سؤالاتی درباره اتیلن اپوکسی در مقررات پیشگیری از آتش‌سوزی در صنعت پتروشیمی

2016-10-12View Original

Thread Content

طبق مقررات پیشگیری از آتش‌سوزی در صنعت پتروشیمی، لوله خروجی شیر ایمنی اتیلن اپوکسی باید با نیتروژن پر شود؛ این موضوع قابل درک نیست. چه در حالت تخلیه و چه در حالت اتصال به فانوس، چگونه می‌توان لوله را با نیتروژن پر کرد؟
Reply #22016-10-12
باید لوله‌کشی پس از شیر ایمنی، همواره حاوی نیتروژن با فشار خیلی کمی باشد تا از ورود اتیلن اکساید به محیط هوا پس از عملکرد شیر ایمنی و ایجاد انفجار دوم جلوگیری شود
Reply #32016-10-30
شاید فشار مثبت جزئی، گردش هوا، برای جلوگیری از پلیمریزاسیون باشد
Reply #42016-11-05
مرتبط با محدوده‌های بالا و پایین انفجاری اتیلن اکساید است (به‌ویژه، به یاد دارم که محدوده بالای انفجاری ۱۰۰٪ است). زاویه حداکثر انفجار فقط باعث می‌شود ناامیدانه نگاه کنیم؛ هیچ راهی وجود ندارد. بنابراین، تنها می‌توان از دیدگاه حد پایین انفجار، ایمنی در برابر انفجار را در نظر گرفت، مانند رقیق‌سازی با نیتروژن.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.