌سازی پایه نیز کافی است، مهم این است که بررسی شود زمین‌سازی مناسب بوده است یا خیر
Reply #32016-10-10
پوسته موتور الکتریکی باید به زمین متصل شود. استاندارد GB 50169-2006، مربوط به روش‌های نصب تجهیزات الکتریکی و مقررات ساخت و بازرسی سیستم‌های اتصال به زمین؛ بند ۳.۱.۱: تمام بخش‌های فلزی تجهیزات الکتریکی باید به زمین یا نول الکتریکی متصل شوند (دستورالعمل الزامی): ۱. پایه یا پوسته فلزی موتورها، ترانسفورماتورها، لوازم الکتریکی، و سایر دستگاه‌های الکتریکی قابل حمل; ۵. پوشش فلزی جعبه‌های اتصال، انتهای کابل‌های الکتریکی DC و AC، دستگاه‌های انبساط، همچنین لایه‌های محافظ فلزی قابل دسترس کابل‌ها و لوله‌های فلزی مورد استفاده برای عبور سیم‌ها. در صورتی که بین لوله‌های فلزی مسیر دار، یا بین لوله‌های فلزی و تجهیزات الکتریکی، از نوارهای فلزی نرم برای اتصال استفاده شده باشد، باید اطمینان حاصل شود که مسیر اتصال این نوارهای فلزی نرم به زمین، بدون مانع باشد ;
Reply #42016-10-10
می‌توان آن را به شبکه زمین‌گیر ساختمان متصل کرد؛ اگر قرار است پیل زمین‌گیر جداگانه‌ای نصب شود، می‌توانید به کتابچه راهنما با شماره ۰۸D800-8، «طراحی و ساخت تجهیزات الکتریکی در ساختمان‌های مسکونی – مقابله با صاعقه و زمین‌گیری»، صفحات ۹۷ تا ۹۹ مراجعه کنید:
http://bbs.hcbbs.com/thread-1595498-1-1.html
Reply #52016-10-10
به نظر می‌رسد پاسخی که من بر اساس تجربه میدانی دادم، اشتباه است؛ لطفاً صاحب پست، پاسخ من را حذف کنید تا جوانان گمراه نشوند!
Reply #62016-10-10
در استاندارد «GB 50169-2006، مقررات ساخت و بازرسی سیستم‌های زمین‌گیری در پروژه‌های نصب تجهیزات الکتریکی»، الزامات مشخصی برای زمین‌گیری پوسته موتور الکتریکی وجود دارد. بند ۳.۱.۱ می‌گوید: تمام بخش‌های فلزی تجهیزات الکتریکی باید به زمین یا سیستم صفر وصل شوند؛ از جمله پایه‌ها یا پوسته‌های فلزی موتورها، ترانسفورماتورها، لوازم الکتریکی و سایر دستگاه‌های قابل حمل; ۵. پوشش فلزی جعبه‌های اتصال، انتهای کابل‌های الکتریکی DC و AC، دستگاه‌های انبساط، همچنین لایه‌های محافظ فلزی قابل دسترس کابل‌ها و لوله‌های فلزی مورد استفاده برای عبور سیم‌ها. در صورتی که بین لوله‌های فلزی مسیر دار، یا بین لوله‌های فلزی و تجهیزات الکتریکی، از نوارهای فلزی نرم برای اتصال استفاده شده باشد، باید اطمینان حاصل شود که مسیر اتصال این نوارهای فلزی نرم به زمین، بدون مانع باشد
Reply #72016-10-10
هم موتور و هم بدنه پمپ باید به زمین متصل شوند
Reply #82016-10-10
با میلگرد، تیرهایی به عمق ۲ تا ۳ متر کار کنید، سیم‌ها را به زمین متصل کنید و در نهایت جریان را اندازه‌گیری کنید
Reply #92021-04-29
مشکلات مواد ضدخوردگی و پمپ‌های دوزینگ در تجهیزات هیدروکراکینگ
Reply #102024-02-27
هم برای سیم‌کشی زمینی پوسته موتور و هم برای پایه تجهیزات لازم است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.