انتخاب کابل

2016-10-09View Original

Thread Content

برای انتخاب کابل بین اتاق توزیع برق و رستوران، نیاز به استفاده از کابل سه‌فاز پنج سیمه است؛ توان در ولتاژ ۳۸۰ ولت ۱۸۲ کیلووات و در ولتاژ ۲۲۰ ولت ۹۷ کیلووات می‌باشد. در ادامه فرآیند انتخاب کابل توضیح داده شده است. (مصارف غیرنظامی)
Reply #22016-10-11
استاندارد مرجع: JB/T 10181.31-2014 محاسبه ظرفیت جریان کابل، بخش ۳۱: موارد مرتبط با شرایط عملیاتی، شرایط عملیاتی پایه و انتخاب کابل
Reply #32016-10-14
۱۸۲+۹۷=۲۷۹ کیلووات. بار کل محاسبه‌شده باید در یک ضریب ضرب شود تا مقدار حاصل کمتر از ۲۷۹ باشد. به دلیل نبود تمام شرایط، فقط می‌توان تخمینی ارائه داد: کلید قطع برق ۵۰۰ آمپر، ۲ سیم کابل ۱۸۵؛ فرمول: ۲*(YJV–۰.۶/۱کیلوولت–۳*۱۸۵+۲*۹۵)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.