Thread Content
آیا مقررات ایمنی خاصی برای تمیزکاری کابینتهای توزیع در حالت برقدار وجود دارد؟ بزرگان، شماها معمولاً چطور عمل میکنید؟ :)
نمیتوان با برق تمیز کرد. تمیزکاری کابینتهای توزیع برق: سیستم کابینتهای توزیع برق با ولتاژ پایین، سالانه دو بار به طور منظم تمیز شده، بررسی میشود، سوکتهای آنها محکم میگردند و عملکرد آنها بررسی میگردد. برای اطمینان بیشتر، میتوان تمام کارهای مربوط به تمیزکاری، بررسی، محکم کردن سوکتها و آزمایش عملکرد کابینتهای توزیع برق با ولتاژ پایین را در یک زمان انجام داد؛ سپس میتوان این فرآیند را به طور متوالی تکرار کرد. این روش، علاوه بر کاهش فشار کاری کارکنان تعمیرات در زمانهای خاص، میتواند هزینههای عملیاتی و نگهداری را نیز کاهش دهد؛ همچنین میتواند مشکلات ناشی از قطع برق برای کاربران را کاهش دهد. ۱. الزامات تمیزکاری کابینتهای توزیع ولتاژ پایین (۱) پس از آنکه نهاد مسئول، عملیات قطع برق کابینتهای توزیع ولتاژ پایین را انجام داد، نهاد مسئول تمیزکاری باید کارهای بررسی وجود برق و تخلیه برق را انجام دهد. (۲) بسته به مدل کابینت توزیع ولتاژ پایین و لوازم الکتریکی پایینولتی نصبشده در آن، اقدامات حفاظتی لازم را انجام دهید تا در هنگام تمیزکاری، گرد و غبار و سایر ذرات به طور تصادفی وارد لوازم الکتریکی پایینولتی نشوند. (۳) معیار پذیرش، عدم وجود گرد و غبار روی کابینتهای توزیع ولتاژ پایین و همچنین روی بدنههای لوازم الکتریکی پایینولتی نصبشده در آنها است. هنگام بررسی، افراد مسئول باید از دستکشهای سفید برای لمس بخشهای قابل دسترس کابینتهای توزیع ولتاژ پایین و بدنههای لوازم الکتریکی مذکور استفاده کنند؛ معیار پذیرش، عدم چسبیدن گرد و غبار به دستکشهای سفید خواهد بود. (۴) پس از اتمام تمیزکاری و تأیید کیفیت، عامل انجام کار تمیزکاری باید به دقت بررسی کند تا مطمئن شود هیچ جسم خارجی در کابینتهای توزیع ولتاژ پایین و لوازم الکتریکی متصل به آنها وجود ندارد. پس از امضای سند موافقت برای وصل کردن برق توسط عامل تمیزکاری، استخدامکننده میتواند برق را وصل کند. ۲. الزامات بررسی کابینت توزیع ولتاژ پایین (۱) بررسی ترتیب فازها و رنگ فازها. (۲) بررسی میزان سفتی و محکم بودن وصلات و نحوه ثابت شدن مدارهای توزیع برق، کنترل، حفاظت، اتصال متقابل و اندازهگیری. (۳) شمارهگذاری ترمینالها را با نقشه مقایسه کنید. (۴) بررسی موقعیت صفر و محدوده اندازهگیری دستگاههای اندازهگیری. (۵) بررسی محدوده تنظیمات محافظتی. سه، الزامات محکمسازی کابینت توزیع ولتاژ پایین (۱) محکمسازی سیمکشی مدارهای توزیع. (۲) تثبیت اتصالات مدارهای کنترل، حفاظت، ارتباط و اندازهگیری. (۳) سیم متوسط و سیم صفر را محکم کنید. (۴) محکم کردن کابینت توزیع ولتاژ پایین و لوازم الکتریکی پایینولتی نصبشده در آن. چهارم، بررسی کابینت توزیع ولتاژ پایین (۱) بررسی کلیدهای هوایی ولتاژ پایین. (۲) بررسی واحد محافظت جداسازی خارجی.
خطر تمیزکاری در حالت برقدار بسیار بالاست؛ دلیل اصلی آن، کنترل دشوار فرآیند کار است.
ببینید تمیزکاری با برق را خودتان انجام میدهید یا به بیرون واگذار میکنید؛ اگر خودتان انجام دهید، برای ایمنی برق را قطع میکنید، در حالی که اگر به بیرون بسپارید، خب، هه، خودتان میفهمید
تمیزکاری در حالت برقدار پرخطر است؛ بهتر است در صورت امکان، برق قطع شده و سپس تمیزکاری انجام شود، زیرا این روش برای انسانها و تجهیزات ایمنتر است
ما قبلاً هر ماه یک بار با برق تمیزکاری میکردیم. اما پس از وقوع یک بار حادثه قطع مدار، دیگر تمیزکاری در حالت برقدار انجام نشد. فقط متوقف کردن سیستم یک بار خیلی دشوار است، برای همین الان روی دستگاه گرد و غبار زیادی هست و کاری هم نمیتوان کرد~~