HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

تنظیم فشار شیر ایمنی

2016-10-10View Original

Thread Content

آخرین بار، این پست توسط Sammy_Wang در تاریخ ۱۰-۱۰-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۰۰ ویرایش شد. عملکرد کولون استخراج تحت فشار منفی ۱۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) است؛ در بالای کولون، یک شیر ایمنی نصب شده است. فشار باز شدن این شیر نیز منفی است. اما فشار عقب‌گرد گاز در محل سوزاندن گاز، ۱۷۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) است. پس از باز شدن شیر ایمنی، چگونه گاز می‌تواند به محل سوزاندن گاز هدایت شود؟
Reply #22016-10-10
اشتباه شد. فشار باز شدن شیرهای ایمنی همگی مثبت است. فشار باز شدن شیر ایمنی منفی است و قابل تست نیست.
Reply #32016-10-10
به نظر می‌رسد من اشتباه درک کرده‌ام؛ پس اگر فشار عملیاتی توربین منفی باشد و فشار طراحی آن ۰.۱ MPa (فشار ابسولوت) باشد، فشار باز شدن شیر ایمنی باید چگونه تعیین شود؟
Reply #42016-10-10
به نظر می‌رسد من اشتباه درک کرده‌ام؛ پس اگر فشار عملیاتی توربین منفی باشد و فشار طراحی آن ۰.۱ MPa (فشار ابسولوت) باشد، فشار باز شدن شیر ایمنی باید چگونه تعیین شود؟
Reply #52016-10-10
فشار باز شدن سوپاپ ایمنی ۰.۱ MPa (فشار ابسولوت) است،
Reply #62016-10-10
فشار بازخورد مشعل ۱۷۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) است، آیا در این صورت شیر ایمنی می‌تواند به سمت مشعل تخلیه شود؟
Reply #72016-10-10
پس فشار طراحی برج شما حداقل ۰.۵ مگاپاسکال است. شما اشتباه کردید.
Reply #82016-10-10
خیلی متشکرم، واقعاً دیگر نمی‌توانستم منبع طراحی را پیدا کنم. فشار عملیاتی استوانه ۱۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) و فشار برگشت مشعل ۱۷۰ کیلوپاسکال است؛ چرا فشار طراحی شده استوانه اینقدر بالاست؟ فشار تنظیمی شیر ایمنی = فشار طراحی توربین است؟
Reply #92016-10-10
خیلی متشکرم، واقعاً دیگر نمی‌توانستم منبع طراحی را پیدا کنم. فشار عملیاتی استوانه ۱۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) و فشار برگشت مشعل ۱۷۰ کیلوپاسکال است؛ چرا فشار طراحی شده استوانه اینقدر بالاست؟ فشار تنظیمی شیر ایمنی = فشار طراحی توربین است؟
Reply #102016-10-10
فشار شبکه لوله‌کشی مشعل معمولاً ۳ کیلوپاسکال است
Reply #112016-10-11
فشار طراحی برج باید ۰.۳۵ مگاپاسکال (G) باشد و بررسی خلأ نیز انجام شود؛ فشار باز شدن شیر ایمنی نیز در ۰.۳۵ مگاپاسکال (G) تعیین می‌شود
Reply #122016-10-11
فشار معکوسی که توسط صاحب سیستم فراهم می‌شود، ۱۷۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) است. اگر طبق گفته شما باشد، آیا پس از باز شدن شیر ایمنی، می‌توان مایعات را به سمت فانوس تخلیه کرد؟ (این مبنای طراحی که شما مطرح کردید، بر اساس کدام استاندارد است؟) )
Reply #132016-10-11
به نظر می‌رسد فقط وقتی فشار بیشتر از حد تنظیم‌شده شود، پرتاب می‌شود؟
Reply #142016-10-11
فشار عملیاتی توربین ۱۰ کیلوپاسکال (فشار مطلق) است و فشار نسبی آن -۰٫۰۹ مگاپاسکال می‌باشد؛ به نظر می‌رسد در دستگاه‌های با فشار منفی، نیازی به تعبیه شیر ایمنی نیست.
Reply #152016-10-11
می‌توانید بپرسید، آیا استانداردهای طراحی وجود دارد؟
Reply #162016-11-28
فکر می‌کنم نویسنده متن، اعداد واقعی و شرایط مربوطه را به خوبی درک نکرده است؛ حتی تفاوت بین فشار نسبی و فشار مطلق برایش مبهم است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.