آیا می‌توان در انبارهای دسته الف و ب، منطقه بسته‌بندی تعبیه کرد؟

2016-10-12View Original

Thread Content

همان‌طور که در عنوان ذکر شد، آیا می‌توان منطقه بسته‌بندی را تنظیم کرد تا عملیات ساده‌ای مانند پیچیدن جعبه‌ها روی پالت انجام شود؟
Reply #22016-10-12
نه، تعریف انبار، فضایی برای نگهداری است و نباید هیچ عملیات دیگری در آن وجود داشته باشد
Reply #32016-10-12
مبنا: «مقررات استاندارد ضدآتش‌سوزی در ساختمان‌های معماری» GB50016-2006، بند ۳.۳.۱۵؛ استقرار خوابگاه کارکنان در انبارها کاملاً ممنوع است. در انبارهای دسته الف و ب، استقرار دفاتر، اتاق‌های استراحت و موارد مشابه کاملاً ممنوع است؛ همچنین نباید در نزدیکی آن‌ها ساخته شوند. می‌توان برای آن یک منطقه بسته‌بندی تعیین کرد، اما باید الزامات طراحی ضدانفجار آن رعایت شود: اول از همه، موتور دستگاه پیچیدن باید ضدانفجار باشد ; روش اتصال، ضدانفجار است ; سایر ابزارهای بسته‌بندی نیز باید در همان دستگاه از محافظت ضدانفجار استفاده کنند ; رسیدن به الزامات بسیار دشوار است ; می‌توان یک منطقه بسته‌بندی در داخل انبار تعیین کرد ;
Reply #42016-10-14
به نظر من، می‌توان از الزامات مربوط به ساختمان‌های لجستیکی در ماده ۳.۳.۱۰ استاندارد «مقررات ضدآتش‌سوزی در طراحی ساختمان‌ها» GB50016-2014 الهام گرفت: هنگامی که کاربری اصلی ساختمان، ذخیره‌سازی باشد یا تشخیص کاربری اصلی ساختمان دشوار باشد، باید مطابق با مقررات مربوط به انبارها در این استاندارد عمل کرد؛ اما در صورتی که مناطقی مانند مناطق تفکیک کالاها، با استفاده از دیوارهای ضدآتش‌سوزی، کاملاً از مناطق ذخیره‌سازی جدا شده باشند، الزامات ضدآتش‌سوزی برای این مناطق را می‌توان به ترتیب مطابق با مقررات مربوط به کارخانه‌ها و انبارها در این استاندارد تعیین کرد.
Reply #52016-10-16
به نظر من، تا زمانی که استفاده از تجهیزات الکتریکی درگیر نباشد، مشکلی نیست و قابل قبول است. منتظر استاد بزرگ می‌مانم..
Reply #62016-10-16
برای انبارهای دسته الف و ب، استفاده از فضای بسته‌بندی مناسب نیست؛ به نظر من، بهتر است فضای بسته‌بندی در یک منطقه مجزا و واسطه‌ای قرار گیرد
Reply #72016-10-20
واحد طراحی اعلام کرد که با واحد تدوین مقررات ساختمانی مشورت کرده‌اند و پاسخ آن‌ها این بوده است که معمولاً انبارهای لجستیکی جزو دسته سوم محسوب می‌شوند و دسته‌های اول و دوم در این دسته قرار نمی‌گیرند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.